23.06.2015 в 18:58:54
#5268178
NordlineOST написал : Интересно, а кого когда нибудь увольняли за хорошую работу?
меня. В больнице работал электриком, главный инженер так и сказал: достал ты уже своими заявками, проваливай по хорошему сам, я вместо тебя какого-нибудь алкаша приму... и я ушел, в принципе, было не жалко - зарплата была грошовая, единственно, что хорошо, калымить можно было без проблем в рабочее время
23.06.2015 в 22:26:14
#5268471
NoNe, воздержимся от холиваров, я считаю, что ВВГ в гофре всё же в разы предпочтительнее ПВС-а в стяжке :)
23.06.2015 в 22:37:55
#5268500
Mazayac, я не холиварю. ВВГ использовать в данном случае недопустимо. Начнем с того, что жила в нём монопроволочная, заканчивая тем, что он не предназначен для подобного ппименения. Какие провода применять, по ссылке написано. Это будет правильно. Но дорого и под заказ бухтами.
Не стоит укладывать ВВГшку с индексами и тешить себя мыслью, насколько все неправы. Кроме меня.
За такие разговоры я монтажников выгнал бы не глядя. Они должны вакуумировать трассу и поставить нормальный провод. Без этого у меня никто сплиты не монтирует. Это я как заказчик говорю.
Правда, я нормальный кабель предоставлял всегда. Если Вы его хоть раз держали в руках, вопросов о ВВГ не возникнет. Они отличаются друг от друга даже на ощупь. Самое близкое по тактильным ощущениям КГ.
23.06.2015 в 23:06:15
#5268570
NoNe, кондиционеры были пожалуй единственной темой, которую я отдал на откуп "специалистам". А как пришёл вечером - ужаснулся, переделывать надо было срочно, стяжка на подходе, в общем в тему межблочных сильно углубляться не стал, а запрос в Гугле "межблочный кабель для кондиционеров" и поныне выдаёт одну ересь. Свой выбор не считаю единственно верным. За подсказку с H07RN-F - отдельное спасибо, буду знать.
23.06.2015 в 23:17:05
#5268589
Это были неправильные пчёлы :)
23.06.2015 в 23:35:00
#5268612
NoNe,
NoNe написал : Mazayac, я не холиварю. ВВГ использовать в данном случае недопустимо. Начнем с того, что жила в нём монопроволочная
Вот я никак не пойму - моножилу к блоку нельзя, а фреоновые трубки подходят не гибкие - где тут логика?
24.06.2015 в 00:04:08
#5268673
BV, не в бровь, а в глаз! Вот примерно потому я и уверен, что коммуникации моих кондиционеров простоят пару десятилетий легко. Вибрации там, видите ли. Когда начались вибрации у вентилятора китайчонка Кваттроклима - спать было невозможно рядом. А нормальный кондиционер сбалансирован, бесшумен и не трясётся :) Мицубиши мультисплиты инверторные пашут в нынешнюю жару - так мой чуткий слух не отличает, крутится кулер внешнего блока или нет.
24.06.2015 в 06:29:34
#5268817
Mazayac написал : Мицубиши мультисплиты инверторные пашут в нынешнюю жару - так мой чуткий слух не отличает, крутится кулер внешнего блока или нет.
я на ощупь проверяю;)
24.06.2015 в 11:18:32
#5269122
BV написал : Вот я никак не пойму - моножилу к блоку нельзя, а фреоновые трубки подходят не гибкие - где тут логика?
Mazayac написал : BV, не в бровь, а в глаз! Вот примерно потому я и уверен, что коммуникации моих кондиционеров простоят пару десятилетий легко.
Давайте отвечать исключительно за себя, ОК? Для подключения сплитов должен применяться кабель H07RN-F или его аналоги. Точка. Все наши проблемы из-за того, что мы сильно умные. И лезем не туда, куда нас просят. Вы можете точно обосновать, что пустотелая трубка при подключении к блоку ведёт себя так же, как и монопроволочная жила? Я не могу. Так же, как и не знаю уровни вибраций и виброразвязки клеммной коробки и блока подключения трубок. Нам нужно максимально точно следовать предписаниям. Любая самодеятельность - штраф и запрет на работу. Тогда будет порядок и меньше аварий. Вон, я сегодня потратил 3 часа в поисках самогерметезирующейся изоленты. В итоге нашел. Можно было забить и заизолировать обычной. Но раз положена клеевая термоусадка, заливная муфта или самополимеризующаяся лента, то я именно её и использую.
24.06.2015 в 11:37:19
#5269160
NoNe написал : клеевая термоусадка
Это какашка еще та. Рассыхается через год-два, даже качественная. А при вибрации - и подавно.
Тогда уж обмотать хорошей изолентой, а сверху клеевую термоусадку )
24.06.2015 в 11:42:03
#5269166
NoNe, правильно, правила нужно соблюдать и стремиться к этому. Но, к сожалению, реальность иногда диктует свои правила.
Не понимаю почему ваши оппоненты отрицают простую истину: если предписано производителем, то так и нужно делать. Или по аналогии, но не занижая требований.
24.06.2015 в 13:48:11
#5269325
Alexey_Spb написал : Это какашка еще та. Рассыхается через год-два, даже качественная. А при вибрации - и подавно.
В каких условиях вы это наблюдали?
24.06.2015 в 15:40:57
#5269478
el-fi написал : В каких условиях вы это наблюдали?
Однокомнатная квартира в Московской области, довольно долгий ремонт "покомнатно", подрозетники в кухне (кухней не пользовались). Обнаружил что клей на термоусадочных трубках слегка отошел от изоляции проводов.
В случае если изоляция даже немного механически деформируется, эффект заметен гораздо сильнее.
24.06.2015 в 16:17:38
#5269516
Alexey_Spb написал : Однокомнатная квартира в Московской области, довольно долгий ремонт "покомнатно", подрозетники в кухне (кухней не пользовались). Обнаружил что клей на термоусадочных трубках слегка отошел от изоляции проводов.
В случае если изоляция даже немного механически деформируется, эффект заметен гораздо сильнее.
Ясно. Неважная адгезия термоклея к ПВХ не новость.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу