10.04.2012 в 15:41:20
Вопрос к специалистам. Какие официальные документы описывают методику опрессовки нескольких (больше двух) медных однопроволочных проводов в одной гильзе? Если тема поднималась, дайте ссылку, пожалуйста. Инструкция ВСН 139-83 для меди четкого ответа не дает.
10.04.2012 в 16:43:32
zotik3 написал : Не пробовал, если чесно, двойную четверку. Но под нее по указанной вами таблице указаны и ПКВк-6 и ПКВк-16, видимо пограничный размер наконечника. *
Да, пограничный размер... В-общем, для НШВИ(2) от 4-12 и больше я бы уже ПКВк-16 брал бы, но это уже некий вопрос целесообразности инструмента поднимается (т.к. есть опрессовочные клещи и механизмы (в том же WS-04a)), который до 6мм2 (и выше) наконечники прожимает (например, ПКВ-16
08.06.2012 в 11:14:46
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (тему изучил, но так определённо и не понял) Всё-таки, стараться ли забить гильзу по максимуму?
В частности (ГМЛ-6, ПК-16), нужно соединить провода 4кв.+2,5кв.+2,5кв. Там ещё остаётся местечко для 3 "жилок" 0,75-0,5 квадрат. Лучше их (дополнительные "жилки") вставить или лучше не вставлять? Мне важна исключительно надёжность результата (делаю для себя, не торопясь)
08.06.2012 в 11:20:07
Souto написал : Всё-таки, стараться ли забить гильзу по максимуму
забить. но если полторашка туда уже не лезет то уже достаточно.
08.06.2012 в 11:31:04
Souto написал : Мне важна исключительно надёжность результата (делаю для себя, не торопясь)
сварите тогда :)
Переделка зарядных устройств и не только
08.06.2012 в 12:13:46
greg111 написал : достаточно.
Достаточно в смысле "и так сойдёт", или достаточно - "стой, а то будет хуже"? :) Спасибо.
08.06.2012 в 12:34:23
Souto, гильзы специально имеют некоторый "зазор" для легкого надевания-набивания и добивать их "внатяг" не нужно.
greg111 написал : если полторашка туда уже не лезет то уже достаточно.
чрезмерная набивка - чрезмерное усилие опресовки и чрезмерная деформация жил.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.06.2012 в 14:19:35
Souto написал : ...нужно соединить провода 4кв.+2,5кв.+2,5кв. ...
Меня что-то постановка вопроса взволновала. Вот соединение это где? В распаечной коробке да? А линия на которой эта распаечная коробка защищена автоматом с каким номиналом?
08.06.2012 в 15:57:36
web-rr написал : Меня что-то постановка вопроса взволновала.
Огромное спасибо ответившим на мой вопрос. Без вас бы сделал неправильно.
28.06.2012 в 06:25:09
Кто-нибудь может подсказать, ПКВк-6 и ПК-16 от КВТ по качеству отличаются от аналогичных девайсов с логотипом ШТОК?
28.06.2012 в 09:55:08
Kamto написал : от КВТ по качеству отличаются от аналогичных девайсов с логотипом ШТОК?
Практически идентичны...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.