10.03.2019 в 22:56:53
newsolutions, я написал сточить, а не сколоть .
10.03.2019 в 23:04:41
AndyMirror написал: Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
Колодцевая кладка, пустошевка, неправильно установленные окна.... обычное дело... По фото - под многими окнами сыро - через зад сделанные отливы и швы вокруг рамы. Ниже выходов перекрытия на фасад - протекание внутрь стены, и вытекание по торцу перекрытия Потом мороз и вода сделают свое дело и кирпичи посыпятся.
10.03.2019 в 23:06:15
BV написал: newsolutions, я написал сточить, а не сколоть .
BV, Это какой то геморой вы придумали. Сточить чем? Диском по камню? Потом от красной пыли все вокруг устанешь отмывать.
11.03.2019 в 10:57:58
ничего там стачивать не надо, переставить отлив, заглушки с отлива убрать, они тоже снижают угол наклона.
11.03.2019 в 13:02:39
AndyMirror написал:
Blizzard1 написал: нет, внутри все нормально
Кондиционер ваш? Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
AndyMirror,
Нет не мой. Это 4 этаж.
Так а что со стенами делать, они не сырые как под окном а кирпич такого цвета имхо.
BV написал:
AndyMirror написал: Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
Колодцевая кладка, пустошевка, неправильно установленные окна.... обычное дело... По фото - под многими окнами сыро - через зад сделанные отливы и швы вокруг рамы. Ниже выходов перекрытия на фасад - протекание внутрь стены, и вытекание по торцу перекрытия Потом мороз и вода сделают свое дело и кирпичи посыпятся.
BV,
Т.е. Это все из за неправильно установлены окон? Или еще что то делать надо, чтобы кирпич не посыпался, дом 15 года еще на "гарантии"
11.03.2019 в 13:11:33
Blizzard1 написал:
AndyMirror написал:
Blizzard1 написал: нет, внутри все нормально
Кондиционер ваш? Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
AndyMirror,
Нет не мой. Это 4 этаж. Так а что со стенами делать, они не сырые как под окном а кирпич такого цвета имхо.BV написал:
AndyMirror написал: Посмотрите стены вашего дома, половина из них сырая. Так быть не должно.
Колодцевая кладка, пустошевка, неправильно установленные окна.... обычное дело... По фото - под многими окнами сыро - через зад сделанные отливы и швы вокруг рамы. Ниже выходов перекрытия на фасад - протекание внутрь стены, и вытекание по торцу перекрытия Потом мороз и вода сделают свое дело и кирпичи посыпятся.
BV,
Т.е. Это все из за неправильно установлены окон? Или еще что то делать надо, чтобы кирпич не посыпался, дом 15 года еще на "гарантии"
Blizzard1, Поищите на форуме тему про колодцевую кладку - там недавно ПОДРОБНО писал с цитатами из "круглого стола специалистов" по теме этой кладки.
Из-за окон вода попадает в кладку - это одна часть проблемы, другие проблемы - из-за некачественно выполненной кладки - пустошевка в кирпиче, возможный конденсат внутри стены, продувание, утеплитель с пропусками - это уже намного сложнее... Также у вас видны мокрые пятна вокруг креплений всякого разного на наружней стене - это будет способствовать разрушению кирпича из-за замораживания воды... По хорошему нужна серьезная экспертиза...
11.03.2019 в 13:27:33
AndyMirror, на 5.
11.03.2019 в 13:36:19
BV,
Экспертиза кладки?
Как ее делать и к кому обращаться?
Рецепты исправления только по ней можно получить?
Не хотелось бы потом локти кусать.
11.03.2019 в 13:39:52
Blizzard1, найдите тему... почитайте. Вопросов будет меньше.
11.03.2019 в 13:53:34
BV написал: Blizzard1, найдите тему... почитайте. Вопросов будет меньше.
BV, да что то не могу найти. Да и в строительстве профан. Вот хотя бы про экспертизу и решения
11.03.2019 в 13:55:02
Blizzard1 написал:
BV написал: Blizzard1, найдите тему... почитайте. Вопросов будет меньше.
BV, да что то не могу найти. Да и в строительстве профан. Вот хотя бы про экспертизу и решения
Blizzard1,
В теме приводил цитаты из этого "круглого стола"
Ищите, читайте, за вас никто это делать не будет. Нет времени, желания? Живите так...
11.03.2019 в 17:34:43
Какие стачивания, какая установка отлива на раму??? Снять отлив, подрезать полку отлива, через которую он крепится к раме. Скорее всего там 25 - 20 мм по ширине. Отрезать ножницами по металлу 5-10 мм. старую пену вычистить/вырезать, нанести новую перед установкой. Стык отлива и кирпича промазать герметиком.
НИКОГДА не устанавливайте отливы на рамы, только под рамы!!! Даже если вы промазываете герметиком стык отлив-рама!!! ЗАПОМНИТЕ, НИКОГДА!!!! Даже если вам будут рассказывать, что там "издато" промазано! Насмотрелся я на разрушенные стены...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу