Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.06.2014 в 09:57:18

diim, ещё не заметил защиту цепей управления. Зануление нужно переделать, и дверцу тоже занулите.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.06.2014 в 10:12:18

333vs333 написал : ещё не заметил защиту цепей управления.

Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить :)

0
Аватар пользователя
Leon259

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

30.06.2014 в 12:27:39

Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире. Электромонтажник сказал, что все комплектующие будут ABB. Хозяин квартиры собственно в этом совсем не шарит, но понадеялся на мастера. Щиток и что в нем находится и так видно по фото, ну а электроустановочные изделия: Lezard. Гофра 25ая. И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.

Кабель, который идет вправо от щитка (а точней просто болтается) - это на санузел. Кстати мы и занимались отделкой санузла и там уже все разведено: отдельно свет, отдельно розетки. Но мастер решил, что это лишнее, отрезал наши кабели, соединил их просто в ГКЛ перегородке (без распредкоробки) и уже из этой перегородки до щитка болтается один кабель.

PS: на санузел клиент потратил совсем не маленькую сумму, а вот на остальном видимо захотел сэкономить.....

0
Вложение
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

30.06.2014 в 12:30:05

Leon259-а хде УЗО???

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

30.06.2014 в 12:55:21

Пугающее обилие 25-х автоматов..

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.06.2014 в 13:06:07

Leon259 написал : И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.

а по 2 кабеля нельзя?

0
Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

30.06.2014 в 15:52:06

Вроде тут на форуме писали, что КЭАЗ не самые плохие автоматы.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

30.06.2014 в 16:57:15

NordlineOST написал : diim, надо вложить схему и таблицы присоединений, Зимой такие площадки отклеиваются. Надеюсь у вас защита выбрана верно.

схема ждёт своего часа, хочу её заламинировать и вложить туда, площадки и щась уже отклеиваются(достались "на халяву" вот и попробовал их:) а защита вроде нормальная:D 16а трёх полюсный на насос 3х фазный, следующий 16а на насос скважины, следующий 16а на розетки(справа белая коробочка снаружи) блин на ней с экономил потом поменяю, поставлю специальную для улицы 6-ти амперный будет стоять на электронике, в будущем будет включаться с пульта:a заземления на корпус не вешал, если я правильно понимаю то ноль в 3х фазной сети и есть заземление(чет кажется протупил я) так поэтому я ноль прикрутил к плате(плата железная, покрыта лаком)

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

30.06.2014 в 17:18:03

Кажется,да. промазали. Ноль и земля в трехфазной сети присутствуют в одинаковых количестве. Ноль - центральная точка звезды и земля - отдельно вбитый в землю штырь, завязанный на корпус прибора.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.06.2014 в 19:10:15

diim написал : а защита вроде нормальная 16а трёх полюсный на насос 3х фазный, следующий 16а на насос скважины,

Информация ни о чем. :) Но, если кабель "правильный", то ладно. PE должно присутствовать на корпусе щита, на монтажной плате и на дверце.

ksiman написал : Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить

Учтем :) . С ними по нормам пока мало работал и наш составитель схем (вроде как разработчик) всегда защищал цепи управления.

Leon259 написал : Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире.

Называется - "Слышал звон, да не знаю где он." (с) ;)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.06.2014 в 20:44:23

ksiman написал : Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить

Поделитесь нормативчиком, плз.

0
Аватар пользователя
Leon259

Местный

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

01.07.2014 в 08:38:25

Бех, где-то потерялось ;)

Детравиль, при том что кабель там использован реальным сечением гораздо ниже 2,5кв.мм.

luzgin, я бы себе лично не стал пихать по 2 кабеля в 1 гофру. Жалко гофры что-ли? MegaDocent, может и так. Но зачем заикаться было про ABB вообще.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

01.07.2014 в 08:58:23

Leon259 написал : я бы себе лично не стал пихать по 2 кабеля в 1 гофру. Жалко гофры что-ли?

гофры не жалко а жалко времени на монтаж и места на потолке я тяну в помещение 3*2,5 и 3*1,5 в 1 гофре (удобно)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.07.2014 в 10:38:55

luzgin написал : я тяну в помещение 3*2,5 и 3*1,5 в 1 гофре (удобно)

в чём удобство ?? Это ведь разные группы: розетки и освещение....

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

01.07.2014 в 11:04:22

diim, Всё прикольно:), только зачем в эту тему писать? Не грех и свою создать по такому случаю...;)

0