Дмитрий Z
Дмитрий Z
Местный

Регистрация: 26.06.2007

Москва

Сообщений: 105

17.09.2007 в 11:52:21

Уважаемые профи, подскажите, плиз какие косяки есть в схеме подключения бани. Поскольку в эл. мало шарю, а все познания подчерпнуты в инете, прошу извенить за технические обозначения и схему, выполненые на бытовом уровне

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

17.09.2007 в 12:00:38

Только бани? Выложили всю схему, а вопрос по бане. Что уже выполнено из намеченного? Главный вопрос, если делаете заново, где РЕ? Непосредственно по бане, в бане щиток не нужен, все соединение, выключатели устанавливаются вне помещения, где предполаается помывка и температурно-влажностные воздействия. В самом помещении бани только светильники и кабели соответствующего исполнения и назначения.

0
Дмитрий Z
Дмитрий Z
Местный

Регистрация: 26.06.2007

Москва

Сообщений: 105

17.09.2007 в 12:26:51

Так я под баней подразумеваю всю постройку и все, что в нее входит и гостиную и хозблок и чердак. Можно обозвать этот домик летней кухней с ванной, не знаю как еще.
Из намеченного еще ничего не выполнено, решил сначала определить планируемую мощность, состав щитка, собрать щиток и потом уже подключаться к ВЛ.
Подключение новое, землю не планирую, т.к. сомневаюсь в состоянии сетей нашего СНТ, боюсь, как бы все СНТ через мою землю не стало пробивать.
Естественно щиток будет установлен в гостиной. Еще вопрос по производителям АЗ и УЗО, каких можете посоветовать?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27285

17.09.2007 в 13:02:32

Дмитрий Z

Почему выбрано такое сечение отвода? Достаточно 2*16.

Как выполнен ввод в дом? Спуск по стене на улице и через отверстие в деревянной стене сразу в щиток?

землю не планирую, т.к. сомневаюсь в состоянии сетей нашего СНТ

Тогда ТТ - всё едино УЗО будет. УЗО непременно неэлектронное, автоматы предпочтительно с характеристикой В - кроме вводного.

Зачем кабель с жилами 4кв.мм после автомата 16А?

Группировать и защищать потребителей стоит не только и не столько по помещениям, сколько по функциям и условиям эксплуатации.

Отдельно освещение сухих помещений - кабель 3*1.5 и автомат не более 10А. Отдельно розетки общего назначения - 3*2.5 и 16А, предпочтительно кухню отдельно.

Отдельно группы бани, чердака, наружного освещения. Отдельно водонагреватель. Этих потребителей в идеале дополнительно защитить УЗО на 10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Zuban
Zuban
Новичок

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 96

17.09.2007 в 13:04:00

Выскажусь в пользу заземления.

Дмитрий, посмотрите внимательно на столбы эл/передачи в вашем СНТ. Как правило, на каждом из них должен быть проводник (кусок стальной проволоки Диаметром около 8 мм), идущий от нейтрали к земле. Реальной земле около вашего столба. Думаю, ваши опасения насчет того, чтобы принять на свое проектируемое заземление КЗ от всего товарищества, несколько преждевременны.

В случае, если в вашей постройке предусмотрены какие-либо металлоконструкции, в т.ч. трубопроводы водоснабжения и отопления, они обязательно должны быть заземлены. Это получится автоматически, если вода подводится из скважины с металлической обсадной трубой. Вот вам и естественный заземлитель. Останется только объединить заземлитель с шиной PEN в вашем электрощите. То есть, я предлагаю сделать вашу шину N шиной PEN или сделать отдельную шину РЕ, объединив ее с N перемычкой. Это уравняет потенциалы на корпусах бытовых приборов и металлоконструкциях.

Кстати, корпуса светильников тоже должны заземляться.

Что касается УЗО, по работе приходится сталкиваться с продуктами от АВВ и Легранд. Нареканий к ним не было, но они довольно дороги. С УЗО других производителей дела не имел.

0
Дмитрий Z
Дмитрий Z
Местный

Регистрация: 26.06.2007

Москва

Сообщений: 105

17.09.2007 в 13:16:54

ВТБ! написал : Почему выбрано такое сечение отвода? Достаточно 2*16.

Ну так с запасом, на всяк пож, разница в цене 10 руб за метр, не принципиальна.

ВТБ! написал : Как выполнен ввод в дом? Спуск по стене на улице и через отверстие в деревянной стене сразу в щиток?

Рядом с кронштейном для крепления СИП, планирую ввод через кусок водопроводной трубы, Баня бревенчатая.

ВТБ! написал : Тогда ТТ - всё едино УЗО будет.

Уже не первый раз встречаю эти загадочные буквы - ТТ, объясните популярно, что это значит?

ВТБ! написал : Зачем кабель с жилами 4кв.мм после автомата 16А?

Да нет, там обычный 2-х жильный, может просто плохо на картинке видно.

ВТБ! написал : Группировать и защищать потребителей стоит не только и не столько по помещениям, сколько по функциям и условиям эксплуатации.

Да это понятно, но на даче мне намного удобней по помещениям, и на кабеле можно будет сэкономить, да и помещения, более-менее совпадают с функциональными группами потребителей.

Zuban написал : Дмитрий, посмотрите внимательно на столбы эл/передачи в вашем СНТ. Как правило, на каждом из них должен быть проводник (кусок стальной проволоки Диаметром около 8 мм), идущий от нейтрали к земле. Реальной земле около вашего столба.

На моем столбе нету смотрел, за 3 столба до меня есть такая.

Zuban написал : В случае, если в вашей постройке предусмотрены какие-либо металлоконструкции, в т.ч. трубопроводы водоснабжения и отопления, они обязательно должны быть заземлены.

Металлические трубы не предусмотрены, от скважины - металлопластиковая труба.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27285

17.09.2007 в 13:18:51

Zuban написал : сделать вашу шину N шиной PEN

Не положено.

сделать отдельную шину РЕ, объединив ее с N перемычкой

PEN от ВЛ завести на шину PE. Но "садовый" электрик может усмотреть в этом предпосылки к краже и потребовать сначала пропустить "ноль" через счётчик.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Дмитрий Z
Дмитрий Z
Местный

Регистрация: 26.06.2007

Москва

Сообщений: 105

17.09.2007 в 13:25:07

Дмитрий Z написал : Сообщение от ВТБ! Зачем кабель с жилами 4кв.мм после автомата 16А?

Да нет, там обычный 2-х жильный, может просто плохо на картинке видно.

Не правильно понял вопрос. 4 мм. кв тоже с запасом, или толстый очень?

0
Дмитрий Z
Дмитрий Z
Местный

Регистрация: 26.06.2007

Москва

Сообщений: 105

17.09.2007 в 13:26:42

Да и еще вопрос, местный электрик сказал, что УЗО на 30 мА может срабатывать при пуске водяного насоса, говорит надо сделать на него отдельный АЗ в обход УЗО, что скажите?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27285

17.09.2007 в 13:30:01

Дмитрий Z написал : с запасом, на всяк пож

Вот-вот, на вводе 2*10 уже "пож" - а отвод 2*25 еле тёплый. :) Уж лучше ввод "потолще".

Рядом с кронштейном для крепления СИП, планирую ввод через кусок водопроводной трубы

Это на какой высоте? Не проще сразу СИП в щиток завести? Всё равно особого смыслав полуметровом огрызке кабеля не будет - только лишние соединения.

ТТ, объясните популярно

Это отдельное заземление Вашей части электроустановки - без повторного заземления "нуля".

просто плохо на картинке видно

Видно 2*4, достаточно 3*2.5. ;)

намного удобней по помещениям

Так-то оно так...

от скважины - металлопластиковая труба

Киньте проводник от шины PE к этому заземлителю: при ТТ ускоренная коррозия скважине определённо не угрожает.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27285

17.09.2007 в 13:34:00

Дмитрий Z написал : толстый очень?

3*2.5 после автомата 16А - это уже с запасом.

УЗО на 30 мА может срабатывать при пуске водяного насоса

Насос погружной?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу