oops!!!
oops!!!
Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

13.09.2007 в 10:01:59

АА написал :

а пломбировать они будут просто... в шитке стоит панель за которой прячется динрейка.. вот эту панель и пломбировать будут.. под ней же будут это орешки...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2007 в 10:21:02

oops!!! написал : а пломбировать они будут просто... в шитке стоит панель за которой прячется динрейка.. вот эту панель и пломбировать будут.. под ней же будут это орешки...

Простите, не понял, а что ещё есть в этом щитке?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.09.2007 в 10:38:21

oops!!! написал : а пломбировать они будут просто... в шитке стоит панель за которой прячется динрейка.. вот эту панель и пломбировать будут.. под ней же будут это орешки...

???

  • Плобируют вводной автомат и счетчик за ним, если будут пломбировать весь щиток- то это непонятно..
0
oops!!!
oops!!!
Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

13.09.2007 в 10:50:08

в общем щиток вводной в нем только счетчик и дифавтомат вводной . щиток металлический. в щитке есть еще одна защитная панель, за которой прячутся динрейка. вот эта панель и имеет возможность пломбировки. т.е. ставится на динрейку ДА, + рядом орешки болтаются все это защищается металлической панелькой с отверстиями под возможность вкл и выкл ДА. и потом все это дело еще закрывается дверцой. вроде все оьбъяснил...
щиток ВРУн 1-12 оз.. вроде так (на память)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2007 в 10:51:53

Кажется понял из-за чего "орехи"

oops!!! написал : скорее мне нужно будет все равно переходить с помощью орешков, а не подключать алюминий непосредственно к контактам ДА, поскольку к нулю мне нужно подключить заземляющий проводник до автомата и до счетчика

Сделайте так как Вам уже говорили. Вводите алюминий на вводной двухполюсный автомат. Если вы организуете у себя трехпроводку, то есть делите РЕN проводник на РЕ и N, то сначала подключаете входящий с ВЛ нулевой на шину РЕ, а от туда уже берёте рабочий ноль. Тогда Вам достаточно поставить наконечник на Ал. провод и через шайбы закрепить его на шине РЕ, которую и подключите к заземлителю.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27285

13.09.2007 в 18:13:16

oops!!! написал : к нулю мне нужно подключить заземляющий проводник

К десятке алюминия? Запрещено...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу