24.02.2017 в 22:51:58
#5946737
Flest написал: жать под потолком 10ки и 16ые сомнительное удовольствие
Абсолютно ничего сложного или трудного.
24.02.2017 в 23:11:29
#5946761
Radio,
сложного да, ничего, засунул обжал
а в чем будем трудность измерять? что легче, нести кирпичь весов в 50 кг или коробку 1х1х1м весом те же 50кг ? вес то вроде одинаковый...
с гильзами так же, обжать туже 10, и даже 16 стоя на полу легче, чем делать то же самое под потолком на вытянутых руках
если вы такой геракл, ну рад за вас, но все нормальные люди идут по пути наименьшего сопротивления отсюда все эти гидравлики, усилители рулей, тали т.п. упрощающие работу вещи
24.02.2017 в 23:12:33
#5946762
Flest написал: чем делать то же самое под потолком на вытянутых руках
Отчего на вытянутых-то?.. Купите лучше нормальную стремянку. :)
24.02.2017 в 23:14:17
#5946763
Radio, Товарищ наверно не сдал ГТО.
24.02.2017 в 23:19:39
#5946769
dokar, я тоже не сдал, но и вытянутыми руками не работаю. :)
24.02.2017 в 23:26:44
#5946776
Radio, Пля, вы со своей стремянкой прискакали раньше. :)
25.02.2017 в 10:04:35
#5946987
Если говорить об опрессовке только на одном объекте (скажем в своей квартире) механикой работать будет нормально и без проблем. Для профессионального использования и некого упрощения работы можно и на гидравлику посмотреть. Если вы уже все знаете и все решили к чему тут эти теоретизирования не пойму.
25.02.2017 в 11:12:05
#5947041
AlekSss написал: Если вы уже все знаете и все решили к чему тут эти теоретизирования не пойму.
AlekSss,
вопросы нынче приравниваются к теоретизированию, ясно...
"Если вы уже все знаете"
1 где я это писал? 2 если бы знал - то не спрашивал бы
почитав форум, ни фига непонятно. кто то кричит что ГМЛ нельзя так использовать, кто то использует и доволен. а кто то их использует даже с обжимом шестиграном, и то же очень доволен
25.02.2017 в 11:50:01
#5947070
Flest написал: как это моножилы? а ГОСТ же вроде для любых кабелей разрешает
да яж не про гильзы говорил, если ко мне был вопрос...
13.03.2017 в 13:45:36
#5963219
Здравствуйте, буду делать опрессовку моножилы в распаячных коробках гильзами гмл 10 мм2 и ниже. Я так Понял ,что для этого подойдут клещи Квт Пк-16 У правильно? Потом необходимо обжать наконечники на перемычки автоматов Сечение 4 мм2 кабелем Пв-3(Пугв) какие клещи выбрать и не подойдут ли для этого Пк-16У ? И еще читал про фетиш делать скрутку перед опрессовкой , это полное извращение или имеет место быть? Заранее Спасибо.
13.03.2017 в 13:56:53
#5963225
Скручивать перед опрессовкой не нужно - можно пережать жилы вплоть до облома. ПК-16у для ГМЛ, для толстостенных гильз. Для НШВИ не подойдёт, т.к. можно просто порвать тонкостенную НШВИ. Я планирую обжимать НШВИ с помощью зачищалки КВТ WS-11. Мне достаточно того, что CS-CS так делает ) Если обжимать на потоке, а не разово для себя, можно и отдельную обжимку для НШВИ приобрести.
13.03.2017 в 15:18:09
#5963297
Gepard написал: Мне достаточно того, что CS-CS так делает
Я бы поостерегся именно поэтому. :) Скорее пассатижами можно обжать, чем той зачищалкой. Она совсем не предназначена для ншви.
13.03.2017 в 15:25:59
#5963301
Спасибо, тогда не подскажете какие клещи взять для Ншви?
13.03.2017 в 15:26:23
#5963303
Radio написал: Я бы поостерегся именно поэтому. :) Скорее пассатижами можно обжать, чем той зачищалкой. Она совсем не предназначена для ншви.
А почему? Для меня важен сам факт, что можно. (Если кто-то это делает на протяжении не одного года, даже имея в наличии другой обжимной инструмент.) То есть обойтись одним инструментом реально, пусть и несколько раз нужно зажать каждый НШВИ. Зато экономим на инструменте (1500-2000 рублей). По-моему, для одного раза - реальный профит :) Если пассатижами можно будет - то тоже хорошо ) Сам ещё не пробовал.
То, что не предназначена - CS так и оговаривает. Но, типа, благодаря штырьку в пазу - зажим таки получается, при этом мы не паримся по поводу отдельной матрицы и возможного заниженного сечения некоторых кабелей. Также эта зачищалка (типа WS-04a или WS-11) не заменяет кусачки, но для эпизодических работ - вполне и ею можно кабели перерезать. Это уже опробовал )
Для потока, конечно, лучше отдельный инструмент.
13.03.2017 в 15:28:54
#5963307
Димыч1992, если бы я брал, то скорее всего типа таких: ПКВк-10. Или аналоги. Но для себя решил попробовать таки очищалкой типа WS-11 :) Если получится - она в целом выглядит более универсальным инструментом.
13.03.2017 в 15:54:23
#5963333
Спасибо еще раз, теперь запланировал купить Квт-Пк 16У и ПКВк-16
13.03.2017 в 16:00:26
#5963339
Димыч1992 написал: ПКВк-16
А почему они, а не ПКВк-10?
Ведь 16-ыми не получится обжать небольшие сечения вроде 4-ки. (А вот 2x4 уже можно)
Димыч1992 написал: Потом необходимо обжать наконечники на перемычки автоматов Сечение 4 мм2 кабелем Пв-3(Пугв)
Но в качестве перемычек между автоматами - не лучше ли использовать гребёнки?
13.03.2017 в 18:56:19
#5963445
Плюсую и насчет клещей пквк-10 (как самых ходовых) и заместо перемычек использование гребенок (можно даже простеньких и дешевых типа иек и тп)
15.03.2017 в 12:18:48
#5965268
19.03.2017 в 18:29:20
#5969387
Сегодня попробовал обжать НВШИ на 10 квадратов с помощью WS-11. Вообще влёгкую ) Наконечник не снимается после, по форме получается трапеция. Проверил - лезет во всю имеющуюся у меня модульку.
25.03.2017 в 14:45:50
#5975203
Вчера приобрели (для цеха...) в Электромотаже гильзы ГМЛ4 от КВТ (заявлено на сайте...)...
Наружный диаметр согласно сайта производителя 5мм -
Фактический наружный диаметр - 4,5мм... При внутренним диаметре - 3мм
25.03.2017 в 15:04:23
#5975218
Alex___dr, да, квт уже не торт.
25.03.2017 в 15:06:16
#5975220
Alex___dr написал: в Электромотаже
Китайские гильзы под их торговой маркой на 1.5 тоже с заниженной против каталога толщиной стенок. Многопроволочные 2х0.75 зажимает только после добивки третьей жилой.
25.03.2017 в 23:21:26
#5975651
Alex___dr написал: А их гидравлика?
Смотря какая. Пользуюсь ПГРс-70, обжимаю гильзы тоже КВТ (это важно!). Нареканий нет.
26.03.2017 в 00:21:16
#5975694
Да тоже купил ПГР-70. Хотел обжать гильзы от Хаупа. Так под матрицу КВТ 6мм2 - Хаупа 6мм большая, а под 10мм2 маленькая. То пришлось покупать их гильзы ГМЛ((
26.03.2017 в 00:57:50
#5975718
Energon написал: Да тоже купил ПГР-70. Хотел обжать гильзы от Хаупа. Так под матрицу КВТ 6мм2 - Хаупа 6мм большая, а под 10мм2 маленькая. То пришлось покупать их гильзы ГМЛ((
То же самое у меня было с гильзами Клауке, писал об этом где-то на форуме.
26.03.2017 в 11:38:21
#5975887
Alex___dr написал: А собственно о механизме какие впечатления?
да нормальная гидравлика. Попробовал обжать сильнее обычного, что бы проверить потечет ли масло - подтеков нет, ну уже хорошо. Хотел купить модель с клапаном, но его ждать больше 1.5 месяца пришлось бы и не факт что привезли. По слухам, КВТ-ки хотят упростить модельный ряд гидравлики, и 70 будут делать уже без клапана, так что поставки были бы под вопросом.Хотел купить от ШТОК, но у меня были проблемы с их дыроколом и головой, там был явный брак производства, хорошо что починил))То вот не рискнул покупать ШТОК, хотя их система хранения это большой плюс по сравнению с пластиковым кейсом КВТ. Думал обойдусь любимыми гильзами от Хаупы, но не тут то было. То купил вот ГМЛ)). думаю что бы опрессовать где то провода, под автомат 10 или 16А в коробках, то думаю что вполне подойдут. Но справедливости ради хочу отметить, что у Хаупы и стенка гильза потолще, и вес чуть ли не в 2.5 раза больше))
26.03.2017 в 12:12:52
#5975912
Alex___dr написал: А собственно о механизме какие впечатления?
А как его оценить?
Пресс компактный, рукоятки недлинные. Но усилия прилагаю умеренные. Руки не убиваются, как на ручных прессах. Когда работал в фирме, у нас был профессиональный гидравлический пресс, обжимающий сечение, если не ошибаюсь, до 240 мм2 (производителя на помню). Так вот ПГРс-70 работает не хуже, прикладываемые усилия - такие же, плавный ход поршня.
Клапан ручного сброса давления затягивается руками, опять же умеренные усилия. Срывов клапана при опрессовке не было.
Диапазон сечений у ПГРс-70 от 4 до 70 мм2. У гидравлических прессов сечение меньше 4 мм2, насколько я знаю, нет. Весит ПГРс-70 1,8кг, что позволяет опрессовывать им коробки под потолком. Т.е. если мы говорим именно об опрессовке соединений, то данный пресс - это оптимальный вариант гидравлического пресса. Конечно, аккумуляторные прессы типа EK50ML KLAUKE удобнее, но они и стоят на порядок дороже.
Единственный момент - работать ПГРс-70 можно при температуре не ниже 15 градусов. Связано это с характеристиками масла.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу