Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

11.06.2013 в 10:35:59

Электромонтаж в PILSETAS PASAŽA RIGA - BRIGADA1 LV

Походу в Латвии разрешается СКРЫТАЯ прокладка кабеля по СГОРАЕМОМУ ОСНОВАНИЮ вне трубы. Нахира гофра тогда там вообще? Для прикола?))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.06.2013 в 11:13:55

может, было уже... хотя это в юмор надо!

0
Вложение
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

11.06.2013 в 12:14:47

mvs87 написал : Походу в Латвии разрешается СКРЫТАЯ прокладка кабеля по СГОРАЕМОМУ ОСНОВАНИЮ вне трубы.

это плохо при нештатном режиме, и есть шанс, что УЗО справится. в конце концов, это не деревянный дом, и пожар будет локализован между перекрытием и гипсокартоном.

там еще точечные светильники будут разогревать OSB... а это уже проблема для штатного режима работы....

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

11.06.2013 в 12:54:46

Вот смарю я Волошина и Земскова и думаю. А не сильно ли люди заморачиваются по поводу локализационной способности трубы и вагов. Какого хрена они на сгораемое основание кладут кабель опасным способом? Какого опять же хрена распайки под потолком?

Всё это конечно красиво, распайки не портят вид. Но в случае чего.... каковы вообще щансы на "в случае чего" ? Тут два варианта. Либо они ндеются на авось, шо мол прокатит... либо оно(ст. труда и т.д.) действительно не зачем. Либо, это очередные отделочники которые в состоянии отличить фазу от нуля делают электрику как могут.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

11.06.2013 в 13:07:02

mvs87 написал : Тут два варианта. Либо они ндеются на авось, шо мол прокатит... либо оно(ст. труда и т.д.) действительно не зачем. Либо, это очередные отделочники которые в состоянии отличить фазу от нуля делают электрику как могут.

надо смотреть статистику пожаров - сколько произошли из-за такого нарушения правил в жилых зданиях по сравнению с иными причинами. и как часто это приводит к проблемам в процессе эксплуатации без пожаров... видимо не слишком часто, чтобы как монтажники, так и заказчики об этом задумывались. ну и найти данные, насколько прокладка в трубах и прочие правила снижают вероятность пожара по сравнению с прочими способами предотвращения (правильно подобранный кабель, автоматы, УЗО, итп). нужен сценарий, какие условия должны совпасть, чтобы произошел пожар по причине отсутствия труб, но при соблюдении остальных правил.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

11.06.2013 в 14:07:07

mvs87 написал : Это чтобы только утром умыться и зубы почистить?))

Ну, можно и голову помыть. У меня товарищ продает электрику/нагреватели; говорит, народ такие довольно активно скупает. В магазине их называют "капля" - не знаю, это официальное название изделия или стёб :)

0
Аватар пользователя
Анатолий2013

Местный

Регистрация: 16.04.2013

Москва

Сообщений: 10

11.06.2013 в 17:16:18

mvs87 написал : Электромонтаж в PILSETAS PASAŽA RIGA - BRIGADA1 LV

Походу в Латвии разрешается СКРЫТАЯ прокладка кабеля по СГОРАЕМОМУ ОСНОВАНИЮ вне трубы. Нахира гофра тогда там вообще? Для прикола?))

Тут главное с умным видом и абсолютной уверенностью рассказать какие мы молодцы. А Слава электрик так вообще лучший! К стати, сам Слава в кадре был? Хотелось - бы глянуть на этого "электрика".

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

11.06.2013 в 17:37:16

ВадимС написал : нужен сценарий

Не нужен - есть нормативные документы.

Анатолий2013 написал : А Слава электрик так вообще лучший!

Да он просто гений электрики ;) Столько изобретений в одной квартире :D

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

11.06.2013 в 18:29:12

333vs333 написал : Не нужен - есть нормативные документы.

основанием для нормативных документов были исследования и реальные ситуации. ПУЭ кровью писаны. Но многие нормы, введенные давно могли не пересматриваться, или остались как перестраховка, или подразумевалась какая-то конкретная ситуация, но будучи описанной общими словами может трактоваться по-разному. к сожалению, обоснования тех или иных решений остались за пределами ПУЭ. пример, который обсуждался - нормы толщины стенки для обеспечения локализационной способности. в ПУЭ просто приведены толщины, а их обоснование в общем-то отсутствует. но при этом в ряде работ есть исследования этого вопроса, из которого и получаются указанные цифры. где-то тут был пост, что в Канаде в правилах на это не заморачиваются, так как стоит УЗО на 5-10мА и жила PE в кабеле без изоляции. строгое соблюдение норм важно, если объект сдается гос инспекции. но реальность такова, что в жилых помещениях такой экспертизы нет. потому важно обеспечить комплекс мероприятий, снижающий вероятность проблем и потенциальный ущерб до приемлемого уровня. это может быть как следование ПУЭ, так и следование нормам других государств, если есть необходимые материалы. Достоинство ПУЭ и прочих норм, что не надо думать - уже учтены многие вещи. Если идет отклонение от ПУЭ, то оно должно быть обосновано проектными расчетами, статистикой сбоев, аварий в процессе эксплуатации итп. Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

11.06.2013 в 18:55:40

ВадимС написал : Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.

Золотые слова!..;)

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

11.06.2013 в 19:49:11

ВадимС написал : нормы толщины стенки для обеспечения локализационной способности

Пока не нашел, где это прописано, но на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

11.06.2013 в 21:12:00

ВадимС написал : что в Канаде в правилах на это не заморачиваются, так как стоит УЗО на 5-10мА и жила PE в кабеле без изоляции.

Ещё бы их стандарты на качество эл.энергии и состояние сетей ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

12.06.2013 в 22:55:02

serj12 написал : PE в кабеле без изоляции

а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.06.2013 в 00:00:58

Energon написал : а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.

а у нас иногда другие жилы местами без изоляции идут...

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

13.06.2013 в 07:49:48

Energon написал : а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.

у нас в ПУЭ эта ситуация не описана, и традиции другие :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу