mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

30.09.2013 в 21:57:22

camper написал : Не нужно для двухкиловатного найрота кабель 3х4. Вполне достаточно 3х2,5. А упправляющий кабель, тоже не требует таких сечений., я думаю вполне достаточно для управления 2х1,5.

так в линии не один он будет на 2 квт. три фазы по квт. вот и считайте провод на 5 квт) а земля noirot ненужна, корпус незаземлён:-)

жаль нет мелких орехов на магистраль до 6 кв и ответвление 2.5:'(

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

04.10.2013 в 22:45:31

Привет! Не осилил всё, но вкратце спрошу:

  • что решило сообщество по опрессовке алюминиевых жил в луженой гильзе? Минимальное сечение алюминиевой гильзы - 10 квадратов, это многовато для наращивания одной алюминиевой жилы бытовой проводки, хотелось бы поаккуратнее соединение. В каталоге сказано, что луженые гильзы для медных проводников.

  • Если все же можно - гильзы лудят каким-то напылением. Может самому залудить - слой толще выйдет наверное? соединений будет не так много.

  • Применить пасту КПП от КВТ в луженой гильзе - по идее вообще герметично выйдет, не будет реакции двух металлов на воздухе, отсюда все будет хорошо. Что здесь не так? Медь с алюминием после фрикционной сварки в алюмомедных гильзах герметично контактируют и не дерутся.

Опрессовка планируется шестигранником гидравлическая (ПГР-70)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

04.10.2013 в 23:17:57

Бонис написал :

  • что решило сообщество по опрессовке алюминиевых жил в луженой гильзе?

Ничего не решило.. хрень!

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

04.10.2013 в 23:36:38

Спасибо!

Вот еще вычитал, что гильзы предназначены для соединения двух проводников.

Я этот вопрос мучаю уже несколько дней, и казалось, что в распаечных коробках можно соединять гильзами множество проводов, засунутых с одного конца. Получается что нельзя? Или можно?

И почему кое-где встречается, что не рекомендуется добивать слишком большую гильзу дополнительными жилами?

Я остановился на соединении жилы алюминиевой проводки или медно-алюминиевой гильзой, или алюминиевым наконечником с медным ухом. Сечение гильзы 10 кв.мм, что больше моих проводов, буду добивать дополнительными жилами. Возьму контактную пасту (кварцевазелиновой нет) С медного конца гильзы все ясно, а к наконечнику, если будет наконечник, допаяюсь, главное, чтобы это было не медное напыление , а сварка. Есть мнение против?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.10.2013 в 23:39:23

Бонис написал : наращивания одной алюминиевой жилы бытовой проводки

Этого не следует делать,- чуть реже, чем никогда.

Бонис написал : 10 квадратов

+

Бонис написал : Опрессовка планируется шестигранником гидравлическая (ПГР-70)

= сон наркомана...

Бонис написал : Медь с алюминием после фрикционной сварки в алюмомедных гильзах герметично контактируют и не дерутся.

Варите себе на здоровье картошку и капусту в одной кастрюльке.

Бонис написал : Что здесь не так?

Наличие алюминия в квартирной проводке. Если уж беретесь за электрификацию колхоза, то- будьте любезны выполнить её по правилам "от и до".

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

05.10.2013 в 00:08:47

ПPOPAБ написал : Наличие алюминия в квартирной проводке. Если уж беретесь за электрификацию колхоза, то- будьте любезны выполнить её по правилам "от и до".

В старой квартире ремонт делается не полностью. В последний ремонт проводка не менялась. Я делаю санузел и стал вопрос нарастить штук 6-7 проводов новым проводом. Опрессовка выбрана как надежное неразъемное и необслуживаемое соединение, и будет соединение в коробке или замуровано - разница лишь формальна.

Предлагаете долбать всю квартиру и менять проводку? Вы так всегда делаете?

ПPOPAБ написал : Этого не следует делать,- чуть реже, чем никогда

Вы отрицаете вообще возможность соединения алюминиевых проводов?

ПPOPAБ написал : Варите себе на здоровье картошку и капусту в одной кастрюльке.

Вы не видели медно-алюминиевых наконечников и гильз? Металлы сварены между собой, и это нормально

К чему все эти Ваши эмоции? Если хотите что-то сказать, до расскажите, пожалуйста, подробно, что, как и почему.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.10.2013 в 00:16:38

Бонис написал : Вот еще вычитал, что гильзы предназначены для соединения двух проводников.

Цитату в студию, уже предвкушаю ночное чтение.

Бонис написал : Есть мнение против?

Есть. Если вам надо просто нарастить несколько алюминиевых проводов, то лучше не заморачиваться с медью, а сделать это алюминием. Нет проблемы с совместимостью металлов, Люминь дешевле чем медь и самое главное - автомат защищающий эту линию должен выбираться по самому слабому кабелю, поэтому медь в данной случае просто бессмысленна.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.10.2013 в 00:21:20

Бонис написал :

  • что решило сообщество по опрессовке алюминиевых жил в луженой гильзе?

Решение нежизнеспособно.

Бонис написал : Вот еще вычитал, что гильзы предназначены для соединения двух проводников. Я этот вопрос мучаю уже несколько дней, и казалось, что в распаечных коробках можно соединять гильзами множество проводов, засунутых с одного конца. Получается что нельзя? Или можно?

Есть разные гильзы, для "последовательного" соединения двух проводников и параллельные соединители для соединения пучка жил. По факту у них обычно отличается только длина. Внутренний и наружный диаметр разнится в зависимости от стандарта, по которому сделана гильза и инструмент для нее.

Бонис написал : Возьму контактную пасту (кварцевазелиновой нет)

Принцип действия кварцевазелиновой и "контактной" пасты отличается принципиально. ИМХО, если нет кварцевазелиновой - то прессовать насухую, свежезачищенные концы ЖИЛ в свежезачищенной алюминиевой гильзе.

Rumato написал : Цитату в студию, уже предвкушаю ночное чтение.

Речь о "длинных" гильзах с разделителем (выступом) посередине.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

05.10.2013 в 00:28:49

Rumato, спасибо. А соединять как? Сечение проводки не знаю, но явно больше покупного для проб 2,5 кв.мм. Хочу замуровать, но чтобы было надежно.

Rumato написал : Цитату в студию, уже предвкушаю ночное чтение.

Нету цитаты, ошибся. Но и на том спасибо, развеяли мои сомнения.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.10.2013 в 00:32:18

Бонис написал : А соединять как? Сечение проводки не знаю, но явно больше покупного для проб 2,5 кв.мм. Хочу замуровать, но чтобы было надежно.

Сварка газовой горелкой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

05.10.2013 в 00:32:36

Kamikaze написал : ИМХО, если нет кварцевазелиновой - то прессовать насухую, свежезачищенные концы ЖИЛ в свежезачищенной алюминиевой гильзе.

Я брал информацию от КВТ: *Монтаж алюминиевых наконечников

Непосредственно перед началом монтажа алюминиевых наконечников внутренняя поверхность хвостовика и токоведущая жила должны быть зачищены наждачной бумагой от оксидных пленок и смазаны проводящей контактной пастой. Применение специальных проводящих паст значительно улучшает электрический контакт.

0