01.06.2012 в 12:22:48

ПPOPAБ написал : "Сечение" измеряется в Омах на километр.

Это я в курсе. Для 2.5 квадратов вычислял, что минимально необходимое сечение, чтоб уложиться в гост, 2.36 квадрата чистой меди, а не суррогатов. аналогично можно посчитать и для 1.5, лениво только.

ПPOPAБ написал : На полтора квадрата стандартно АВ 16 А.

сейчас очередной холивар начнется... 100 раз терли - 2,5 квадрата - 16А, 1,5 - 10А. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=864465&viewfull=1#post864465

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2012 в 12:48:13

ПPOPAБ написал : На полтора квадрата стандартно АВ 16 А. "Сечение" измеряется в Омах на километр.

Да? А я всем советую ставить 40А, "чтобы не выбивало". Надо перейти на 50А, оказывается провод супер-надёжен. А 2,5 квадрата оставим по прежнему под защитой автомата на 16А?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2012 в 15:33:59

web-rr написал : А 2,5 квадрата оставим по прежнему под защитой автомата на 16А?

Только голые цифры. При грамотно выполненом монтаже эл. сети и системы заземления токи КЗ как правило (по результатам измерений) на кабеле 2,5 кв не ниже 270А на самой удаленной точке. На кабеле 1,5 кв не ниже 200А. Что видим - даже при применении АВ с номиналом 20А с характеристикой С на кабеле 2,5 кв гарантирует срабатывание электромагнитного расцепителя, тепловой при токе 32А в течении до 10-15с также отшибет. Все при использовании АВ от нормального производителя.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.06.2012 в 15:40:45

mmg написал : 20А

а розетка на 16А? кто ее защитит?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

01.06.2012 в 19:56:30

andrewkhv написал : после плавления изоляции?

просто не надо врубать больше трех киловатт и спите спокойно

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2012 в 20:40:55

andrewkhv написал : а розетка на 16А? кто ее защитит?

Выше привел факты, неоднократно подтвержденные приборами. Вы хотите сказать, что, раз розетка на 16А то и защищать надо АВ на 16А?? А по какому току: по КЗ или тепловому превышающему? Тогда давайте на 10А АВ ставить - они то хоть прикроют нашу розетку по ее параметрам ))) И щиты будем ставить больше, раз на каждую розетку пойдет свой АВ. А что, нам монтажникам только выгодней будет...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2012 в 02:18:54

mmg написал : Вы хотите сказать, что, раз розетка на 16А то и защищать надо АВ на 16А??

это уже столько сказано-пересказано, что только одни лжеэлектрики остались непросвещенными

mmg написал : раз на каждую розетку пойдет свой АВ

а это уже ваша фантазия.

Аникей написал : просто не надо врубать больше трех киловатт и спите спокойно

а если кз не устраивать, то вообще автоматы снять можно? дисциплина - и никаких устройств защиты не надо! какая экономия!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.06.2012 в 03:51:23

mmg написал : АВ с номиналом 20А с характеристикой С на кабеле 2,5 кв гарантирует срабатывание электромагнитного расцепителя, тепловой при токе 32А в течении до 10-15с также отшибет.

32/20=1,6. Смотрим в таблицу времятоковых характеристик автоматов и видим, что при перегрузке 1.6 раза время отключения как минимум 30 сек. так что ваши голые цифры нуждаются в комментариях

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2012 в 09:36:39

andrewkhv написал : сейчас очередной холивар начнется... 100 раз терли

Тереть... Это вам в клининговую компанию. Руководствуйтесь нормативами.

web-rr написал : Да? А я всем советую ставить 40А,

Аналогично. + расчет.

andrewkhv написал : а розетка на 16А? кто ее защитит?

Отдельные розетки защищаются только силовые, на ток свыше 25А.

andrewkhv написал : это уже столько сказано-пересказано, что только одни лжеэлектрики остались непросвещенными

Норматив в студию и закроем эти "терки". ;)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2012 в 09:57:02

ПPOPAБ написал : Норматив в студию

ну так эта.... таблица рулит. иной раз и 16 не поставишь на якобы 2,5 да ещё и в трубе пучком, а иногда и 20 со спокойной совестью...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2012 в 10:39:21

greg111 написал : ну так эта.... таблица рулит.

Конечно. Там уже запас многократный и занижать номиналы смысла нет.

greg111 написал : на якобы 2,5

Вот "якобы"- на помойку, а не в монтаж и все будет тип-топ.