Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 15:39:24

anna_k написал : А что там я не углядела еще ужасного кроме применения пугнп?

В жилых и общественных зданиях для стационарной прокладки следует использовать только кабели с индексом нг(A)-LS. Данные кабели не были представлены в видеообзоре, а представленные - ни один не годится. :( см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм. 1 табл. 2 см. ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17

0
Аватар пользователя
anna_k

Местный

Регистрация: 19.10.2013

Волгоград

Сообщений: 10

25.11.2013 в 15:55:40

А как же nym? Можно же?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.11.2013 в 16:15:21

anna_k написал : А как же nym? Можно же?

NYMнг(А)-LS сколько угодно

А просто NYM - ну разве что только в гараж или в сарай нежилой...

Время идет, ситуация меняется... Сначала был везде алюминий, потом пришла медь (просто медь), потом появился NYM... а сейчас и NYMу уже на отдых пора...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.11.2013 в 16:16:46

Solovey написал : а сейчас и NYMу уже на отдых пора...

А немцы и не знают...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 16:17:57

anna_k написал : А как же nym? Можно же?

формально - можно, если докажете, что у него оболочка нг(A)-LS NYM как бы изначально выпускался по немецкому стандарту DIN VDE, а не по российскому/советскому ГОСТу. Очевидно, индексов нг(A)-LS не имеет - немцы просто не знают, что это такое. Зато отечественные производители такой изобрели - Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку. Ждём появления NYMБбШв! :D

Реально NYMнг(А)-LS ничем не хуже аналога ВВГнг(A)-LS, только NYM солнечного света боится (желтеет и разрушается под воздействием ультрафиолета).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.11.2013 в 16:26:32

Johnny27 написал : А немцы и не знают...

Это их проблемы, пусть чаше на мастерсити заходят - будут в теме! :D

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.11.2013 в 16:35:25

haramamburu написал : Значит фото по адресу.

Просто присмотритесь к вводному кабелю... Кто его грыз? Где ноль??? Что за шнурочек ж/з влево уходит, это типа заземляющий проводочек? :swoon

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 16:45:53

volchenok написал : Сэкономили на меди.

а может это и есть медь... посеребрённая! :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 16:47:49

ПPOPAБ написал : Где ноль???

там же над PE

ПPOPAБ написал : Что за шнурочек ж/з влево уходит, это типа заземляющий проводочек?

не удивлюсь, если он надёжно закреплён профессиональной синей изолентой к штырю из ржавой катанки 0,5 м длиной воткнутому в клумбу у дома...

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

25.11.2013 в 18:52:58

anna_k написал : Вроде почти все правильно. Неполностью конечно. А что там я не углядела еще ужасного кроме применения пугнп?

структура данного провода(речь идет про пугнп) не распространяет горение, это позволяет использовать его на деревянных поверхностях:)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.11.2013 в 20:42:24

добрался до своего нового дома где буду (надеюсь скоро) жить. где-то уже писал про подключение дома, но фото вот

а это мой подъездный щит

выключенные мои 2 квартиры. а вот дальше грусть печальная при покупке попросиль чтобы проводку кинули до штукатурки денех заплатили. схему кстати рисовали хотелки описывали. сказали сделаем. вот сделали ввод в квартиру

на2х кв. м. 3 коробки (изначально оговаривали отдельные линии на каждую "точку")

еще одна коробочка

это самая нормальная прокладка - почти ровно

а воооон там за батареей притаился кабелек под розетку

потолок тоже красиво сделан

кабель везде без какой-либо маркировки по нг-LS даже не вспоминаю... вот так вот. сегодня одну квартиру расчертил буду по мере появления свободного времени переделывать все.

0
Вложение
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

25.11.2013 в 21:09:20

Alex2507 написал : фото вот

что это на первом фото?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.11.2013 в 21:16:09

masol666 написал : что это на первом фото?

дом так подключен ВЕСЬ дом. 2 подъезда*6 этажей* 6 квартир=72 квартиры

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

25.11.2013 в 22:13:10

Нашел на просторах интернета,не понятно зачем полностью с жилы РЕ,снимают изоляцию:(

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

25.11.2013 в 22:36:01

дружба, какой-то потаенный смысл... вон и гребенка интересная...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу