idv написал : Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило.

Ну чего уж так сразу то? Когда говорится, что каким то образом что то запрещено делать, это не значит, что после подачи напряжения все это вспыхнет через 10 мин или все в доме помрут тут же. Часто это означает, что сделав так мы просто перейдем через какой то минимально допустимый порог вероятности того, что что то сгорит. У кого то скрутки годами стоят. У кого то соединения меди и алюминия. При разработке правил исходят из некоей вероятности аварии. Она не нулевая и при выполнении ВСЕХ норм.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2014 в 22:32:24

#4806823

Обнаружилось при замене светильника -

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.11.2014 в 23:12:10

#4806945

333vs333 написал : Обнаружилось при замене светильника -

Опрессовка, тоже надёжное соединение ;)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2014 в 23:26:33

#4806983

Songo написал : Опрессовка, тоже надёжное соединение

Если загнутые пластины патрона считать опрессовкой, то - да. "А лучше всего скрутка." (с) /народная "примета"/ ;)

0
Аватар пользователя
dimonti

Местный

Регистрация: 26.04.2013

Челябинск

Сообщений: 26

02.11.2014 в 00:18:40

#4807092

Самое полное руководство. Вот вам пайка, сварка, опрессовка (втулка может быть алюминиевой, медной или луженной). И крайняя картинка просто жесть. Делайте все так и включайте напряжение (дык вот для чего нужен ваго). Прессклещи... неее не слышал. http://stroiworld.ru/elektromontazh/soedinenie-provodov.html#more-2121 (....Провода целиком пропаивать не нужно, пропаиваем кончик примерно на 1 сантиметр.....) аааа поцталом:mad:;):cool: http://stroiworld.ru/elektromontazh/ustanovka-raspredelitelnoj-korobki.html#more-93

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.11.2014 в 00:29:34

#4807115

Провода целиком пропаивать не нужно

А патумушта это кабели...(от туда же) ;)

на протяжении многих лет в основном для монтажа применяется кабель марки ШВВП (плоский) или кабель марки ПВС (круглый)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.11.2014 в 00:52:00

#4807163

Отбил лицо фейспалмом:D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108720

02.11.2014 в 02:30:26

#4807242

haramamburu написал : И то, что к нему не подключены или НЕ подключены "конструкции" дома - разве "умиляет" эту шину до "ХЗ что"?

В ПУЭ 6 = это ХЗШ :)

idv написал : Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило...

К сожалению, именно на этом объекте сдохли токовые клещи, и не смог измерить ток по фазам и в нуле....

Если есть кто из города Владимира, и готов заняться заняться реконструкцией ##9556,9558 + сборка, установка щита, докинуть линии - welcome в личку.....

Вот на это автоматы даже не шелохнулись....

0
Аватар пользователя
WEREG

Местный

Регистрация: 08.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 8888

04.11.2014 в 12:55:04

#4811332

WEREG написал : Есть у нас такая тема, на форуме. Но кроме не подкреплённых ничем претензий, в ней ничего нет. Поэтому предлагаю ужесточить правила размещения претензий, с обязательным размещением в претензии:

И далее, Мастеровые нужно Ваше мнение.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

04.11.2014 в 21:26:33

#4812225

dimonti написал : Самое полное руководство

Пентаграмма болгаркой впечатлила. Так демона электричества можно призвать. Тот что бы коронку подарил. И да. На фотке у них жесткий не пропай вторичным припоем, самым дешевым. ТрешЪ

WEREG написал : И далее, Мастеровые нужно Ваше мнение.

Я за. Деловые отношения должны строиться на первичке.

0
Аватар пользователя
SailorMorgan

Местный

Регистрация: 07.05.2013

Подольск

Сообщений: 131

05.11.2014 в 20:12:21

#4814471

Еще немного добавлю. Такая вот лапша, особо примечательно использование гильотинного коннектора на алюминии. Конечно уже все заштукатурили.

IMG_20141102_181621.jpg

IMG_20141102_181633.jpg

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

06.11.2014 в 21:18:47

#4816966

Здравствуйте. Иногда занимаюсь монтажом всякой электрики на одной фирме, делать стараюсь качественно и красиво. Естественно из за этого иногда жертвуешь временем (поставки деталей), а заказчик отваливает сумму, которая ему не всегда нравится. В итоге взяли они себе электрика на работу, заказов для меня сразу уменьшилось. Вот сижу себе на днях и тут звонок, в итоге просят подъехать и разобраться с рекламным щитом (глючит чего то). Подъехал сегодня, открыл электрощит, который стоит в ~10см от земли, а там работа (как мне сказали) того электрика:

Попробовал разобраться, но понял что нет смысла мозг напрягать, ибо дело было не в щите, а в самой электронике управления, которая стояла в другом месте. После прихода в себя, залез в отсек где стояла сама электроника, там монтаж был похож (сфоткать не смог, ибо высоко было и всего одна рука свободная), из за чего она и глючила, не видя одного датчика из за плохого контакта. Зато начальник наверно доволен, дёшево (зарплата + делает из того, что под ногами валяется) и быстро. p.s. Кто-то про пломбировку вводный ВА и всё такое говорил. Вот вам щит свежий, сделанный по проекту, собран, установлен и сдан всем органам!:scare

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2014 в 10:34:27

#4817881

Люблино

0
Аватар пользователя
vad-po

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 533

07.11.2014 в 11:21:38

#4817967

Всем привет,мне по роду деятельности с электрикой приходится на каждом объекте сталкиваться. Больше всего интересует чем руководствуются ,,работяги,, прокладывая провода в деформационный шов вдоль потолка и замазывая штукатуркой , зная с самого начала ,что будет натяжной потолок. Интересное фото с объекта

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2014 в 11:37:43

#4818013

vad-po, Быстротой и легкостью работы. Где фото?

0
Аватар пользователя
vad-po

Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 533

07.11.2014 в 12:03:15

#4818050

Rumato написал : vad-po, Быстротой и легкостью работы. Где фото?

фото что-то долго подгружалось.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2014 в 13:49:56

#4818221

dimonti написал : аааа поцталом

ага. Сплошные перлы...

Зачищаете провода, оголенные места должны быть около 5 сантиметров, берете все синие и скручиваете, далее все желтые и скручиваете между собой и оставшиеся красные. Скрученные провода желательно опаять паяльником или газовой горелкой используя олово и флюс F2000 или тем, который у вас есть, но не используйте ортофосфорную кислоту, для этих целей она не годиться.

Read more: http://stroiworld.ru/elektromontazh/ustanovka-raspredelitelnoj-korobki.html#ixzz3INW00m4s

а если выключатель надо подключить - всё равно красные с красными? желательно опаять... "опоить" - знаю, "опаять" - не знаю! желательно - значит не обязательно? многопроволочные жилы и в скрутке хорошо контачат? :) чистым оловом? Интересный совет... Оловянная чума - не, не слышал... ортофосфорная кислота для пайки? Это что-то совершенно новое в технологии пайки медных проводов! Ну, жаль, конечно, что кока-кола вместо флюса не подойдёт... :( :applause:

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.11.2014 в 15:04:44

#4818333

Songo написал : а там работа (как мне сказали) того электрика:

И что Вам не нравится? Все заземлено, по кругу :)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2014 в 16:09:56

#4818425

Songo написал : Попробовал разобраться,

Вот за это с начальника тройной тариф. Тогда на круг получится, что заплатят вам обоим даже больше, чем если бы платили сразу нормальному электрику (вам). Причем, не за счет заказчика-кроилы, а за счет фирмы.

А можно на такое в РТН стучать? Может еще и этим заняться?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

07.11.2014 в 16:49:58

#4818488

Викторыч написал : И что Вам не нравится? Все заземлено, по кругу :)

Главное такую землю не трогать :).

Костян челяб написал : Вот за это с начальника тройной тариф.

Так и буду делать, посмотрим что скажет.

Костян челяб написал : А можно на такое в РТН стучать? Может еще и этим заняться?

Явно можно, ведь могут и пострадать кто нибудь. Нужно вначале на путь истинный направить, хотя как показывает практика, покуда петух не клюнет, шевелится не будут :(.

p.s. Это ведь как нужно не любить то, чем ты занимаешься, чтобы так делать :(.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

07.11.2014 в 17:05:16

#4818511

Songo написал : Это ведь как нужно не любить то, чем ты занимаешься, чтобы так делать

Механистический подход, сэр. Нам пофиг, нам платят за халутру и это главное. Тьфу, какая мерзость..

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

08.11.2014 в 00:48:32

#4819427

vad-po написал : Больше всего интересует чем руководствуются ,,работяги,, прокладывая провода в деформационный шов вдоль потолка и замазывая штукатуркой , зная с самого начала ,что будет натяжной потолок.

Дык не факт, что знали с самого начала. Заказчики-консерваторы до последнего упираются - хотят шпаклевать потолок . А поскольку натяжные сейчас подешевели и делаются за один день, то заказчики, изнуренные месяцами ремонтов, в последний момент резко меняют свои убеждения. :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.11.2014 в 08:32:17

#4819634

Songo написал : Это ведь как нужно не любить то, чем ты занимаешься, чтобы так делать

Важнейшая черта профессионала - ненависть к своей работе...:D:D

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

08.11.2014 в 09:53:48

#4819681

vad-po написал : чем руководствуются ,,работяги,,

А по-моему, надпись на фото "фсе" объясняет. ;)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

08.11.2014 в 11:36:15

#4819775

Ixtim написал : Важнейшая черта профессионала - ненависть к своей работе...:D:D

В одной видеоигре попался забавнейший монолог.-Дааа,это делал профессионал.Но я то мастер.:yu

0
Аватар пользователя
IDKFA_IDDQD

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Сообщений: 16

08.11.2014 в 16:31:31

#4820211

volchenok написал : Дааа,это делал профессионал.Но я то мастер.

F.E.A.R. первый. узнаю, узнаю.:applause:

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.11.2014 в 21:48:30

#4820818

cooler.od написал : Дык не факт, что знали с самого начала. Заказчики-консерваторы до последнего упираются - хотят шпаклевать потолок

Ага, было. Изгалялся по пустотам перекрытий и горизонтальными штробами по кирпичу; штробы мелкие в глубину, но широкие. В последний момент - бац! - натяжные потолки. Повбивав бы гадив!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.11.2014 в 22:13:53

#4820916

Друзья, а я вот регулярно вижу на фото мастеров широченные вееры кабельных линий у щита. Шириной 20-30-50 а то и более см. Неужели меня одного такие веера смущают? Я же думаю о потолочниках, как они багет будут крепить в этом полуметре сплошного месива кабелей? Я лично свожу все 15-20-30 линий в две глубоких штробы шириной в 7-8 см каждая, между штробами перемычка. При натяжке потолков явно видно куда можно бурить, а куда нет.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

08.11.2014 в 22:51:43

#4821036

web-rr написал : свожу все 15-20-30 линий в две глубоких штробы шириной в 7-8 см каждая

а если щит под ригелем?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.11.2014 в 23:15:26

#4821115

Alex2507 написал : а если щит под ригелем?

Попалось пока в одной квартире. Там фальшстена из гипсокартона появится. Так понимаю что ригели идут при очень определённых технологиях возведения домов. По счастью у нас таких очень мало.