2пират-21в
Сорри, что запоздало реагирую - но, вроде как ответ хоть и полумелькал в теме, но затерялся...
Итак, при обжиме моножильного и маложильного кабеля:
"Шестигранник" создает отличный поверхностный контакт "жила-гильза", но малое внутреннее давление, недостаточное для надежного газонепоницаемого контакта между жилами. То есть он отлично подходит для наконечников, но плох для муфт.
NB: эффект ничуть не измняется при обжиме многопроволочных жил (относится также к квадрату и более надежной при большом числе жил трапеции).
"Точка" же, наоборот - создает высокое внутреннее давление, обеспечивая надежный газонепроницаемый контакт опрессовываемых жил, однако площадь газонепроницаемого контакта жил с самой гильзой у нее меньше, чем у шестигранника (квадрата, овала, трапеции), хотяконтактное усилие при этм больше. Следовательно, ее применение идеально подходит для муфт, но может несколько поигрывать при обжиме наконечников.
NB: при попытке опрессовки многопроволочных жил, особенно толстостенными гильзами, будет наблюдаться эффект "выдавливния" боковых жил из зоны высокого давления, что отнюдь не положительно влияет на переходное спротивления соединения и, как следствие, его надежность.