15.09.2007 в 22:50:07
Чтобы набежали профи и заявили, что я угробил сплит? :)
Выше уже написали все.
Ничего сложного.
Из инструментов купил только набор шестигранников для крана. Открутил колпачки с кранов. Включил кондей, вставил ключ в гнездо на тонкой трубке (жидкостной), ухо к блоку (он рядом с балконом висит на стене). Перекрестился и быстро перекрыл до упора кран жидкости (по часовой стрелке). Кстати довольно прилично пришлось крутить - оборотов пять, не меньше. В руке секундомер-мобилка (но это вспомогательное "оборудование"). Где-то секунд через 25-30 компрессор "изменил звук" - стал работать значительно тише и "быстрей" (типа частота тарахтения повысилась).
Подождал еще примерно секунд десять (в сумме до начала закрытия получилось ~40 сек). Быстро закрутил газовый кран (на толстой трубке) - до упора против часовой. Сразу после этого выключил с пульта.
Все.
После этого мероприятия жидкостная трубка (тонкая) покрылась вся инеем (сантиметров 20 точно). Потом взял ключ (разводной) и акккуратно ослабил гайку (немного - на полоборота) на жидкостной трубке. Сразу зашипело (фреон наверное, а так же появилось чуть-чуть какой-то белой пенки). Но секунд через десять перестало.
Аккуратно начал откручивать - больше ничего не шипело. Когда открутил, вытекло наверное с каплю какой-то прозрачной хрени (масло?). Рядом наготове был скотч - залепил сразу оба отверстия. Потом хорошо замотал.
Так же со второй трубкой - шипения не было, но в дырке крана жидкость тоже была (маслянистая).
Открутил внешний блок, снял. Потом внутренний. Единственное - это трудно было трассу из стены вытащить. Жена помогала - деражала внутренний блок, а я тащил трассу.
Потом открутил трассу от внутреннего блока (дырки тоже сразу скотчем аккуратно).
Ну а дальше просто все упаковал, трассу аккуратно согнул пополам (радиус изгиба чтобы в большой пакет поместилось, т.е. большой).
Enjoy.
:)
Это финал, а в реале краны я перекрыл только со второй попытки. Первый раз сплит выключил в период половинного закрытия газового крана - перенервничал. Потом открутил краны назад (сначала жидкость, потом газ). Сделал перкур. Потом заново, но уже без мандража. Процесс описан выше. Вроде все нормально. По-крайней мере не было ощущения, что что фреон выдулся. Пшикнуло немного и все. Вобщем без проблем. :) Почему-то уверен в одном - "сервисмены" (те же установщики) демонтировали бы сплит точно так же. С той лишь разницей, что пришлось бы отдать 1700рэ.
16.09.2007 в 07:35:11
lostman написал : Почему-то уверен в одном - "сервисмены" (те же установщики) демонтировали бы сплит точно так же. С той лишь разницей, что пришлось бы отдать 1700рэ.
Ну да.Вообще сплиты простая техника.
17.09.2007 в 15:54:33
lostman написал : Во внутренний?? Может во внешний?
Извиняюсь, описался! Конечно же во внешний
17.09.2007 в 18:47:06
lostman написал : Быстро закрутил газовый кран (на толстой трубке) - до упора против часовой.
Так же извиняюсь за ошибку, надо - "до упора ПО часовой".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.