Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

26.03.2016 в 00:07:57

Rumato, а добивать 1мм или 1,5мм? По логике надо на размер меньше гильзу, если провода 10 и гильза 10, надо чтобы проводов было 11. На сколько критично 11,5?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2016 в 00:42:46

Acki написал: Можно ли так делать или это варварство давить туда -сюда гильзу и она может потом лопнуть?

Не лопнет. Но это точно- варварство.

Acki написал: По логике надо на размер меньше гильзу, если провода 10 и гильза 10, надо чтобы проводов было 11.

По логике: заполнить гильзу плотно. И все равно что на ней написано.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.03.2016 в 11:00:49

ПPOPAБ написал: По логике: заполнить гильзу плотно. И все равно что на ней написано.

+++++

0
Аватар пользователя
rudnikov1988

Местный

Регистрация: 27.03.2016

Симферополь

Сообщений: 37

27.03.2016 в 22:21:15

Всю тему не читал но есть вопрос. Дома сначала делаю скрутку(моножила) 3-5см сверху одеваю ГМЛ подходящую и опрессовываю гидравлическим прессом иек в двух местах. Это нормально???

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2016 в 22:23:58

rudnikov1988, Нет, это ненормально. Скрутку делать не надо.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

27.03.2016 в 22:56:20

MOHAPXUCT написал: Электрик ЦЦ, они вообще не требуют ухода? там же жидкость заливается, прокладки, сальники имеются? Меня не напрягает такой уход, как я делаю всему ручнику - от пыли ручки и металл части протер, кисточкой смахнул в труднодоступных местах, металлические части смазал керосином, высушил. Такого ухода хватает гидравлическому прессу чтоб долго и беспроблемно служить?

У меня уже лет несколько гидравлический пресс служит, без всякого обслуживания. Ну, разве что тряпочкой от пыли протирается по возвращении с объектов. Полет нормальный. Используется регулярно и часто. Не уверен, что при выходе его из строя, буду его ремонтировать. Скорее просто куплю новый. Инструмент себя уже давно окупил.

0
Аватар пользователя
Unforgiven

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 311

28.03.2016 в 13:04:26

А вот как проверить качество опрессовки? "Взрослых" клещей нет, ради интереса вчера взял три полторашки, засунул в гильзу 4-3 и попробовал обжать маленькими такими клещами для снятия изоляции, изолированных и неизолированных наконечников и перекусывания гвоздей :) Ну знаете, тоненькие такие. Картинку дать не могу, с работы пишу, картинки отключены. Кажется стрипером зовут. Давил тем местом, которое для неизолированных. 32,5 в гильзе 6-4 не давится, а вот 31,5 в 4-3 уперевшись в пол продавил. Попробовал вынуть с помощью двух плоскогубцев - не смог. Потом достал клещи HT-301С для коаксиалов. В одном гнезде гильза 4-3 впритык, но не обжимается. Взял тогда гвоздь, миллиметра 3 диаметром, откусил от него кусочек миллиметров 5 длиной, вставил этот боченок в одну половинку шестигранника и нормально обжал. Гильза с одной стороны получилась трехгранная, с другой с вмятиной. Отрезал болгаркой - плотно, границы проводников еле различимы, зазоров нет. О том чтобы вынуть в этом случае и речи нет. Потом распилил гильзу вдоль, выковырял жилы, каждая с заметной деформацией, из круглых стали овальными и трёхгранными. Не обжать ли мне 12 точек таким образом?

0
Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

29.03.2016 в 02:27:25

Unforgiven, 2,5 или 1,5 так обжимать? Как не передавить?

0
Аватар пользователя
Unforgiven

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 311

29.03.2016 в 09:53:56

Acki, 1,5. Ничего не передавливается, жилы целые, деформируются, то есть форму изменяют, но сечение не уменьшается (на глаз)

0
Аватар пользователя
BOGA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

21.04.2016 в 15:49:23

Приветствую! Пресс-клещи КВТ ПК-35. требуется соединить алюминиевую моножилу 10ммх2 алюминиевой 10-ой гильзой стык в стык. В каком "отсеке" матрицы надо "давить" - 10? 16? 25? Вопрос возник потому как в состоянии "сомкнуто до размыкания" в "10 отсеке" просвет остаётся 3,5мм а тут - провод диаметр 4,8 + 2х2мм -это стенки гильзы
тобишь 8,8мм ужмутся в 3,5 - это что-ж за "точка" такая излишне упрессовочная получается...

0
Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

21.04.2016 в 16:07:30

BOGA написал: Приветствую! Пресс-клещи КВТ ПК-35. требуется соединить алюминиевую моножилу 10ммх2 алюминиевой 10-ой гильзой стык в стык. В каком "отсеке" матрицы надо "давить" - 10? 16? 25? Вопрос возник потому как в состоянии "сомкнуто до размыкания" в "10 отсеке" просвет остаётся 3,5мм а тут - провод диаметр 4,8 + 2х2мм -это стенки гильзы
тобишь 8,8мм ужмутся в 3,5 - это что-ж за "точка" такая излишне упрессовочная получается...

BOGA, на сайте завода пишут, что ими нельзя моножилу. http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/pk35/

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2016 в 16:24:18

BOGA, Алюминий прессуется на ступень выше. Если у Вас 10 квадратов, то матрица 16.

0
Аватар пользователя
BOGA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

21.04.2016 в 16:24:43

Acki, угу ,сейчас пишут.... а пока не появились КВТ-ПК35У - было можно :) ладно тогда так в каком отсеке "давить" 10-ую алюминиевую гильзу : ал.провода и их количество- неважно....

0
Аватар пользователя
BOGA

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

21.04.2016 в 16:25:47

Rumato написал: BOGA, Алюминий прессуется на ступень выше. Если у Вас 10 квадратов, то матрица 16.

Rumato, спасибо.

0
Аватар пользователя
Берг

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

06.06.2016 в 18:36:55

задам еврейский вопрос... точно ли в гмл-4 нельзя впихнуть 3шт по 2.5? и в гмл-6 соответственно 4 шт по 2.5? а если подстучать жилу.. приплюснуть на чемто овальной сделать...... делать буду себе посему некоторый гемор не страшен... 10-ку в подрозетник хоть и глубокий прятать сложнее. и может кто подскажет где в киеве купить короткие гильзы гмл. я так понимаю одной точки для опрессовки предостаточно...

0