15.03.2010 в 18:13:26
JEKA@ написал : у правого какой-то уже цвет не естественный
Рядом что то горело_ то ли автомат, то ли счётчик!
15.03.2010 в 18:59:19
Flier написал : Кого-то научили делать колечки -но не сказали зачем они.
Колечки я бы ещё стерпел, но после того, как автоматы изнасиловали отвёрткой ужасающего размера, то это уже мои кровные враги.
15.03.2010 в 19:30:13
avmal написал : Колечки я бы ещё стерпел, но после того, как автоматы изнасиловали отвёрткой ужасающего размера, то это уже мои кровные враги.
Я об этом вот колечке,стрелкой указал....Кому-то лень было даже отвёртку достать.Просто согнул колечко и зацепился.
15.03.2010 в 19:36:33
это не колечки. это 2 провода вместе скручены и под винт. та же история внизу на первом снимке- 4 провода в 1 АВ. все скручены дабы были прижаты хоть как нибудь.
15.03.2010 в 19:39:04
greg111 написал : это не колечки. это 2 провода вместе скручены и под винт. та же история внизу на первом снимке- 4 провода в 1 АВ. все скручены дабы были прижаты хоть как нибудь.
Неа...Просто плохо видно.Это именно колечко было.Как сейчас помню.Там ещё нагар немного виден.Искрило оно....
15.03.2010 в 19:44:14
sovitalik написал : дядя Вася ща по безработитце пособие получает! а я нормально
Брат, от сумы и от тюрьмы... :( Не смейся, короче, над чужой бедой. Некрасиво это.
15.03.2010 в 19:47:02
2Flier где голова Горгоны-проводом что ли разводка сделана???? очень уж похоже.
15.03.2010 в 19:51:02
4Серый написал : 2Flier где голова Горгоны-проводом что ли разводка сделана???? очень уж похоже.
Ага..ППВ 2Х2.5
15.03.2010 в 19:53:07
Flier написал : ППВ 2Х2.5
:scare у вас на Украине что-двухпроводка до сих пор что ли?:swoon
15.03.2010 в 19:53:52
Alex_Penza написал : Брат, от сумы и от тюрьмы...
Не смейся, короче, над чужой бедой.
Правильно ,конечно.Но вот от напарника ведь и своя безопасность зависит.
15.03.2010 в 19:58:14
4Серый написал : у вас на Украине что-двухпроводка до сих пор что ли?
А куда от неё родимой денешся? Думаю что и у Вас в большинстве случаев тоже.Я не говорю о новых или реконструированных домах .
15.03.2010 в 20:03:57
Flier написал : Думаю что и у Вас в большинстве случаев тоже.
мне почему-то подумалось что это новостройка.во-первых провода на вид новые,во-вторых такие автоматы раньше не ставили,в-третьих общий фон очень уж свежий,в старых щитах раньше белого цвета не наблюдалось.
15.03.2010 в 20:09:45
4Серый написал : мне почему-то подумалось что это новостройка.во-первых провода на вид новые,во-вторых такие автоматы раньше не ставили,в-третьих общий фон очень уж свежий,в старых щитах раньше белого цвета не наблюдалось.
Это здание старое,в нём вроде до революции конный полк стоял.Справедливости ради надо сказать что это вот всё как бы в процессе реконструкции,подключения временные.Но эта временность уже года 2 длится.И боюсь в окончательном варианте вряд ли будет сильно лучше.А двухпроводка так и останется двухпроводкой....
15.03.2010 в 20:10:41
4Серый написал : мне почему-то подумалось что это новостройка.во-первых провода на вид новые,во-вторых такие автоматы раньше не ставили,в-третьих общий фон очень уж свежий,в старых щитах раньше белого цвета не наблюдалось.
И медные еще в добавок, ну явно на старье не тянет.
15.03.2010 в 20:16:31
haramamburu написал : И медные еще в добавок, ну явно на старье не тянет.
Да новое это всё...