13.08.2009 в 22:27:55
пират-21в написал : Как я понимаю обжим должен быть гермитичным
с какой стати...
пират-21в написал : жилки все с характерными следами от опрессовки.Будет ли являться данная опрессовка качественной?
почему нет?...
13.08.2009 в 22:30:24
пират-21в написал : Тогда каким номиналом прессовать гостовские гильзы ГМ,ГМЛ.На ПК 16 ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТРИЦЫ 1,5 2,0 6 10 16 по din
КВТ заявляет, что это и DIN и ГОСТ.
Smily написал : В обратном порядке 16; 10; 6-4; 2,5; 1,5.
пират-21в написал : Как я понимаю обжим должен быть гермитичным
Нет. Не должен. Но не исключено, что контакт будет газонепроницаемым. Газонепронецаемый контакт и герметичный обжим - "две большие разницы".
13.08.2009 в 22:36:38
Про заусенцы я в курсе,вопрос в том кто обращал на просветы до опрессовки и является ли данная опрессовка качественной?Так суть опрессовки и заключается в герметичном соединении,что бы не просходил процесс окисления,иначе имеем ту же скрутку
13.08.2009 в 23:11:55
din 1-2,4-6,8,10,16 гост 2,5;4;6;10 у меня в паспорте вот такая табличка,сделал вывод.что гост надо прессовать на один порядок выше. И все таки скажите пожалуйста,является ли опрессовка с просветами в гильзе качественной или этих просветов быть совсем не должно.Мне кажется,что без контактной смазки газонепроницаемости добиться не возможно
13.08.2009 в 23:37:17
Еще раз хочу уточнить---газонепроницаемость должна быть только: 1) между жилами и гильзой в месте их контакта или 2) между жилами и гильзой по всему периметру.Есле только первый случай,то для чего делать распил?Увидеть только смятие жилок?И можно ли при использовании медных гильз пользоваться контактной смазкой?
14.08.2009 в 10:08:10
пират-21в написал : din 1-2,4-6,8,10,16 гост 2,5;4;6;10 у меня в паспорте вот такая табличка
Ещё раз повторюсь:
Smily написал : Гильз DIN 8 - попросту нет
Отсканируйте (или сфотографируйте паспорт) и выложите на форум. По поводу остальных вопросов... Примеры забивки гильз DIN - есть на форуме, гильз ГОСТ - в ВСН 139-83. Есть испытания. Если вас что-то смущает, делайте то соединение, которое вас смущать не будет.
14.08.2009 в 16:24:03
Меня смущает лишь одно------НАЛИЧИЕ ПРОСВЕТОВ В ГИЛЬЗЕ после опрессовки,должны они быть или нет,вот и все.Потому что раньше считал,что их не должно быть.По работе в основном прессуем большие сечения 300, 400 квадрат--там просветов не бывает.Поэтому и смутило.
14.08.2009 в 16:45:16
пират-21в написал : По работе в основном прессуем большие сечения 300, 400 квадрат--там просветов не бывает.Поэтому и смутило.
Соедиенеие парочки жилок китайскими клещами в неизвесно какой гильзе и опрессовка наконечника 300, 400 на кабель - это "две большие разницы" :) Давайте начнём сначала. Гильза (размеры замерянные штангенциркулем), количество жил.
14.08.2009 в 16:48:54
По поводу матрицы на 8--сделал запрос на завод изготовитель--ответили,что произошла ошибка,надо прессовать 6 кой
14.08.2009 в 17:06:59
Гильза 6:наружный 5,8 внутренний 4 набивка:3х2,5 ;5х1,5 ;1х4+2х1,5 Гильза 10:наружный 8 внутренний 5,2 набивка 1х4+3х2,5+1х1,5 ;5х2,5+х1,5 Гильза 4:наружный 5 внутренний 3,1 набивка 2х1,5 все гильзы гмл,4 ка--гм,производства севкабель
14.08.2009 в 17:15:42
пират-21в написал : Гильза 6:наружный 5,8 внутренний 4 набивка:3х2,5 ;5х1,5 ;1х4+2х1,5
Толшина стенки - заниженна.
4-ка - лишнее.
Забить 3х2,5+1х1,5
пират-21в написал : Гильза 10:наружный 8 внутренний 5,2 набивка 1х4+3х2,5+1х1,5 ;5х2,5+х1,5
Толшина стенки - заниженна. 4-ка - лишнее.
пират-21в написал : Гильза 4:наружный 5 внутренний 3,1 набивка 2х1,5
забить 3х1,5
14.08.2009 в 17:22:11
в 6 ку идет только 3х2,5;в 4 ку2х1,5 как ни старался втиснуть не смог.А почему нельзя добавить 4ку в набивку---мне необходимо.К сожалению других гильз не нашел,везде где встречались были именно эти.И какими гильзами лучше всего пользоваться в идеале или близком к нему?
14.08.2009 в 18:09:38
пират-21в написал : А почему нельзя добавить 4ку в набивку---мне необходимо.
С чем связанна необходимость? Избавтесь от 4-ки, она не подходит.
пират-21в написал : в 6 ку идет только 3х2,5;в 4 ку2х1,5 как ни старался втиснуть не смог.
Разпилите гильзу, постарайтесь ещё...
пират-21в написал : И какими гильзами лучше всего пользоваться в идеале или близком к нему?
Должен быть комплект - гильза+инструмент. Я отдаю предпчтение буржуйским гильзам и китайскому инструменту. Разные стандарты - 2-й пост данной темы.
14.08.2009 в 18:52:07
В данном случае 4 ка нужна для перемычки между щитом в доме и баней.Так ни кто про зазоры и не ответил--норма или нет,обращал кто внимание или нет?Буржуйских не могу найти тоже хотел сравнить.Ведь изготовитель разрешает использование ГОСТовских гильз,только матрицу надо на порядок выше брать.Сейчас меня больше волнуют зазоры после опрессовки,а гильзы я пилил,тоже надеялся на чудо(это я про 4 ку),но увы.
14.08.2009 в 19:05:43
пират-21в написал : В данном случае 4 ка нужна для перемычки между щитом в доме и баней
Решите это другим способом.
пират-21в написал : Так ни кто про зазоры и не ответил--норма или нет,обращал кто внимание или нет?
Где-то есть, где-то нет. Но надо без 4-ки делать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.