это при розетке 16..
Это при кабеле 2,5 скрытой прокладки.
09.01.2014 в 00:53:28
это при розетке 16..
Это при кабеле 2,5 скрытой прокладки.
09.01.2014 в 01:20:02
333vs333 написал : Это при кабеле 2,5 скрытой прокладки.
а вот и фигуленьки... на 16А идет напор только из за розетки в 16А... не более ни менее...
09.01.2014 в 01:23:07
а вот и фигуленьки... на 16А идет напор только из за розетки в 16А...
А без розетки сколько можно?
09.01.2014 в 01:31:57
Отлично 25 Ампер. Считаем сечение кабеля честными 2.5 кв.мм Автомат С16А отключится через час при токе 16*1.45 итого получаем 23.2 Ампера И при чем здесь розетка?
09.01.2014 в 01:35:25
Rumato написал : И при чем здесь розетка?
притом, что все его называют самым слабым звеном в розеточной группе! А если убрать это слабое звено, то упираемся в таблицу длительно допустимых токов! Так что при стац подключении на 2,5 кв. уместно поставить и АВ на 25А.
09.01.2014 в 01:45:09
Вы в этой теме очень к месту. Теперь дело за малым - посмотреть, через сколько времени отключится АВ 25А при токе, например, 30 или 35А.
09.01.2014 в 01:47:39
Mazayac, т.е. вы хотите сказать что при 30 или 35А пусть там в теч. часа кабель поплывет? А как же перегрузочные способности? Ась?
09.01.2014 в 01:49:14
haramamburu, оно как-бы и оскомину набило уже, но.. Записки Электрошамана читали про это?
09.01.2014 в 01:53:26
21 ампер для трёхжильного кабеля.
09.01.2014 в 02:48:00
Детравиль написал : Записки Электрошамана читали про это?
Чтобы желающим не искать, напомню прямую ссылку:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу