НЕМЕЦ написал : У Вас была реконструкция и внутридомовую сеть обязаны были привести в соответствие с действующими правилами.

Всё далеко не так однозначно... Надо узнавать в УК каков статус выполненных работ, а то, может там, средний ремонт?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.06.2014 в 17:45:25

Ixtim, так они же не кусок выгоревшего стояка поменяли... а если полностью - то будь любезен 5ти проводка.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.06.2014 в 17:54:12

haramamburu написал : так они же не кусок выгоревшего стояка поменяли... а если полностью - то будь любезен 5ти проводка.

Афтар не обозначил объемы работ, а бюрократы, как известно, изобретательны и изворотливы... У меня дома было аналогично, меняли стояки в подъезде. Я давай права качать в УК, типа, а где РЕ, а почему сечение не увеличиваете? Мне сказали: - "узбагойся, это ремонт, твой дом старый, реконструкции ему не будет никогда... А ремонт не подразумевает доведение до действующих норм, а дом 1960 года..."

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.06.2014 в 18:34:53

Ixtim написал : Мне сказали: - "узбагойся, это ремонт

Но.. согласитесь, это под "ремонт" не проходит... это в чистом виде реконструкция.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

25.06.2014 в 21:24:31

Уже обозначил. С первого по девятый этажи идет ПВ-3 через разборные клемы SPELSBERG, от них отводы к квартирам уже ПВ-1 4мм2 на ВН-32 и далее классика жанра ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ С-16.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

25.06.2014 в 22:56:50

Вот такой погоревший ИЭК был безжалостно разобран и препарирован. *ATTENTION! Автомат был найден и изобличен на работе. Все вопросы по поводу "Да выкинь ты эту хрень к нашим закупщикам. :)"* Типичная симптоматика - флажок ходит мягко, но автомат не взводится, периодические хрусты и заедания.

  1. На подвижном контакте нет тугоплавкой наплавки. Это выштамповка.
  2. Для чего дугогашение - непонятно. На польском варианте АЕшки 1979года, списанной также по механике и то контакты лучше.
  3. Белая пена на железке - это корпусной пластик. Ага. Подвижный контакт просто пришкварился.
  4. Привод контакта просто отломился, при попытке повторного ввода, спасибо КЭП. Выводы делайте сами.

Шток ЭМ расцепителя. Такое ощущение, что он кривой.

0
Вложение
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.06.2014 в 02:28:51

NordlineOST BA47-29 вообще ерунда некая. Я наконец надыбал для бюджетной сборки ВА47-60, на днях приедет. Покручу его, там видно будет, стоит ли вообще заморачиваться на них.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2014 в 15:38:42

Как-то так... а вот где стоит ни в жисть не поверите)))

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 15:45:28

Alex2507 написал : Как-то так...

вижу только что автомат вверх ногами исключительно из-за стеснённых условий установлен... :)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2014 в 15:47:35

Как это вверх ногами?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 15:53:30

ах, это же Легран... не, всё нормально - не вверх ногами.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2014 в 15:55:26

Больше ничего не смущает?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2014 в 16:03:11

Ну, почему же? Там много сказочного.

  1. Там либо расцветка фаз в жилах кабеля неверная, либо коммутируемый PE
  2. как надёжно зажать в одной клемме 16 и 2,5 квадратов - фиг знает...
  3. какой номинал автомата можно только догадываться и 2,5 мм2 он явно не защищает
  4. 2-жильные кабели запитывают что-то, что скорее всего установлено на улице. Безопасность использования этого оборудования без заземления явно на высоте
  5. если я правильно угадал, то ПВХ гофра эксплуатируется на улице и это тоже явный косяк
  6. температурный диапазон эксплуатации этого автомата явно не для необогреваемого шкафа на улице
  7. IP этого шкафчика с таким количеством кабелей, торчащих в хаосе из днища явно не 54, как требуется для установки на улице
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.06.2014 в 16:10:38

Alex2507 написал : Больше ничего не смущает?

Смущает ... На хрена использовать 3р в однофазной сети, да ещё и РЕ рвать ... Это уж слишком !!! В лже-электрики и немедленно ...!!!

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

26.06.2014 в 16:15:48

  1. Второй вариант.
  2. 16 и 0.75
  3. 6А (с телефона фото выкладывал в лучшем качестве не проходило по требованиям, цитировать тоже не получается)
  4. Питание камер стоимостью что-то около 500к.
  5. Именно ПВХ.
  6. Ну с температурой тут вроде как климат мягкий и морозов нет... спишем на это.
  7. Все "норм". "Как положено" дырки в днище. Диаметр которых, как можно предположить" гораздо больше гофры. Про гермовводы вообще не будем вспоминать...