serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

19.09.2007 в 12:59:39

2ВТБ! есть такая буква. У нас Энергосбыт, а именно технадзор, требует делать повторное заземление на вводе и щиток тоже вешать на замлю. Поэтому вопрос аварии на линии снимается с рассмотрения (обрыв ноля), потому как группу учета просто не принимают. Естественно о возгорании проводов на вводе не возникает. В связи с этим у соседа возник занятный случай. Имеется в его хозяйстве сварочный аппарат и циркулярка. Опытные специально нанятые электрики установили группу учета, сделали ввод, вывели трехфазную розетку на наружную поверхность щита. Сосед пилит, строгает, в общем радуется жизни. Наступил момент когда ему захотелось поварить металл. Сварочник 220в. Он как здравомыслящий человек использовал трехфазную вилку и розетку. Взял ноль и фазу. Начинает варить. Искорка и все. Транс гудит на холостом ходе. Опять идет к месту сварки, тык. Опять ничего кроме искры. Позвал опытного сварщика. Тот тоже дугу не зажег. Второго позвал, результат нулевой. В итоге обнаружили, что ноль со счетчика завели только на УЗО с которого запитан дом, а трехфазная розетка была подключена сразу с автомата после счетчика, без использования нулевого провода. Нуль он забирал через провод заземления щита, ну и через провод заземления нейтрали на траверсе дома. Не говорю о беспорядочном подключении выключателей светильников в доме.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2007 в 13:06:41

lev125 написал : Был и такой случай

Ох, сколько у меня их было"

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2007 в 13:44:14

произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник. Ток со всего посёлка потек через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление.

Так что все-таки делаем - 2-полюсный автомат на L, PEN? И нормативный документ есть - ГОСТ Р 51628-2000:

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

19.09.2007 в 13:58:40

ВТБ! написал : К организации повторного заземления он отнёсся недостаточно ответственно: занизил необходимое сечение PEN на вводе и/или проводника PE от ВУ(ВРУ) к заземлителю/ГЗШ.

На его участке осталось только прекрасно сделанное заземление. Сейчас готовится к постройке нового домика: первым делом он соединил нулевой проводник на своём столбе, напрямую со своим заземлением, кабелем, ну очень большого сечения. :)

0
Олег_Ж
Олег_Ж
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 301

19.09.2007 в 14:02:33

А не проще было у столба сделать хорошее заземление и к нулю его?

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

19.09.2007 в 14:23:51

2Олег_Ж Что от нас в нашем поселке, да и от всех подключающихся вновь к электросети требуют. 2evgenygrig А РЕ рвать нельзя. Тем более при наличии хорошо сделанного заземления.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.09.2007 в 14:27:52

evgenygrig написал : Так что все-таки делаем - 2-полюсный автомат на L, PEN?

Трёхполюсный - L, N, PE. И повторное заземление PE после автомата.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

19.09.2007 в 14:29:06

ВТБ! написал : А он на "фазе" - PEN не коммутируется.

Вот когда понимаешь полезность двухполюсного автомата на вводе от ВЛ... Трехполюсный катит!:)
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

19.09.2007 в 14:36:05

ppkvin

Я лучше безответственно попользуюсь ТТ, грубо нарушая проект. И рад бы в рай (TN-C-S), да грехи (бокс на опоре) не пускают.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.09.2007 в 14:51:34

ВТБ! написал : Трёхполюсный - L, N, PE. И повторное заземление PE после автомата.

Извините за настойчивость, но видимо я плохо понимаю. Значит надо делать так:

  • ввод кабелем L и PEN,
  • шина РЕ на 3 (три) болта, куда подходят 1 проводник PEN и отходят 1 проводник N и 1 проводник PE. На этой шине повторное заземление не подключать!
  • вводный автомат, отключающий L, N и PE.
  • счетчик на L и N,
  • шина PE, на которую подключены ввод РЕ, повторное заземление (!), отводы РЕ к потребителям.

Т.е. в этом случае при перегреве вводного PE автомат полностью отключит электроустановку дома. Но так как повторное заземление выполнено на "внутренней" шине РЕ, то электроустановка останется заземленной. Я правильно понял???

P.S. Эх, хочу такой PE

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.09.2007 в 15:00:49

2ВТБ А разве проводник РЕ можно разрывать? :nо:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу