В чем принципиальные недостатки использования гильз с перегородкой? Какие физические принципы лезат за этим?
03.12.2009 в 18:40:52
В чем принципиальные недостатки использования гильз с перегородкой? Какие физические принципы лезат за этим?
03.12.2009 в 19:06:16
deepJohn написал : В чем принципиальные недостатки использования гильз с перегородкой?
Гильзы с перегородкой предназначенны для соединения жил сечением, соответствующим сечению гильзы. Т.е гильза для соединения 2-х жил 16 кв берут гильзу 16 кв. Жилы соединяются не непосредственно, а через гильзу. Гильзы специально подобраны под диаметр жил кабеля. Для соединения "вместо скрутки" надо "набить гильзу впритык" (жилы соединяются не через гильзу, а непосредственно друг с другом). Перегородка не позволяет достаточно плотно набить гильзу. Посмотрите ВСН 139-83.
03.12.2009 в 21:48:17
Можно взять гильзу на 2,5 и с каждой стороны вставить по жиле. Проблем то! Или взять гильзу на 6 и с каждой стороны вставить по 2 жилы на 2,5. Суть разницы в чем?
Просто имею перед глазами эти Klauke (
А ГМЛ пилить пополам и ставить 1 точку?
03.12.2009 в 22:01:22
Smily написал : Посмотрите ВСН 139-83.
Старый, отмененный и совершенно бесполезный документ. Кроме может быть картинок по опресовке гильз ГАО. И кстати там можно жилы и в нахлест и в стык в гильзе размещать. Для ГМЛ только внахлест?
04.12.2009 в 10:47:08
deepJohn написал : Суть разницы в чем?
Суть разницы
Smily написал : жилы соединяются не через гильзу, а непосредственно друг с другом
Удачи.
04.12.2009 в 15:29:03
Smily написал : Удачи.
Спасибо. У самой гильзы с перегородкой сечения вполне достаточно)
Ну и потом что с перегородкой, что без, резать пополам и все заводить с одного конца.
Так вопрос то: ГМЛ пилить пополам и ставить 1 точку?
04.12.2009 в 15:34:32
Взял гильзы Klauke 4 квадрата. Каким пазом на пресс-клещах ПК-16 лучше зажать? На 2 квадрата или на 6, так как на 4 нету? Пробовал обжимать на 2, гильзу всегда рвет, хоть и жму аккуратно, а если на 6, вроде все хорошо, но вот это "вроде" меня гложет. С усилием вталкиваю в эту гильзу три одножильных кабеля по 1,5 квадрата. Провода вроде не прокручиваются, сидят на первый взгляд хорошо. Но вот это сомнение что паз клещей не 4 квадрата, а 6 создает стереотип что не дожал...
04.12.2009 в 15:34:38
Ответ завода КВТ: инструмент ПК-16 не рекомендовано использовать на моножилах. На моножиле лучше применять гексагональную опрессовку. Прессы серии ПГР.
04.12.2009 в 15:39:48
Коматозник написал : На 2 квадрата или на 6, так как на 4 нету?
На 6. И как справедливо заметили выше, если вам захочется опресовать моножилу 35 кв, когда жила это один пруток диаметром 7 мм, то вам лучше использовать гексогональный обжим и другой пресс.
04.12.2009 в 19:12:07
У меня не потоковый обжим, я для дома себе использую, точки в подвесном потолке хочу развести. Я рассматривал альтернативу скрутке, поэтому и купил ПК-16.
04.12.2009 в 22:08:31
Все-таки теперь больше склоняюсь действительно делать так: