ILIKO
ILIKO
Резидент

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 1216

31.03.2009 в 20:09:50

alexposter написал : Сообщение от ILIKO и соплями под плинтусом -- а там ДСП

  • это вообще... полный.

Само-собой - поэтому просто выдрал -- в смысле аккуратненько отсодеинил место подвода
к питанию и все провода старательно вытащил из "псевдо-штроб" штроба сделана только
болгаркой без расширения - провод можно было только засовывать силой

Ерунда дело житейское - жалко что обои придется переклеивать и финишную штукатурку наносить
в местах штроб - все равно не живу, 10 тыс за переделку придется вывалить но ии фиг с ним

--- умные учатся на чужих ошибках дураки на своих --- т.е. не надо поручать работу друзьям
возможны два варианта либо все на отлично - либо все на букву Х

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.03.2009 в 20:59:52

alex73 написал : Закройте нафиг эту тему Позвонил 5 электрикам ...На вопрос какой кабель взять ответ без заминки 2 варианта: 1) ШВВП 2) ПВс

Может лучше забыть их телефоны?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.04.2009 в 01:58:03

Не смог пройти мимо фоток из соседней темы, прокомментирую тут. Общий вид Выходные клеммы АВ Входные клеммы АВ Щит этажный Список грубейших нарушений поражает: 1. Установлены раздельные однополюсные автоматы по фазе и нулю

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

Опасность: отключил (или сработал) один автомат по нулю - лампочки не горят, приборы не работают. Думая, что линия обесточена, полез ремонтировать и был поражен электрическим током от не отключенной фазы.

2. Защитный проводник линии на кухню подключен к выходу крайнего правого автомата вместе с рабочим нулем.

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 7.1.36. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Опасность: при отключении автомата или любом нарушении цепи нулевого проводника на защитный проводник (и, следовательно, на корпуса электроприборов) через сопротивления нагрузок будет вынесен потенциал фазы.

3. На линиях сечением 1,5мм2 (Допустимый длительный ток согласно табл. 1.3.4 составляет 18А) установлены АВ номиналом 32А - нарушено требование п.3.1.11 ПУЭ. АВ С32 не способны защитить линию 1,5мм2 от перегрузки, что может привести к пожару.

Sasin написал : если автоматы уже есть, хоть и на большую силу тока(+ еще подъездный который спасает) тогда зачем их второй раз покупать.

Не понимаю. Хоть убейте - НЕ ПОНИМАЮ.

Кроме того:

  1. Применены устройства печально известной марки "ДЭК", причем,

Sasin написал : Просто имелись уже эти автоматы один умелец и поставил. А в случае замыкания у нас срабатывает подъездный автомат на 25.

Весьма вероятно, что данные устройства - так называемые подделки, являются на самом деле не автоматами, а простыми выключателями, абсолютно ни от чего не защищающими проводку. Кроме того, у "подделок" часты случаи подгорания контактов с нарушением контактирования, что усугубляет п.2.

  1. Отсутствует УЗО, позволяющее существенно повысить электробезопасность при отсутствии возможности выполнить защитное зануление (сечение проводов стояка не соответствует требованиям п.1.7.131): 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?) В каких случаях вообще срабатывает УЗО

Прочие нарушения вроде неопломбированного счетчика - это мелочи по сравнению с перечисленным.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

06.04.2009 в 15:56:38

По поводу "лже электриков" в харьковском форуме столкнулся с таким объявлением(это все дословно):

*Замена проводки, установка автоматов, розеток, выключателей и т.д., а также электромонтаж в новостройке. Большой опыт. Работаю быстро.

Есть допуск до работы с напряжение до 380 вольт.*

На что я пишу человеку в личку:

-Коллега, странный у Вас допуск до 380В, что-то я такого не припомню.

На что получаю врозумительный ответ:

-3 категория

Воот оказывается есть и такое как категория:D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 17:43:56

rHOM написал : По поводу "лже электриков" в харьковском форуме столкнулся с таким объявлением(это все дословно): Замена проводки, установка автоматов, розеток, выключателей и т.д., а также электромонтаж в новостройке. Большой опыт. Работаю быстро.

А тут и далеко ходить не надо - в соседней рубрике "Ищу мастера" тоже предлагают свои услуги "опытные специалисты", приведя в качестве доказательства по просьбе потенциального заказчика фотографию осветительного щита, который я разработал и смонтировал еще до Нового Года. Правда, выясняется, что сфотографировали этот щиток вовсе не электрики, устанавливавшие этот щиток, а штукатуры.:)

0
Вложение
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

06.04.2009 в 17:54:17

avmal написал : А тут и далеко ходить не надо - в соседней рубрике "Ищу мастера" тоже предлагают свои услуги "опытные специалисты", приведя в качестве доказательства по просьбе потенциального заказчика фотографию осветительного щита, который я разработал и смонтировал еще до Нового Года. Правда, выясняется, что сфотографировали этот щиток вовсе не электрики, устанавливавшие этот щиток, а штукатуры.

Я таких автоматов у нас не встричал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 18:00:39

rHOM написал : Я таких автоматов у нас не встричал.

Только с такими и работаю - серия Legrand DX. Кстати, первая фотография опубликована в рубрике "Ищу мастера" пару дней назад "опытными специалистами", а вторая сделана мной перед Новым Годом на ещё незавершенной стадии монтажа из-за небольшой недокомплектации. :)

0
ILIKO
ILIKO
Резидент

Регистрация: 05.02.2009

Москва

Сообщений: 1216

06.04.2009 в 19:14:06

avmal написал : Только с такими и работаю - серия Legrand DX. Кстати, первая фотография опубликована в рубрике "Ищу мастера" пару дней назад "опытными специалистами", а вторая сделана мной перед Новым Годом на ещё незавершенной стадии монтажа из-за небольшой недокомплектации.

мда честно говоря восхищен - такое качество монтажа элетрощитов последний раз видел
на автомтической линии изготовленной в ГДР в 1988 году ,
а в наших домах - черт ногу сломит

я все переживаю насчет своей проводки - проводку товарища выдрал
с соплями под плинтусом и выводом земли на все группы розеток из
розеточной группы элетроплиты

  • все думаю как мне будут делать - специалист вроде кваоифицированный , а как на самом деле будет - неизвестно
0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.04.2009 в 21:08:11

avmal написал : фотографию осветительного щита

Красиво! Фетишу! У меня меньше пачки стяжек не уходит...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.04.2009 в 15:43:42

S_CS написал : Красиво! Фетишу! У меня меньше пачки стяжек не уходит...

А я наоборот, стяжками не пользуюсь, дабы провода меньше грелись. И запас провода оставляю побольше. Иногда помогает.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2009 в 13:21:27

Smily написал : стяжками не пользуюсь, дабы провода меньше грелись.

А чего они будут греться, если сечение правильно выбрано? :)

Smily написал : И запас провода оставляю побольше. Иногда помогает.

Запас проводов помогает при макетировании, но не при изготовлении изделия по хорошо продуманному и отработаному проекту. Запаса для двойного перемонтажа вполне достаточно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу