02.03.2013 в 23:00:18
Slavik07 написал : Болтик шайба это я думаю от 16квадрат и повыше
Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.
02.03.2013 в 23:04:48
DED@ПВО написал : Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.
Пассатижами - тяжело :( Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с) :) Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать ;)
02.03.2013 в 23:30:45
Ага и шайбы с блюдцу размером, по моему свыше 50 кв есть гильзы соединительные со срывными болтами
02.03.2013 в 23:31:27
ksiman написал : Пассатижами - тяжело Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с) Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать
Так то оно так! Изуродовать можно все! Но лучше всего до 16мм2, жилы все таки преимущественно круглые.Имею опыт соединения двигателей 75kW 6 типоразмер с кабелем 90мм2 сектор,- руки при вспоминании начинают дергаться!
02.03.2013 в 23:31:54
DED@ПВО, Я же написал и повыше
02.03.2013 в 23:34:27
Мы на практике и муфты самодельные ставили болты с гайками изоленты побольше, деревянная форма и растопленная смола, если не ошибаюсь до сих пор стоят
02.03.2013 в 23:36:00
Slavik07 написал : DED@ПВО, Я же написал и повыше
Извини, только сейчас прочитал ибо выскакивал из темы! Согласен! Но алюминий кабеля и медь двигателя не всякими гильзами загильзуешь!
03.03.2013 в 00:04:35
Ну да , как говориться надо принимать решения исходя из обстановки
03.03.2013 в 00:08:37
DED@ПВО написал : Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.
Slavik07 написал : Мы на практике и муфты самодельные ставили болты с гайками изоленты побольше, деревянная форма и растопленная смола, если не ошибаюсь до сих пор стоят
ksiman написал : Пассатижами - тяжело Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с)
Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать
В правильной теме отписались дорогие товарищи... Понимаю что, для вас это не профильная работа и выполнять её нечем. Но:
5.3.1. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей сечением до 10 мм2 выполняют непосредственно, путем изгибания конца жилы в кольцо или без формирования кольца с предохранением в обоих случаях фасонными шайбами или после оконцевания кольцевыми наконечниками (для жил сечением 2,5 мм2); жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками
03.03.2013 в 00:20:24
Какая тема - такие и обсуждения :)
03.03.2013 в 00:28:46
ksiman, Хорошо чем ты соединяешь от 16квадрат и выше
03.03.2013 в 09:46:04
Slavik07 написал : ksiman, Хорошо чем ты соединяешь от 16квадрат и выше
Гильзами и наконечниками :)
03.03.2013 в 15:03:58
NazAnd написал : Орехами еще можно.
Орехами удобно делать отводы. Соединять 2 толстых провода орехом неудобно :(
03.03.2013 в 22:44:08
Т.е Если гильзы нет под руками соединять ни будешь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.