Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.06.2015 в 18:58:54

#5268178

NordlineOST написал : Интересно, а кого когда нибудь увольняли за хорошую работу?

меня. В больнице работал электриком, главный инженер так и сказал: достал ты уже своими заявками, проваливай по хорошему сам, я вместо тебя какого-нибудь алкаша приму... и я ушел, в принципе, было не жалко - зарплата была грошовая, единственно, что хорошо, калымить можно было без проблем в рабочее время

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 22:26:14

#5268471

NoNe, воздержимся от холиваров, я считаю, что ВВГ в гофре всё же в разы предпочтительнее ПВС-а в стяжке :)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

23.06.2015 в 22:37:55

#5268500

Mazayac, я не холиварю. ВВГ использовать в данном случае недопустимо. Начнем с того, что жила в нём монопроволочная, заканчивая тем, что он не предназначен для подобного ппименения. Какие провода применять, по ссылке написано. Это будет правильно. Но дорого и под заказ бухтами.
Не стоит укладывать ВВГшку с индексами и тешить себя мыслью, насколько все неправы. Кроме меня.
За такие разговоры я монтажников выгнал бы не глядя. Они должны вакуумировать трассу и поставить нормальный провод. Без этого у меня никто сплиты не монтирует. Это я как заказчик говорю. Правда, я нормальный кабель предоставлял всегда. Если Вы его хоть раз держали в руках, вопросов о ВВГ не возникнет. Они отличаются друг от друга даже на ощупь. Самое близкое по тактильным ощущениям КГ.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.06.2015 в 23:06:15

#5268570

NoNe, кондиционеры были пожалуй единственной темой, которую я отдал на откуп "специалистам". А как пришёл вечером - ужаснулся, переделывать надо было срочно, стяжка на подходе, в общем в тему межблочных сильно углубляться не стал, а запрос в Гугле "межблочный кабель для кондиционеров" и поныне выдаёт одну ересь. Свой выбор не считаю единственно верным. За подсказку с H07RN-F - отдельное спасибо, буду знать.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

23.06.2015 в 23:17:05

#5268589

Это были неправильные пчёлы :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

23.06.2015 в 23:35:00

#5268612

NoNe,

NoNe написал : Mazayac, я не холиварю. ВВГ использовать в данном случае недопустимо. Начнем с того, что жила в нём монопроволочная

Вот я никак не пойму - моножилу к блоку нельзя, а фреоновые трубки подходят не гибкие - где тут логика?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 00:04:08

#5268673

BV, не в бровь, а в глаз! Вот примерно потому я и уверен, что коммуникации моих кондиционеров простоят пару десятилетий легко. Вибрации там, видите ли. Когда начались вибрации у вентилятора китайчонка Кваттроклима - спать было невозможно рядом. А нормальный кондиционер сбалансирован, бесшумен и не трясётся :) Мицубиши мультисплиты инверторные пашут в нынешнюю жару - так мой чуткий слух не отличает, крутится кулер внешнего блока или нет.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

24.06.2015 в 06:29:34

#5268817

Mazayac написал : Мицубиши мультисплиты инверторные пашут в нынешнюю жару - так мой чуткий слух не отличает, крутится кулер внешнего блока или нет.

я на ощупь проверяю;)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

24.06.2015 в 11:18:32

#5269122

BV написал : Вот я никак не пойму - моножилу к блоку нельзя, а фреоновые трубки подходят не гибкие - где тут логика?

Mazayac написал : BV, не в бровь, а в глаз! Вот примерно потому я и уверен, что коммуникации моих кондиционеров простоят пару десятилетий легко.

Давайте отвечать исключительно за себя, ОК? Для подключения сплитов должен применяться кабель H07RN-F или его аналоги. Точка. Все наши проблемы из-за того, что мы сильно умные. И лезем не туда, куда нас просят. Вы можете точно обосновать, что пустотелая трубка при подключении к блоку ведёт себя так же, как и монопроволочная жила? Я не могу. Так же, как и не знаю уровни вибраций и виброразвязки клеммной коробки и блока подключения трубок. Нам нужно максимально точно следовать предписаниям. Любая самодеятельность - штраф и запрет на работу. Тогда будет порядок и меньше аварий. Вон, я сегодня потратил 3 часа в поисках самогерметезирующейся изоленты. В итоге нашел. Можно было забить и заизолировать обычной. Но раз положена клеевая термоусадка, заливная муфта или самополимеризующаяся лента, то я именно её и использую.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.06.2015 в 11:37:19

#5269160

NoNe написал : клеевая термоусадка

Это какашка еще та. Рассыхается через год-два, даже качественная. А при вибрации - и подавно.

Тогда уж обмотать хорошей изолентой, а сверху клеевую термоусадку )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

24.06.2015 в 11:42:03

#5269166

NoNe, правильно, правила нужно соблюдать и стремиться к этому. Но, к сожалению, реальность иногда диктует свои правила.

Не понимаю почему ваши оппоненты отрицают простую истину: если предписано производителем, то так и нужно делать. Или по аналогии, но не занижая требований.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

24.06.2015 в 11:50:14

#5269183

Alexey_Spb написал : Это какашка еще та. Рассыхается через год-два, даже качественная. А при вибрации - и подавно.

NoNe написал : я сегодня потратил 3 часа в поисках самогерметезирующейся изоленты. В итоге нашел.

я пошёл другим путём :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.06.2015 в 13:48:11

#5269325

Alexey_Spb написал : Это какашка еще та. Рассыхается через год-два, даже качественная. А при вибрации - и подавно.

В каких условиях вы это наблюдали?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.06.2015 в 15:40:57

#5269478

el-fi написал : В каких условиях вы это наблюдали?

Однокомнатная квартира в Московской области, довольно долгий ремонт "покомнатно", подрозетники в кухне (кухней не пользовались). Обнаружил что клей на термоусадочных трубках слегка отошел от изоляции проводов.

В случае если изоляция даже немного механически деформируется, эффект заметен гораздо сильнее.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.06.2015 в 16:17:38

#5269516

Alexey_Spb написал : Однокомнатная квартира в Московской области, довольно долгий ремонт "покомнатно", подрозетники в кухне (кухней не пользовались). Обнаружил что клей на термоусадочных трубках слегка отошел от изоляции проводов.

В случае если изоляция даже немного механически деформируется, эффект заметен гораздо сильнее.

Ясно. Неважная адгезия термоклея к ПВХ не новость.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу