Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

31.08.2007 в 21:55:52

Screen написал : andreymi ребята ответить забыли?

andreymi написал : Я подозреваю, что должен быть какой-то стандарт или технические требования к подобной проводке.

avmal написал : УЗО вам необходимо не в идеале, а в целях защиты жизни своей и близких - в отсутствии защитного нуля это у вас будет единственное средство защиты.

Smily написал : Как уже, абсолютно правильно, оветил avmal - УЗО обязательно. http://almih.narod.ru/lib-en.htm ПУЭ, 7.1.48 либо разделительный трансформатор, либо УЗО на ток 30мА и менее.

Этого мало?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.08.2007 в 22:30:21

Палецкий написал : А с проводом что может случиться?

Про аварии типа "отгоревший ноль" не слыхали?

Палецкий написал : на практике УЗО в десяток раз чаще выходит из строя, чем заземление. .................... это мои ножки, когда на халтуры бегаю

По ножкам только об УЗО судить можно. Когда УЗО среагировало на утечку - это сразу видно и зовут "халтурщика". А когда "заземление" отржавело и отвалилось, или просто его привинтить забыли, так этого никто не видит. А значит, и не беспокоит это никого. Пока гром не грянет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

31.08.2007 в 22:36:09

Kamikaze написал : По ножкам только об УЗО судить можно. Когда УЗО среагировало на утечку

Нету заземления, и каких нить 28 милиампер всегда имеют права поприсутствовать на теле человека при УЗО 30мА. Это будет долго и мучительно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2007 в 22:48:14

leonard написал : Нету заземления, и каких нить 28 милиампер всегда имеют права поприсутствовать на теле человека при УЗО 30мА. Это будет долго и мучительно.

Не так уж и долго - 200мС.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

31.08.2007 в 22:52:41

Тогда 10мА тоже не спасут?А мы набросились на человека.Вообще то токи отпускания немного выше?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

31.08.2007 в 22:55:22

avmal написал : Не так уж и долго - 200мС.

Никаких 200! Узо с номиналом 30мА, не отключит цепь при 28мА, никогда.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2007 в 22:58:42

leonard написал : Никаких 200! Узо с номиналом 30мА, не отключит цепь при 28мА, никогда.

Тут вы не правы - исправное УЗО на 30мА обязано сработать в диапазоне от 16 до 30мА, а при каком именно токе в этом диапазоне зависит только от его уставки.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

31.08.2007 в 23:03:09

Да что Вы говорите, а это результат Ваших испытаний, или есть иная информация.

Тем не менее, 15мА будут трести человека очень больно и очень долго с известными последствиями для него, и это при отсутствии заземления.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.08.2007 в 23:13:21

Давайте поставим на 10 мА, при исправном оборудовании гемора не будет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

31.08.2007 в 23:19:11

sergey_sav написал : Давайте поставим на 10 мА, при исправном оборудовании гемора не будет.

не в этом дело

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2007 в 23:21:25

leonard написал : Да что Вы говорите, а это результат Ваших испытаний, или есть иная информация.

Это требования к УЗО.

leonard написал : не в этом дело

Тогда в чем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.