Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.08.2009 в 11:15:00

пират-21в написал : Кто сталкивался с подобным,отзовитесь.

Возможно это по JIS или AWG.

AWG: 12-10, 8, 6, 4 JIS mmІ: 5.5, 8.0, 14, 22 DIN mmІ: 4-6, 10, 16, 25

Монтажер написал : а попроще - для опресовки в коробках - 6 ти граник катит или нет

НЕТ!
Вы что, совсем не читаете что пишут?! Делайте как хотите, хоть 6 ти гранником, хоть 5 ти гранником, ромбом, овалом, пасатижами и.т.д.

0
пират-21в
пират-21в
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Уфа

Сообщений: 17

12.08.2009 в 19:13:16

Возможно это по JIS или AWG.

AWG: 12-10, 8, 6, 4 JIS mmІ: 5.5, 8.0, 14, 22 DIN mmІ: 4-6, 10, 16, 25 Все правильно на пк16 есть два стандарта по din и jis,но по паспорту фигурируют только din и гост в следующей зависимости din 1-2,4-6,8,10,16 гост 2,5;4;6;10 получается ,что 10 кой жмем и 4 и 6,но при распиле 4 ки показатель не очень,так как в гм-4 помещается только 2х1,5,третьей жиле чуть -чуть не хватает места.ГМ производства севкабель,других у себя в городе не нашел,тем более импортных по din.Прессовал 4ку гост 6кой по din--результат хороший,так как быть прессовать дальше 6 кой?Возможно ли качественное прессование 10 кой и 6ки и 4ки?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 10:08:39

пират-21в написал : но по паспорту фигурируют только din и гост

Я вам тайну расскажу, только никому не говорите :) Это ПК, Шток, и.т.д делается в Китае, и никаким гостом там не пахнет.

пират-21в написал : din 1-2,4-6,8,10,16

Гильз DIN 8 - попросту нет

пират-21в написал : так как быть

В обратном порядке 16; 10; 6-4; 2,5; 1,5.

0
пират-21в
пират-21в
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Уфа

Сообщений: 17

13.08.2009 в 22:12:22

Тогда каким номиналом прессовать гостовские гильзы ГМ,ГМЛ.На ПК 16 ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТРИЦЫ 1,5 2,0 6 10 16 по din . Я в конец уже запутался,всегда думал.что наши надо прессовать на один порядок выше чем din ,а то работа стоит,из за появляющегося недоверия к опрессовке,а ведь так удобно было поначалу.И еще--- после распила опрессовки пустот не видно(шлифовку наждачкой делал),но до распила,при осмотре гильзы на просвет заметны зазоры.Как я понимаю обжим должен быть гермитичным,но почему то как я ни старался варьировать разное заполнение,зазоры все равно видны до распила,а после нет.Кто нибудь обращал на это внимание?При разборе гильзы опрессованной---жилки все с характерными следами от опрессовки.Будет ли являться данная опрессовка качественной?Причем пробовал как шестигранником на прм 0650,так и на пк 16--зазоры на просвет видны,но у прм 0650---меньше,раньше на это внимание не обращал.У кого опыта побольше--подскажите советом,только не надо сразу предлагать пресса по 5000,раньше советскими пк прессовали--до сих пор стоит.Просто эти стандарты одолели.Ну а про китай я и не сомневался,но брали через официальных поставщиков--так что фабричный пресс пк 16.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.08.2009 в 22:24:15

пират-21в написал : .И еще--- после распила опрессовки пустот не видно(шлифовку наждачкой делал),но до распила,при осмотре гильзы на просвет заметны зазоры.Как я понимаю обжим должен быть гермитичным,но почему то как я ни старался варьировать разное заполнение,зазоры все равно видны до распила,а после нет.

Заусенец образующийся при распиловке закрывает просвет...

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

13.08.2009 в 22:27:55

пират-21в написал : Как я понимаю обжим должен быть гермитичным

с какой стати...

пират-21в написал : жилки все с характерными следами от опрессовки.Будет ли являться данная опрессовка качественной?

почему нет?...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.08.2009 в 22:30:24

пират-21в написал : Тогда каким номиналом прессовать гостовские гильзы ГМ,ГМЛ.На ПК 16 ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТРИЦЫ 1,5 2,0 6 10 16 по din

КВТ заявляет, что это и DIN и ГОСТ.

Smily написал : В обратном порядке 16; 10; 6-4; 2,5; 1,5.

пират-21в написал : Как я понимаю обжим должен быть гермитичным

Нет. Не должен. Но не исключено, что контакт будет газонепроницаемым. Газонепронецаемый контакт и герметичный обжим - "две большие разницы".

0
пират-21в
пират-21в
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Уфа

Сообщений: 17

13.08.2009 в 22:36:38

Про заусенцы я в курсе,вопрос в том кто обращал на просветы до опрессовки и является ли данная опрессовка качественной?Так суть опрессовки и заключается в герметичном соединении,что бы не просходил процесс окисления,иначе имеем ту же скрутку

0
пират-21в
пират-21в
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Уфа

Сообщений: 17

13.08.2009 в 23:11:55

din 1-2,4-6,8,10,16 гост 2,5;4;6;10 у меня в паспорте вот такая табличка,сделал вывод.что гост надо прессовать на один порядок выше. И все таки скажите пожалуйста,является ли опрессовка с просветами в гильзе качественной или этих просветов быть совсем не должно.Мне кажется,что без контактной смазки газонепроницаемости добиться не возможно

0
пират-21в
пират-21в
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Уфа

Сообщений: 17

13.08.2009 в 23:37:17

Еще раз хочу уточнить---газонепроницаемость должна быть только: 1) между жилами и гильзой в месте их контакта или 2) между жилами и гильзой по всему периметру.Есле только первый случай,то для чего делать распил?Увидеть только смятие жилок?И можно ли при использовании медных гильз пользоваться контактной смазкой?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.08.2009 в 10:08:10

пират-21в написал : din 1-2,4-6,8,10,16 гост 2,5;4;6;10 у меня в паспорте вот такая табличка

Ещё раз повторюсь:

Smily написал : Гильз DIN 8 - попросту нет

Отсканируйте (или сфотографируйте паспорт) и выложите на форум. По поводу остальных вопросов... Примеры забивки гильз DIN - есть на форуме, гильз ГОСТ - в ВСН 139-83. Есть испытания. Если вас что-то смущает, делайте то соединение, которое вас смущать не будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.