Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

20.01.2008 в 20:23:38

Screen написал : Электромонтер и электромонтажник-две разные специальности

Согласен. Но ко всему этому надо уважать ту работу которой ты занимаешся в данное время или же ее не делать!!! Вот немножко похвастаюсь :

0
Вложение
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

20.01.2008 в 20:27:32

Пусть не совсем идеально. Но по образованию я "слесарь КИПиА". Но волею судьбы занимаюсь электромонтажом и увидев фото повыше думаю, что что-то умею ;) .

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

20.01.2008 в 20:56:38

Elden написал : увидев фото повыше думаю, что что-то умею

Конечно умеете-КИПовец и не такое сможет.А щиты на фото собирал обычный электромонтер 5 разряда который кроме как лампу поменять и выключатель,ну и другие работы связанные с обслуживанием действующих электро установок больше не выполнял.Что вы Все хотите от тех же электриков из Жека-они свое дело делают.А на монтаж электрики в квартирах их и не приглашают.А вы спросите у обычного электромонтажника(не с Высшим образованием),чтобы вам по памяти нарисовал схему запуска асинхронного двигателя-сделает?Думаю,что нет...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.01.2008 в 09:42:39

Arr написал : Сообщение от filvik обрыв сопли

Который дает всеми так не любимую ситуацию "отгорание ноля" У Вас потребители на разных фазах, а PEN общий да еще кусковой (что является грубой ошибкой, а для консультанта ,,,,,,,,,,,,,,,)

Arr написал : Мне всегда казались очень глупыми шуточки ТНТшной компании, но... Челябинские мужики настолько суровые, что "сопли" у них соответствуют минимум 16мм2 AL, а обычно 25мм2 меди. Снимете и выложите видеоролик, в котором вы легко обрываете многожильную "соплю" сечением 25мм2 меди.

Придется персонально для Вас (теоретика) разжевать,
а то сдуру будете пытаться порвать многожильную "соплю" сечением 25мм2 меди.

  1. ситуация с орехами. а)Орех делается по (мною так любимому) ГОСТу , без проблем соединяется
    люминь и медь, хорошая противокоррозийная защита и тд и тп. б)Провод между орехом и автоматом (по ГОСТу оч. хорошо, по ТУ 0.2 десятки на диаметре обычно в минус, но не смертельно) он и в африке пока провод. с)зажим входного АВ, опять-же площадь и момент соответствуют ГОСТу.
  2. Попробуем реализовать Вашу схемку (кошмар первокурсника) Отвод от магистрального люминя- подсоединение покрыто мраком, (кроме сжима в башку ничего не лезет) вот и появляется первое место где сопля может отпасть не особо утруждая себя, одно место есть , второе (точнее два) появляется при обжиме многожильной сопли подходим к шедевру PEN изготовленному из неизвестного материала (медь и латунь при экономии на всем обязательно пропустят) обычно это стальная горячекатанная полоса 4х15 в лучшем случае где нарезано 3-4 витка М6 или М8 и Ваша сопля будет прикручена как всегда без гровера (на крайняк строительный) накатанным болтом (не цинкованным) при закручивании обычно резьба срывается благополучно, да время над такими соединениями очень даже властно. Как Вы заметили появилась масса соединений с пониженной
    дуракоустойчивостью или проще с фантазией снабженца. Отсюда вывод, не все полезно что в рот полезло.
    Так что тупо рвать многожильную "соплю" сечением 25мм2 меди как Вы видите нет смысла.
    Цитата:Сообщение от filvik Вместо магистрали одним куском Вы предлагаете магистраль из кусочков.

Не надо делать вид, что не понимаете разницы между самой магистралью и отводом от этой магистрали.[/QUOTE]
Я думал что разжевывать не придется.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.01.2008 в 22:34:16

2filvik Все аргументы уже высказаны, повторно комментировать ваши странные рассуждения я не стану.

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.01.2008 в 23:51:38

Нашел я откуда ползут эти массовые ошибки: В приложении к ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ перепутаны местами рисунки А2 и А3 :mad: :confused:

Правильная гостовская "Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка" приведена во вложении.

Обозначения:1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети; 3', 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N;
5, 6 — зажимы нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников групповой цепи; 7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 4 и 6); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ (поз. 3 и 5), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10, 11 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 12 — знак заземления у зажима (поз. 3); 13 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — устройство защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 15 — выключатель; 16 — счетчик (рисунок А.3); 17 — автоматические выключатели (рисунок А.3); 18 — предохранители (рисунок А.4); 19 — линии групповых цепей

Гы, а моя схема (122 пост) нагляднее. :p А лже-электрики оказывается уже даже ГОСТЫ пишут. :(

0
Вложение
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.01.2008 в 00:34:55

Только вот в таком начертании и при таком названии эта гостовская схема всё равно противоречит ПУЭ 1.7.132. :confused:
Похоже, неслучайно в приложении к ГОСТ "забыли" привести схему "этажного учетно-распределительно-группового щитка на четыре квартиры зданий массового строительства, присоединенного к трехфазной ЧЕТЫРЁХпроводной питающей цепи (стояку)" :confused:

Издержки "переходного периода" на пятипроводку, блин... :mad:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.01.2008 в 09:09:26

Arr написал : 2filvik Все аргументы уже высказаны, повторно комментировать ваши странные рассуждения я не стану.

Нормальных аргументов спеца, я не видел.

Arr написал : Мне всегда казались очень глупыми шуточки ТНТшной компании,но... Челябинские мужики настолько суровые, что "сопли" у них соответствуют минимум 16мм2 AL, а обычно 25мм2 меди. Снимете и выложите видеоролик, в котором вы легко обрываете многожильную "соплю" сечением 25мм2 меди.

Если считаете эту хохму аргументом, для меня это поиск мозга там, где его нет. (если не знаете могу озвучить)

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.01.2008 в 21:02:15

Очень долго, и безуспешно киевэнерго искало где-же сборка, на которую приходит 70 кв алюминий а уходит медь... Мне понадобилось вскрыть стенку и...я нашёл сборку :)

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.03.2008 в 16:33:55

Ещё одна осветительная коробочка, подключение растрового светильника и подключение сушилки для рук (забыл как правильно называется :) )

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

16.03.2008 в 17:48:16

Smily написал : Очень долго, и безуспешно киевэнерго искало где-же сборка, на которую приходит 70 кв алюминий а уходит медь... Мне понадобилось вскрыть стенку и...я нашёл сборку

Вокруг проводов копоть? Или мне показалось?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу