В связи с известным здесь отношением к продукции ИЕК, задумал проверить реальный диф ток узо модели ВД1-63. Все уже смонтировано и замер хотелось провести без демонтажа, так сказать на натуре, а не на измерительном стенде...
Схема типична для моей хрущебы 70 гг :cool: :
вводной фазный 25A автомат на площадке,
квартирный счетчик CO-2М,
2р УЗО 25A 30мА ИЕК ВД1-63,
на две ветки по одному 2р 16А автомату ИЕК ВА 47-29,
конкретно на розетку стиралки 2р УЗО 16A 10ма ИЕК ВД1-63.
оба УЗО срабатывают как полагается от кнопки ТЕСТ, а также от замыкания через лампу накаливания фазного и нулевого провода на провод защитного нуля (протянул с корпуса площадного щитка). Но ток через лампу уж точно свыше 30 мА :D
Посему нужно, как я понимаю, последовательно с лампой в цепь включить переменный резюк (какой номинал, ватность:help ) и амперметр (критичен ли его тип - цифровой или стрелочник:help ). Проверку срабатывания производить при плавном нарастании тока или выставлять конкретно резюком фиксированный ток?:help
короче, кто замерял ток срабатывания своих УЗО подскажите методику и схему тестирования :applause: :applause: :applause: