sergey_sav написал : разве проводник РЕ можно разрывать?
Штепсельный разъём и однофазный ввод от ВЛ.
19.09.2007 в 16:20:37
sergey_sav написал : разве проводник РЕ можно разрывать?
Штепсельный разъём и однофазный ввод от ВЛ.
19.09.2007 в 16:24:32
2ВТБ! Не знаю, при чем тут штепсель, но коль уж Вы разделили PEN проводник на два, создали раздельные проводники N и РЕ, то, полагаю, на последний должны распространяться все требования.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.09.2007 в 16:43:39
sergey_sav
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
19.09.2007 в 16:46:58
ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Я только никак не могу понять, как быть с
ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Т.е. отключить РЕ мы имеем право, если автомат размыкает сразу все проводники. Но на вводе в электроустановку PEN должен быть заземлен. А если разделение PEN в доме, то пожар при перегрузке PEN все равно будет :).
Короче, надо частично нарушить одно из требований ПУЭ - на мой взгляд 1.7.102 - выполнив повторное заземление не на шине разделения PEN, а на внутренней шине РЕ. Т.е. заземление будет всегда, но электроустановка дома будет защищена от избыточных внешних нагрузок в случае аварии питающей сети.
19.09.2007 в 17:01:33
evgenygrig написал : электроустановка дома будет защищена от избыточных внешних нагрузок в случае аварии питающей сети
Это только если вручную трёхполюсник размыкать. Или независимым расцепителем с управлением от потенциала между основным и контрольным заземлителями.
19.09.2007 в 17:38:12
Вручную, расцепителем - это еще зачем? Обычный вводный автомат:
Единственная проблема - если питание коттеджа 3-фазное, то надо 5-полюсный автомат. Такие бывают?
19.09.2007 в 17:48:49
evgenygrig написал : если питание коттеджа 3-фазное, то надо 5-полюсный автомат
Для трёхфазного подключения таких "поблажек" не предусмотрено - нет проблемы.
идет перегрузка с PEN на PE - автомат сработал от перегрева
Вводной автомат, к примеру, 25А. Отгорание нуля не рассматриваем - токи смешные. Обрыв нулевого провода и двух фазных, перехлёст третьего фазного с нулевым - уже лучше. Сопротивление всех заземлителей КТП пусть 4Ома, да повторного заземлителя десяток в лучшем случае (подсохнет ;))...
19.09.2007 в 17:53:15
2ВТБ! Гложат меня все же сомнения. Не верно воспринимается п.1.7.145, не может проводник РЕ разрываться рубильником, автоматом... К чему тогда эта поправка - "При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." Для того чтобы использовать дополнительный полюс автомата? Только давайте штепсельное соединение не будем рассматривать...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.09.2007 в 18:05:05
sergey_sav написал : К чему тогда эта поправка
Именно к тому: сначала раздели - потом коммутируй.
Два варианта: двухполюсник на L и PEN (как на картинке из ГОСТ) и трёхполюсник на L, N и PE. Рассмотрите аварию, при которой автомат не сможет разорвать L, но разорвёт другие полюсы. В первом случае ничего страшного, во втором картина будет как в исходном посте - 220В на PE и приличный ток через заземлитель.
19.09.2007 в 18:37:46
2ВТБ! Первый пост как раз не показатель. Это не аварийная ситуация в доме. А типичный ляп безответственных людей. И даже если будет стоять, допустим, вводной автомат на 25А, а сопротивление заземления 10 Ом, что вполне вероятно, то автомат всё равно не сработает. И будем греть червяков.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.09.2007 в 08:38:45
evgenygrig написал : Т.е. заземление будет всегда, но электроустановка дома будет защищена от избыточных внешних нагрузок в случае аварии питающей сети.
Именно так! Ситуация типичная для систем отопления от энергозависимых котлов и водопроводом или скважиной. Т.е. если на воздушном вводе вместо "нейтрали" присутствует потенциал относительно земли, то по РЕ и N он попадает в питание котла, который заземлен через трубопроводную систему отопления и водопровода. Повреждение электроники гарантировано! А это по бюджету гораздо дороже, чем ремонт AV техники, к тому же зимой может разморозиться вся система отопления...:a Таких случаев зафиксировано уже достаточно, причем резервных блоков управления для подмены вряд ли найдешь... Это тот случай ИМХО, когда лучше перебдеть.:nо:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу