13.06.2013 в 08:03:42
ВадимС написал : у нас в ПУЭ эта ситуация не описана, и традиции другие
ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара 482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции. Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
13.06.2013 в 08:35:33
Анатолий2013 написал : К стати, сам Слава в кадре был? Хотелось - бы глянуть на этого "электрика".
Походу он самый.
333vs333 написал : Да он просто гений электрики Столько изобретений в одной квартире
Вообще! Все электрики увидев эти гениальные решения просто кончают в унисон.
ВадимС написал : Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.
И, добавлю, как бы цинично это не звучало, пэрдэло_прикрватель(пэрдэло это *опа по чешски). Если что-то чих-пых, то "у меня всё по пуям! идите наПуй со своими претензиями"
13.06.2013 в 08:44:18
ink_mast написал : Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
да, интересно. а кабели у нас такие выпускаются?
13.06.2013 в 09:50:52
333vs333 написал : не нашел, где это прописано
а вы вообще искали? СП 31-110-2003 п. 14.15 ;)
333vs333 написал : на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.
Это где вы такой волшебный металлорукав нашли? :confused: Обычно там металл 0,2-0,25 мм
13.06.2013 в 12:12:11
Karbishev написал : Может надо выставлять фото нормальных электромонтажных работ, чтобы показать как надо делать.
Мне кажется этого будет мало.
Ну, опять же обыватель, Москвич, зайдёт посмотреть в эту тему фоты, почитает как мы тут фаллосами меряемся.. и что? Клиенту нужны выводы, или хот-бы наводки минимальные. *
Вот случай, запомнился навсегда. Заходит в комнату где выполнил электромонтаж, девочка лет 6-и 7-и, встаёт в позу "руки в боки" и на полном серьёзе говорит "ну, где же вы сделали? только разломали всё!" Я скатился со стремянки со смехом. Но через пару мгновений понял... Вот так в большинстве случаев, клиенты примерно и видят работу.
13.06.2013 в 13:22:29
поэтому есть поговорка "дураку полработы не показывают"
13.06.2013 в 17:01:31
ВадимС написал : Сообщение от ink_mast
Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
да, интересно. а кабели у нас такие выпускаются?
Примерно в 95-м попадался такой, марку не помню, по качеству как ВВГп, оболочка белая, средняя жила голая. Сейчас таких не вижу.
13.06.2013 в 23:09:03
НЕМЕЦ написал : Примерно в 95-м попадался такой, марку не помню, по качеству как ВВГп, оболочка белая, средняя жила голая. Сейчас таких не вижу.
Чисто теоретически, она и должна быть не изолированная, тогда больше шансов, что УЗО быстрее сработает при повреждении одной из двух оставшихся жил, чем ждать покуда и третья (PE) повредится для контакта с ними.
14.06.2013 в 15:19:31
если бы штрабили потолок)))
14.06.2013 в 16:24:20
mvs87 написал : Заходит в комнату где выполнил электромонтаж, девочка лет 6-и 7-и, встаёт в позу "руки в боки" и на полном серьёзе говорит "ну, где же вы сделали? только разломали всё!" Я скатился со стремянки со смехом. Но через пару мгновений понял... Вот так в большинстве случаев, клиенты примерно и видят работу.
да. так и есть. сегодня подкинули проблемную квартирку - некто "наваял" карболитовых винтовых клеммников на старый алюминий и "новый" шввп (бл...ть, как меня это зае...ало). все соединения выполнены за подвесным потолком. "как ?!!! Вы же нам потолок сломаете ?!!" сцуко, я что, осьминог-гинеколог, чтобы через отверстия для точечных светильников им пол-проводки перебрать ? п.с. не знаю, чем кончится. напарник завтра делать будет, я их убью просто уже нахрен.
15.06.2013 в 09:46:27
Вот здесь с размахом готовят фронт работ для осьминогов всех профессий...
Собственно вот страница
15.06.2013 в 10:52:22
Orenburg1969 написал : Вот здесь с размахом готовят фронт работ для осьминогов всех профессий
Ну да , прежде всего для пожарных , хотя если сделать не ПВС а ВВГнг-ls-lt-hf-fr да в стальных трубах , может и ничего
15.06.2013 в 11:04:37
Slavka.sav написал : может и ничего
Представил радостную встречу ПВС 10-ки с пуком проводов в прихожке.М-м-м,вот скрутку отмутить можно:p
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу