01.12.2014 в 20:41:19
Songo написал : На фото выше явно центральное
На основе каких данных вы это установили? :)
01.12.2014 в 20:47:14
bober8848; Интуиция. :o
01.12.2014 в 20:52:11
НЕМЕЦ написал : Лже- , но не электрики, а КИПовцы. Два чудака ночью искали неисправность в контрольно-диагностической стойке. Сообщения самодиагностики? Не, мы языкам не обучены.
Управление пневмоклапаном?
02.12.2014 в 00:20:07
И мои 5 копеек.Сколько говорено с фирмами не связываться,так нет... Знакомьтесь: Вобщем,наслаждайтесь:Объект-квартира (сталинка) на Фрунзенской набережной. Розетки и свет в одной распайке!Перемычки!Зачистка кабеля на гране фантастиш! Вдруг не всю изоляцию прорезал-оставим шуруп! Это свет,здесь пришлось наращивать 2 "ненужных",а потому обрезанных под корень фазных- Трассы-без комментариев Это коробки на свет в санузле "Герметичный ввод?Неа,не слышал!" Вобщем как-то так.Что удалось: без вскрытия всех распаек прозвонить схему,найти "почти коротыш",откинуть сгоревшую ветку и на 90 процентов привести в соответствие с хотелками заказчика.Части коробок меняли,часть кабелей наращивали,подзачищали внешнюю оболочку,герметизировали входы....Что НЕ удалось:сохранить "землю"-на неё с невскрытой (не дали) коробки фаза приходила,причесать не удалось практически никак,ибо запаса не было вообще.Практически все хвосты подрезали,так как зачищал Анатолий от души.Разнести розетки и свет на одной распайке не вышло,так что клеммники пришлось оставить Вобщем порнографией это быть не перестало,но,по крайней мере,теперь это рабочая порнография.И в качестве заключительного: прозванием линию-110В.Откуда?Вскрыли коробку -да,ловит,но откуда приходит?После вскрытия потолка выясняется: этот чудак подключил хвост на свет,замкнул его в коробке и оставил зачищенный НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ хвост под потолком.касание профиля нулём-наводка 110В!:cool:Вобщем,привет большой Анатолию,мы тебя со второго дня иначе как *удак не называли.P.S.Взял чувак вполне рыночные 1000р/м2 за черновуху.Всем спасибо.
02.12.2014 в 01:12:55
Те кто будут ругать в примере выше WAGO - это не они, голимая подделка. К тому же "мастер" с приставкой Лже очевидно не знал о существовании клемм на 6 или 8 проводов. Не говоря о серии 2273 с компактными клеммами (хотя на одном фото есть - случайность?).
Я профили под гипсокартон заземляю, причём мнократно, через каждые пару метр стенки или потолка.
02.12.2014 в 11:22:09
web-rr написал : Я профили под гипсокартон заземляю, причём многократно, через каждые пару метр стенки или потолка.
Вот этого ещё никогда не делал. Как заземляете? Отдельный провод тянете? Как прикручиваете к профилю? Обрываете ли провод в каждой точке прикручивания?
02.12.2014 в 15:34:18
Элсервис написал : Как заземляете? Отдельный провод тянете? Как прикручиваете к профилю? Обрываете ли провод в каждой точке прикручивания?
Отдельным ПуГВ 6-кой от щита до распредкоробки (как правило их несколько на квартиру и одна-две на комнату), от неё ПуГВ 2,5 квадрата, оконцованные ТМЛ. Болтиком с двумя шайбами и гровером прикручиваем к дырке в профиле, дырку сверлю сам. Дырка сверлится на том месте, где не мешает гипсокартону или ГВЛ.
02.12.2014 в 19:38:04
Был тут на на потенциально объекте. Волосы шевелятся до сих пор в самых не скромных местах. Фото прилагаю)))
02.12.2014 в 22:53:01
R&R Dwarf написал : на одной группе.
А это и не запрещено... "Разделение" имеет рекомендательный характер
02.12.2014 в 22:56:36
web-rr написал : Те кто будут ругать в примере выше WAGO - это не они, голимая подделка. К тому же "мастер" с приставкой Лже очевидно не знал о существовании клемм на 6 или 8 проводов. Не говоря о серии 2273 с компактными клеммами (хотя на одном фото есть - случайность?).
Я не ругаю Ваго,просто розеточные линии стараюсь (по возможности) на гильзах соединять,токи КЗ они лучше держат.Про 2273 ,равно как и про 222 знаем мы с напарником,все распайки на свет на 2273 и tridonik выполнили,что-то перевоткнули-вот на фото и заветилось)))).Фото "как стало" не выкладывал,ибо от порнухи избавиться не удалось:sorry:
02.12.2014 в 22:59:09
R&R Dwarf, по вашему фото: там и Ваги "серые" - т.е. не для меди...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.