Аватар пользователя
GrAnd

Местный

Регистрация: 06.11.2006

Москва

Сообщений: 13

13.09.2007 в 00:39:19

Здравствуйте.

Строители залили ленточный фундамент (1.5мх0.4м) для деревянного загородного дома. А теперь меня гложут смутные сомнения по качеству оного. 1) Цвет больно уж светлый. Песка что-ли много? Или это норма для М200-го бетона? Привозили откуда-то миксерами 31 куб (4 машины). 2) Почти сразу в некоторых местах появились трещинки. Не повлияет ли это прочность самого фундамента? (На ленту ещё будет устанавливаться цоколь из ФБС высотой 60см) 3) По мере высыхания появились жёлто-песочные разводы. В этих местах образовалась какой-то мягкий слой. Если стукнуть по этому месту тыльной стороной молотка, звука удара почти нет и остаётся вмятина местами до 1см. Нужно ли заставлять строителей счищать этот "мягкий" слой до укладки цоколя и выравнивать поверхность? 4) Поверхность ленты хоть и ровняли, но недоровняли. Заставлять их выводить ленту под ноль до укладки цоколя? Или допустимо исправить положение при установке ФБС блоков? 5) Прочность бетона через 10 дней какая-то уж маленькая. В лотке, при помощи которого заливали, остался кусок, размером и формой чуть побольше кирпича. При (субъективно) не очень сильном ударе лёгким ломиком спокойно раскололся. Или ещё рано судить о прочности?

Фотки всего этого хозяйства выложил тут: http://picasaweb.google.ru/GrAndAG/LsQUSF

0
Аватар пользователя
Doca

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

13.09.2007 в 00:47:02

10дней для нормального бетона уже достаточный срок. Мои вам сочувствия.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6380

13.09.2007 в 00:53:03

чтот по описанию ваще не бетон... коли такое всё рыхлое. Не размешано, да и цемента видимо мало, 10 дней для бетона эт уже больше половины прочности набрано должно быть

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2007 в 11:37:19

За 7 дней бетон набирает 70% прочности, через 28 дней 100% ... Я под баню заливал фундамент 400х400х.... Через неделю еле опалубку снял - в углах немного бетона протекло на землю и слой в 1-2 см. было уже очень проблематично ломом раскрошить ... Я тоже не сам бетон делал (3 куба - нереально замесить :)) - заказывал бетоновоз и необходимую марку бетона. А у вас видимо цемента пожелели ... заставить все переделывать за их счет.

0
Аватар пользователя
Bad

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Владимир

Сообщений: 892

13.09.2007 в 11:42:32

Фотки кошмар!то что кривовато-фигня, блоками подровняется, но сам бетон какойто стремный, хоть и типа гравийный да и трещинки...Сертификат соответсвия на бетон есть?его чо прямо в автомиксере по дороге мешали из придорожного щебня, непонятного цемента и б/у дорожного песка? Прораба дрючить.Жестка. Вам мои соболезнования. как исправить в голову пока ниче не идет. Берегите себя.Бад

0
Аватар пользователя
Techred

Местный

Регистрация: 09.08.2006

Москва

Сообщений: 1875

13.09.2007 в 18:21:20

Щебня в бетоне неувидел, какой то речной камень. ИМХО бетон самопальный.

0
Аватар пользователя
Сапер

Местный

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

19.09.2007 в 19:11:25

Добрый вечер. Судя по фотографиям имеет место или некачественная бетонная смесь или нарушение технологии ее уклаки. Вам в миксерах возили?
Я бы советовал такой фундамент разобрать. Что бы не было мучительно больно потом. А то Вы можете поиметь усиление фундамента в период его постройки. ИМХО. Выводы сделаны по представленным фотографиям.

0
Аватар пользователя
GrAnd

Местный

Регистрация: 06.11.2006

Москва

Сообщений: 13

19.09.2007 в 19:48:34

Сапер написал : Вам в миксерах возили?

Да, в миксерах по 7 кубов. Название фирмы, откуда бетон, удалось узнать - "Бикор".

0
Аватар пользователя
Denisuk

Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 11

20.09.2007 в 02:57:00

А к ним не пробовали съездить? и фотки показать? и накладные на бетон с собой взять, + паспорт качества на каждую машину которая приезжала и его сливала, обязательно выдаётся на каждую машину на бетонном узле! там есть время загрузки, количество, качество и т.д. Если это их брак, то все переделки за их счёт по идее должны быть..., т.к. бетон считается товарным в течении 3х (трёх) часов с момента загрузки на узле, до 6и доживает с подливом воды и потерей прочности на 50-100 едениц в час... кажется так... не помню уже... извените, а что за миксеры были? в камаз 5кубов входит, ну 6 от силы на пределе, а в 4х осные (ман, мерседес)- 10кубов, мне в таком просто бетон на площадку привозили...

0
Аватар пользователя
Стройдач

Местный

Регистрация: 18.09.2007

Москва

Сообщений: 9

20.09.2007 в 09:12:30

ИМХО. На этом фундаменте строить дом нельзя. Вплоть до суда ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ за счет фирмы. Соболезную.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.09.2007 в 09:27:18

Арматура внутри есть?

0
Аватар пользователя
Doroteja

Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 663

20.09.2007 в 09:31:13

Михалыч написал : Арматура внутри есть?

А какое это имеет значение при таком бетоне? 2GrAnd Согласен с большинством, ломать.

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

20.09.2007 в 09:36:47

Прежде чем судиться обратитесь в строительную лабораторию. Обязательно пригласите представителя фирмы, выполнявшей работы. Письменно, с подтверждением о получении на Вашем экземпляре заявления. По результатам поймете, чьи в лесу шишки. Заключение эксперта в случае несоответствия будет являться основанием для обращения в суд. В одностороннем порядке проведенная экспертиза легко оспаривается.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2007 в 12:00:01

Трещины в Вашем случае от торчащих из известного места рук "строителей". Боковые стенки опалубки должны быть жестко скреплены между собой вертикально и горизонтально хорошим брусом "на ребро" по отношению к опалубке. У Вас,как видно из фотографий,все скреплено досочками,натакаными плашмя в землю.Из-за этого верхняя часть опалубки просто разъехалась в процессе схватывания бетона, отсюда и трещины в бетоне. Насчет прочности самого бетона по фото судить трудно, по виду вроде нормальный.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

20.09.2007 в 21:17:44

serezhiki написал : Прежде чем судиться обратитесь в строительную лабораторию

Вот и я о том же.

Pricolist написал : Насчет прочности самого бетона по фото судить трудно, по виду вроде нормальный.

Эт точно. Подождать надо. Хотя десять дней- уже пора нормальным быть, но не факт. Мне мои работнички как-то сделали фундаментных блоков. Я их через дней 7-8 выгружал так они чуть ли не круглые стали- все края пообломались. Я в цех- "Вы, что уроды сделали", а они говорят- "1 к 3 мешали и арматурную сетку внуть". Пришлось не увольнять.
Так вот, блоки ещё дней через 10-15 настолько крепкие стали, что когда гружёный Камаз по их торчащим из земли краям буксовал, то только резина горела и ни одного кусочка не отлетело... Так, что хаять рановато. Тем более если на предприятии бетон делали, то он по-любому лучше самодельного будет. А это уже что-то...

0
Назад