ПPOPAБ написал : Норматив в студию и закроем эти "терки".
На основании вышеизложенного напрашивается вывод о том, что для исключения возможного превышения допустимых температур электропроводки при перегрузках и КЗ номинальные токи защитной аппаратуры следует выбирать несколько ниже, чем требует ПУЭ, как, например, для автоматических выключателей: Iном.авт.= 80% Iдоп.
Берем полагающиеся по пуэ для 1.5 квадратов 18А, умножаем на 0.8, получаем 12.8. с учетом заниженности сечения и низкого качества материала жилы, надо брать значение для "честных" 1.2 квадратов, которое и без снижающего коэффициента равно 16А.
Да и вообще, приведенная мной рекомендация - фактически "стандартная" и звучащая на страницах форума постоянно, так что ваша просьба представить доказательства меня удивила...