Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.03.2013 в 23:00:18

Slavik07 написал : Болтик шайба это я думаю от 16квадрат и повыше

Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.03.2013 в 23:04:48

DED@ПВО написал : Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.

Пассатижами - тяжело :( Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с) :) Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать ;)

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

02.03.2013 в 23:30:45

Ага и шайбы с блюдцу размером, по моему свыше 50 кв есть гильзы соединительные со срывными болтами

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.03.2013 в 23:31:27

ksiman написал : Пассатижами - тяжело Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с) Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать

Так то оно так! Изуродовать можно все! Но лучше всего до 16мм2, жилы все таки преимущественно круглые.Имею опыт соединения двигателей 75kW 6 типоразмер с кабелем 90мм2 сектор,- руки при вспоминании начинают дергаться!

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

02.03.2013 в 23:31:54

DED@ПВО, Я же написал и повыше

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

02.03.2013 в 23:34:27

Мы на практике и муфты самодельные ставили болты с гайками изоленты побольше, деревянная форма и растопленная смола, если не ошибаюсь до сих пор стоят

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.03.2013 в 23:36:00

Slavik07 написал : DED@ПВО, Я же написал и повыше

Извини, только сейчас прочитал ибо выскакивал из темы! Согласен! Но алюминий кабеля и медь двигателя не всякими гильзами загильзуешь!

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

03.03.2013 в 00:04:35

Ну да , как говориться надо принимать решения исходя из обстановки

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2013 в 00:08:37

DED@ПВО написал : Ошибаетесь! На любых квадратах допустима, но попробуйте 240мм2 согнуть кольцом???? Реально получается до 50мм2.

Slavik07 написал : Мы на практике и муфты самодельные ставили болты с гайками изоленты побольше, деревянная форма и растопленная смола, если не ошибаюсь до сих пор стоят

ksiman написал : Пассатижами - тяжело Но стоит взять в руки молоток и... брюки превращаются (с)
Правда сектор 240мм придётся стягивать болтом M20, не меньше, да ещё и сектор расклепать

В правильной теме отписались дорогие товарищи... Понимаю что, для вас это не профильная работа и выполнять её нечем. Но:

5.3.1. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей сечением до 10 мм2 выполняют непосредственно, путем изгибания конца жилы в кольцо или без формирования кольца с предохранением в обоих случаях фасонными шайбами или после оконцевания кольцевыми наконечниками (для жил сечением 2,5 мм2); жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2013 в 00:20:24

Какая тема - такие и обсуждения :)

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

03.03.2013 в 00:28:46

ksiman, Хорошо чем ты соединяешь от 16квадрат и выше

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2013 в 09:46:04

Slavik07 написал : ksiman, Хорошо чем ты соединяешь от 16квадрат и выше

Гильзами и наконечниками :)

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

03.03.2013 в 13:41:08

ksiman написал : Гильзами и наконечниками :)

Орехами еще можно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2013 в 15:03:58

NazAnd написал : Орехами еще можно.

Орехами удобно делать отводы. Соединять 2 толстых провода орехом неудобно :(

0
Аватар пользователя
Slavik07

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Пятигорск

Сообщений: 180

03.03.2013 в 22:44:08

Т.е Если гильзы нет под руками соединять ни будешь

0