20.06.2015 в 22:40:32
#5263947
От заграничных лже-коллег ))
20.06.2015 в 22:42:47
#5263954
cooler.od, у меня так дом подключен, ну что-то подобное. за зиму щит опустился на 2 метра...
етить колотить...
сцуко! родителям ставили кондей, выдал кабель (и межблочный, и для основной линии). сказал проложить, но не подключать. уехал на работу, сейчас получаю фото от братца (тоже был на работе) с комментарием "нужен пресс"... вот что за ироды-то!?
21.06.2015 в 19:20:30
#5264855
Alex2507 написал : с комментарием "нужен пресс"...
Под который нужно положить работничков? :)
Своих первых кондиционерщиков я бы туда и бросил. ПВС, 3 жилы вместо положенных 4, кинутый под стяжку без защиты гофрой. Уроды.
А вторые на купленный мной по-быстрому ВВГ-НГ ls сказали: "не гостовский он у тебя, человече, впредь бери нормальный" :)
21.06.2015 в 19:43:11
#5264882
Сегодняшний заказ "пропал свет":
Соединения АПУНП, выполненные на wago-222, были похоронены в прямом смысле слова (первое фото). Отгорел ноль, который добила стиралка. Срок жизни 3,5 года.
21.06.2015 в 19:58:24
#5264904
21.06.2015 в 20:48:05
#5264979
Южное Измайлово. Сфоткал только в одном месте.А так все розетки перенесены и скрутки меди с алюминием все в штукатурку спрятаны.
21.06.2015 в 21:38:21
#5265061
igorek73 написал : Южное Измайлово. Сфоткал только в одном месте.А так все розетки перенесены и скрутки меди с алюминием все в штукатурку спрятаны.
Тоже мне новость, вся страна так живет. Ну кроме ничтожного количества граждан, уже охваченных специалистами этого форума.
21.06.2015 в 21:44:18
#5265075
21.06.2015 в 21:51:01
#5265083
ksiman написал : Долго-же оно сопротивлялось :)
Я так и сказал, что это еще долго у них проработало. :) Влаги, видимо, не так много попало, т.к изолентой замотали. Остальные клеммы нормально себя ощущали, только фазная немного грелась, но больше, все таки, от нуля, они даже немного склеились.
21.06.2015 в 22:04:17
#5265101
igorek73 написал : все розетки перенесены и скрутки меди с алюминием все в штукатурку спрятаны.
прелестно,просто подарок для жильцов :swoon
И это пройдёт ...
23.06.2015 в 07:46:11
#5267227
Интересно, а кого когда нибудь увольняли за хорошую работу? :a
23.06.2015 в 16:33:10
#5268001
Меня. Из ГЭ. Требовал, чтобы все нормы соблюдались и оборудование ремонтировалось планово и хорошими комплектующими. Хотя бы просто с применением запчастей, а не всего металлолома, который электрики находили на свалке, называемой территорией предприятия. А, еще требовал, чтобы в ночные смены так же выходил электрик. Для этого его, конечно, нужно было принять.
23.06.2015 в 17:38:19
#5268090
Mazayac, Alex2507, на межблочный кабель для соединения внутреннего и внешнего блока ВВГ устанавливать нельзя. Я уже страниц 20—30 назад по этому поводу камрада web-rr сильно убеждал в его неправоте. Надеюсь, убедил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий