Не моё. Это цитаты из рекламных статей Подольского электрика!
Для розеток сечение должно быть не меньше 2,5мм2, для освещения не меньше 1,5мм2. Автоматы ставятся на ток 16-25А для розеток и 10-16А для освещения.
... параллельно с автоматом должно устанавливаться УЗО... А разве не последовательно?
Все соединения эл.проводки должны быть выполнены качественно. Для этого можно использовать современные коннекторы, или скрутки, желательно с последующей пайкой Т.е. желательно, но вовсе не обязательно?
Фазные провода внутри объектной электропроводки должны быть подключены к электросчетчику через автоматический выключатель. Да? А нулевой можно не подключать? А если установить ВН или рубильник? А если ВН или рубильник уже стоят в этажном щите на отводе к данной квартире?
УЗО предназначен для отключения электроэнергии при скачках напряжения. А мы тут УЗМ какие-то ставим, вот что защищает оказывается!
В коридоре нужно не менее двух розеток. И это без каких либо отсылок к площади и протяжённости коридора.
Если линия электропитания одна, то разводка электричества будет следующей. От распределительного щита, который расположен на входе в квартиру, проводят магистральный провод. Затем через соединительные короба от него проводят разводку электричества по всей квартире. А чего это вдруг она одна? А как же требования СП 31-110-2003?
Я даже слоган-девиз придумал такому талантливому электрику. "Обращайтесь к нам, мы почти соблюдаем правила и мы почти не вешаем лапшу на уши"