vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

16.05.2012 в 21:08:44

Alexiy написал : ничуть не лучше, чем http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=294765&d=1337167028 Надо шинку сделать

Только не вздумайте на алюминий ставить стандартную шинку с зажимом торцом винта.

0
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.05.2012 в 21:43:27

vs220 написал : Только не вздумайте на алюминий ставить стандартную шинку с зажимом торцом винта.

  • ставил и так, только алюминий в НШВИ обжимал. Всё ок.
0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

16.05.2012 в 21:54:33

alexposter написал : алюминий в НШВИ обжимал

А ни че что НШВИ - это медь?

ЗЫ хотя да ... тема то соответсвующая :)

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

16.05.2012 в 22:04:22

alexposter написал :

  • ставил и так, только алюминий в НШВИ обжимал. Всё ок.

Своих фото к сожалению нет, но вот вроде такого http://cs-cs.net/dzhamshuty-rekonstruirovali-stoyak повидал предостаточно. Уж лучше орех чем так.

0
Вложение
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.05.2012 в 22:23:39

ionchik, здесь:

ionchik написал : а не орех на все нули, как здесь http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1336859596

случай особый, последний этаж, нулевой стояк сразу заходит (заходил) в скрутку. Похоже орех был, но его про"бали во время замены счетчиков.

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.05.2012 в 22:29:43

haramamburu написал : А ни че что НШВИ - это медь?

Лужённая.........

НЕМЕЦ написал : случай особый, последний этаж

Я не в упрёк, а просто констатировал!:o

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

16.05.2012 в 22:31:32

ionchik написал : Лужённая.........

И че? Тогда может и в ГМЛ люминь жать?

0
ionchik
ionchik
Эксперт

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

16.05.2012 в 22:35:08

haramamburu написал : И че?

Да так

ionchik написал : просто констатировал!

;)

haramamburu написал : Тогда может и в ГМЛ люминь жать?

В этой теме можно!:D:D:D

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 22:45:09

vs220 написал : Уж лучше орех чем так.

на транзитный алюминий - орех, от ореха к шинке медный провод и всё будет хорошо.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

16.05.2012 в 23:04:11

Alexiy написал : на транзитный алюминий - орех, от ореха к шинке медный провод и всё будет хорошо.

На фото отходящие провода на счетчики алюминиевые. Не хорошо их торцом винта зажимать. Лучше заменить их конечно на медь, но придется с РЭСом связываться.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2012 в 23:24:45

vs220 написал : алюминиевые. Не хорошо их торцом винта зажимать.

не хорошо. Периодически подтягивать придётся...