13.03.2017 в 15:25:59
Спасибо, тогда не подскажете какие клещи взять для Ншви?
13.03.2017 в 15:26:23
Radio написал: Я бы поостерегся именно поэтому. :) Скорее пассатижами можно обжать, чем той зачищалкой. Она совсем не предназначена для ншви.
А почему? Для меня важен сам факт, что можно. (Если кто-то это делает на протяжении не одного года, даже имея в наличии другой обжимной инструмент.) То есть обойтись одним инструментом реально, пусть и несколько раз нужно зажать каждый НШВИ. Зато экономим на инструменте (1500-2000 рублей). По-моему, для одного раза - реальный профит :) Если пассатижами можно будет - то тоже хорошо ) Сам ещё не пробовал.
То, что не предназначена - CS так и оговаривает. Но, типа, благодаря штырьку в пазу - зажим таки получается, при этом мы не паримся по поводу отдельной матрицы и возможного заниженного сечения некоторых кабелей. Также эта зачищалка (типа WS-04a или WS-11) не заменяет кусачки, но для эпизодических работ - вполне и ею можно кабели перерезать. Это уже опробовал )
Для потока, конечно, лучше отдельный инструмент.
13.03.2017 в 15:28:54
Димыч1992, если бы я брал, то скорее всего типа таких: ПКВк-10. Или аналоги. Но для себя решил попробовать таки очищалкой типа WS-11 :) Если получится - она в целом выглядит более универсальным инструментом.
13.03.2017 в 15:54:23
Спасибо еще раз, теперь запланировал купить Квт-Пк 16У и ПКВк-16
13.03.2017 в 16:00:26
Димыч1992 написал: ПКВк-16
А почему они, а не ПКВк-10?
Ведь 16-ыми не получится обжать небольшие сечения вроде 4-ки. (А вот 2x4 уже можно)
Димыч1992 написал: Потом необходимо обжать наконечники на перемычки автоматов Сечение 4 мм2 кабелем Пв-3(Пугв)
Но в качестве перемычек между автоматами - не лучше ли использовать гребёнки?
13.03.2017 в 18:56:19
Плюсую и насчет клещей пквк-10 (как самых ходовых) и заместо перемычек использование гребенок (можно даже простеньких и дешевых типа иек и тп)
15.03.2017 в 12:18:48
Димыч1992 написал: Спасибо, тогда не подскажете какие клещи взять для Ншви?
Димыч1992, Вот:
19.03.2017 в 18:29:20
Сегодня попробовал обжать НВШИ на 10 квадратов с помощью WS-11. Вообще влёгкую ) Наконечник не снимается после, по форме получается трапеция. Проверил - лезет во всю имеющуюся у меня модульку.
25.03.2017 в 14:45:50
Вчера приобрели (для цеха...) в Электромотаже гильзы ГМЛ4 от КВТ (заявлено на сайте...)...
Наружный диаметр согласно сайта производителя 5мм -
Фактический наружный диаметр - 4,5мм... При внутренним диаметре - 3мм
25.03.2017 в 15:04:23
Alex___dr, да, квт уже не торт.
25.03.2017 в 15:06:16
Alex___dr написал: в Электромотаже
Китайские гильзы под их торговой маркой на 1.5 тоже с заниженной против каталога толщиной стенок. Многопроволочные 2х0.75 зажимает только после добивки третьей жилой.