23.03.2013 в 12:30:19

#3722969

Ну вот про того энергетика расскажу. Надо поставить счетчик на цех (аренда помещения) приходит кабель КГ 4х25. Я подготовил щиток, поставил автомат, счетчик и далее отходящие. Пошли с ним в другое помещение откуда идет этот кабель, там огромный шкаф с огромными древними автоматами, на тот кабель стоит 160А. Отключили. Я пошел подключать. Подключил. Включили. Пошли вдвоем проверить подключение, он придрался к тому что перед счетчиком автомат. Пришлось достать ПУЭ и показать ему по тексту, он искренне удивился, еще больше удивился наличию у меня с собой этого талмуда. Ну и кто ему мешает самообучаться, а ведь наверняка каждый год на группу сдают экзамены.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.03.2013 в 12:43:41

#3722987

NazAnd написал : придрался к тому что перед счетчиком автомат.

в ПУЭ сказано, что рекомендуется устанавливать коммутационный аппарат для удобства обслуживания счётчика. Не обязательно это автомат - скорее это просто рубильник, а если дойти до соседнего помещения не сложно, то он там не особо-то и нужен. Но это всё фигня.

  1. В ПУЭ также сказано, что провода и кабели следует использовать по назначению, которое прописано в ТУ на эти изделия. КГ для стационарной проводки не подходит и срок службы у него 3-4 года, вместо 30 у ВВГ. Косяк.
  2. ГОСТ Р 53769-2010 табл.19 - ищем 25 мм2 - находим 112*0,93=104 А - ток, который выдерживает данный кабель, а автомат 160 А. Сгорит ваш кабелёк. Косяк. У вас там гнездо непуганных лжеэлектриков что ль?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.03.2013 в 14:05:51

#3723153

Alexiy написал : в ПУЭ сказано, что рекомендуется устанавливать коммутационный аппарат для удобства обслуживания счётчика. Не обязательно это автомат - скорее это просто рубильник, а если дойти до соседнего помещения не сложно, то он там не особо-то и нужен. Но это всё фигня.

  1. В ПУЭ также сказано, что провода и кабели следует использовать по назначению, которое прописано в ТУ на эти изделия. КГ для стационарной проводки не подходит и срок службы у него 3-4 года, вместо 30 у ВВГ. Косяк.
  2. ГОСТ Р 53769-2010 табл.19 - ищем 25 мм2 - находим 112*0,93=104 А - ток, который выдерживает данный кабель, а автомат 160 А. Сгорит ваш кабелёк. Косяк. У вас там гнездо непуганных лжеэлектриков что ль?
  1. Как раз для возможности обслуживания счетчика, потому как щит находится в другом помещении где другие арендаторы. Счетчик 10-100А к нему как-то надо ограничить ток? Не полагаться же тот древний 160-амперник. К тому же АВ был в наличии.
  2. Что лежит то лежит, не я ставил и не мне туда совать нос. Предъявлять претензии тоже не мне, пусть этим Ростехнадзор занимается.
  3. Здесь те же объяснения, т.к. кабелек не мой и не моего арендатора, а хозяйский, заводской.

Кто тут лже-электрик как раз к вам вопрос. То ли заводские всю-жизнь-там-работающие энергетики, то ли я шабашник токарь-фрезеровщик-инженер-механик-аспирант-столяр-плотник-электромонтажник. 4 группа у меня была.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

23.03.2013 в 16:33:53

#3723379

NazAnd написал :

  1. Как раз для возможности обслуживания счетчика, потому как щит находится в другом помещении где другие арендаторы. Счетчик 10-100А к нему как-то надо ограничить ток? Не полагаться же тот древний 160-амперник. К тому же АВ был в наличии.

А АВ с какими характеристиками вы поставили перед счетчиком?

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

23.03.2013 в 17:06:55

#3723427

Alexiy написал : я уже писал, что научиться без практики невозможно да, прогресс на месте не стоИт - постоянно что-то новое появляется. ПУЭ уже имеет 7 редакций и кучу комментариев. Вы все их читали? А циркуляры Росэлектромонтажа, фактически корректирующие ПУЭ-7? Я тоже и дом каменный могу построить и деревянный и с металлообработкой и с деревообработкой на короткой ноге и стекло вырезать могу и плитку положить, в растениеводстве и животноводстве разбираюсь, радиоэлектроникой и программированием увлекаюсь... Но специализируюсь всё же только в электрике. В основном теоретически, но и практики хватает по жизни.

Нет мне достатточно было 6 и 7 издании. и то в тех местах где косается моей работы (остальное выборочно ознакомительно).

Но на мои вопросы вы так и неответили (кстати не первый раз), а ушли в демогогию. Некамильфо батенька так с вами общаться, надо как то поуважительней к собеседникам.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.03.2013 в 17:28:25

#3723463

Дизель написал : Но на мои вопросы вы так и неответили

продублируйте вопросы, пожалуйста. Отвечу

0
Аватар пользователя
Zubarev

Местный

Регистрация: 26.02.2009

Киров

Сообщений: 25

23.03.2013 в 17:29:17

#3723466

NazAnd написал : Делание одной и той же узконаправленной работы на протяжении многих лет никак не способствует самообучению. .

Делание одной и той же работы ни как не мешает самосовершенствованию и самообучению.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.03.2013 в 18:21:03

#3723577

Дизель написал : А АВ с какими характеристиками вы поставили перед счетчиком?

С63

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.03.2013 в 18:23:35

#3723590

Zubarev написал : Делание одной и той же работы ни как не мешает самосовершенствованию и самообучению.

Это теоретически и то при определенном складе ума и тяге к знаниям. В остальных случаях наоборот.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.03.2013 в 18:25:58

#3723598

Alexiy написал : У вас там гнездо непуганных лжеэлектриков что ль?

А вы оглянитесь вокруг.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.03.2013 в 18:28:41

#3723605

NazAnd написал : А вы оглянитесь вокруг.

КГ по зданию для запитки помещений ещё не видел.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

23.03.2013 в 19:40:30

#3723788

Alexiy написал : ПУЭ уже имеет 7 редакций и кучу комментариев. Вы все их читали? А циркуляры Росэлектромонтажа, фактически корректирующие ПУЭ-7?

А еще ГОСТ, СНиП и прочие ВСН. Ведь предлагал же создать прикрепленную закрытую тему, в которой просто были бы перечислены ныне действующие нормативы в области электро... и которая изменялась и дополнялась бы модератором. Не поддержали.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

23.03.2013 в 20:16:58

#3723892

Alexiy написал : КГ по зданию для запитки помещений ещё не видел.

А станки запитанные тремя проводами ПВ3 без нуля и земли видели?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.03.2013 в 20:45:53

#3723973

NazAnd написал : станки запитанные тремя проводами ПВ3 без нуля и земли видели?

видел. Земля полосой по полу вдоль рядов станков идёт и присоединяется к станине.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.03.2013 в 20:46:28

#3723974

Impuls написал : Ведь предлагал же создать прикрепленную закрытую тему, в которой просто были бы перечислены ныне действующие нормативы в области электро... и которая изменялась и дополнялась бы модератором. Не поддержали.

есть такая тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081 Краткий список актуальных нормативов по электрике могу выложить как на работу приду - там порядка 100 документов перечислено

0