Требования к электрическому щитку на площадке: Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.
Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов.
Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на освещение №01 (2P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) №02 (2P,10А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,10А) гостиная №04 УЗО (25А/10мА)+(2P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) №05 (2P,10А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур)
Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на розетки №01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры) №02 (2P,16А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования) №04 УЗО(25А/10мА)+(2P,16A) санузлы (включая гидромассажную ванную) №05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию)
Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(63А/30мА)+(2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование №01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка №02 (2P,16А) ТВ-оборудование №03 (2P,32А) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт) №04 (2P,16А) духовка, вытяжка №05 (2P,16А) холодильник (2 розетки) №06 (2P,25А) посудомойка, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт) №07 УЗО(25А/10мА)+(2P,16А) стиральная машина №08 УЗО(25А/10мА) +(2P,16А) бойлер
Итого: Автомат (2P,10A) 6 шт. 19252 (кривая В) Автомат (2P,16A) 12 шт. 19254 (кривая В) Автомат (2P,25A) 3 шт. 19256 (кривая В) Автомат (2P,32A) 1 шт. 19257 (кривая В) Автомат (2P,40A) 1 шт. 19258 (кривая В) УЗО (25А/10мА) 4 шт. 23353 (класс А) УЗО (40А/30мА) 2 шт. 23358 (класс А) УЗО (63А/30мА) 1 шт. 23362 (класс А) УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. 23402 (класс А)
Вопросы:
- Общие замечания по схеме.
- Какой кабель использовать - ВВГ или NYM?
- Стоит ли заменять автомат+узо на дифф. автомат. У Шнайдера есть такие варианты замены. Проблем со свободным местом в щитке нет, цена замены не играет роли. Речь идет о целесообразности замены согласно функционала. Просто диффавтомат придется брать ровно на тот ток, который сейчас у парного к УЗО автомата. А в случае раздельного - УЗО будет на больший ток чем автомат и это ему позволит дольше держать нагрузку, которая пойдет через автомат, а там может пойти и больше номинала до того момента пока автомат отключится.
- Стоит ли использовать 1P+N вместо 2P? Свободного места много. Цена не критична. Главное - как правильнее?