RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

14.09.2007 в 17:34:14

Извините за офтоп 2alkor2000 там наверно с размахом внедрена подробная инструкция по самостоятельной установке, которую обнародовал vinsit в соседней ветке :)
А может просто у людей совести больше и делают все как надо

0
lostman
lostman
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

14.09.2007 в 18:48:04

zveRR написал : изначально неверно Вами был изучен рынок кондиционирования в городе

Это как? Я просто тупо обзвонил большинство климат контор и узнал цены. В моем случае выбор был не особо богат, т.к. денег на Митсу и им подобным не было, а Лыжами торговали не все. И если где-то была приемлемой установка, то была неприемлема цена на сплит и наоборот.
Обращаясь в "фирменный" понадеялся на его фирменность...

RE:MONTER написал : А может просто у людей совести больше и делают все как надо

Ну вот взять установку у моих родителей. Живут они в области, цена на спилит была всего рублей на 200 больше средней ростовской, занималась установкой (и продажей) московская фирма, которая, по их словам, начала освоение именно периферийного рынка. Из-за этого цена установки в целом ниже, но качество при этом страдать не должно (их слова). Итог закономерен - большинство установок делают именно они, т.к. цена конкурентноспособна, а сервис несоизмеримо выше ("обычные" установщики в области еще хуже ростовских).
Вот и получается, что народ из Москвы работает лучше, чем местные.

По теме - так все же, на сколько короче выдержка сплита на перекачку при 2,5 метрах трассы? Хотя бы ориентровочно... Или просто слушать звук компрессора?

0
lostman
lostman
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

15.09.2007 в 20:35:48

Все, демонаж произведен. Все прошло успешно. Всем спасибо за помощь.

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

15.09.2007 в 21:32:12

2lostman
а как насчет поделиться Секретами Успешного Демонтажа?

0
lostman
lostman
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

15.09.2007 в 22:50:07

Чтобы набежали профи и заявили, что я угробил сплит? :) Выше уже написали все.
Ничего сложного.
Из инструментов купил только набор шестигранников для крана. Открутил колпачки с кранов. Включил кондей, вставил ключ в гнездо на тонкой трубке (жидкостной), ухо к блоку (он рядом с балконом висит на стене). Перекрестился и быстро перекрыл до упора кран жидкости (по часовой стрелке). Кстати довольно прилично пришлось крутить - оборотов пять, не меньше. В руке секундомер-мобилка (но это вспомогательное "оборудование"). Где-то секунд через 25-30 компрессор "изменил звук" - стал работать значительно тише и "быстрей" (типа частота тарахтения повысилась).
Подождал еще примерно секунд десять (в сумме до начала закрытия получилось ~40 сек). Быстро закрутил газовый кран (на толстой трубке) - до упора против часовой. Сразу после этого выключил с пульта.
Все. После этого мероприятия жидкостная трубка (тонкая) покрылась вся инеем (сантиметров 20 точно). Потом взял ключ (разводной) и акккуратно ослабил гайку (немного - на полоборота) на жидкостной трубке. Сразу зашипело (фреон наверное, а так же появилось чуть-чуть какой-то белой пенки). Но секунд через десять перестало. Аккуратно начал откручивать - больше ничего не шипело. Когда открутил, вытекло наверное с каплю какой-то прозрачной хрени (масло?). Рядом наготове был скотч - залепил сразу оба отверстия. Потом хорошо замотал.
Так же со второй трубкой - шипения не было, но в дырке крана жидкость тоже была (маслянистая). Открутил внешний блок, снял. Потом внутренний. Единственное - это трудно было трассу из стены вытащить. Жена помогала - деражала внутренний блок, а я тащил трассу.
Потом открутил трассу от внутреннего блока (дырки тоже сразу скотчем аккуратно).
Ну а дальше просто все упаковал, трассу аккуратно согнул пополам (радиус изгиба чтобы в большой пакет поместилось, т.е. большой). Enjoy. :)

Это финал, а в реале краны я перекрыл только со второй попытки. Первый раз сплит выключил в период половинного закрытия газового крана - перенервничал. Потом открутил краны назад (сначала жидкость, потом газ). Сделал перкур. Потом заново, но уже без мандража. Процесс описан выше. Вроде все нормально. По-крайней мере не было ощущения, что что фреон выдулся. Пшикнуло немного и все. Вобщем без проблем. :) Почему-то уверен в одном - "сервисмены" (те же установщики) демонтировали бы сплит точно так же. С той лишь разницей, что пришлось бы отдать 1700рэ.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

16.09.2007 в 07:35:11

lostman написал : Почему-то уверен в одном - "сервисмены" (те же установщики) демонтировали бы сплит точно так же. С той лишь разницей, что пришлось бы отдать 1700рэ.

Ну да.Вообще сплиты простая техника.

0
Ketch
Ketch
Новичок

Регистрация: 25.05.2007

Сургут

Сообщений: 23

17.09.2007 в 15:54:33

lostman написал : Во внутренний?? Может во внешний?

Извиняюсь, описался! Конечно же во внешний

0
lostman
lostman
Новичок

Регистрация: 10.05.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

17.09.2007 в 18:47:06

lostman написал : Быстро закрутил газовый кран (на толстой трубке) - до упора против часовой.

Так же извиняюсь за ошибку, надо - "до упора ПО часовой".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу