WheelHead написал:
Так то по паспорту ПК-16 для всех предназначены, и Диновских и Гостовских.
Блин, вы на ПК-16 посмотрите, там же клейма стоят. DIN там видите? А ГОСТ?
Сами же увидели, как клещи очевидно Гостовские гильзы пережимают. Глазам не верите - так я вам цифры дал. Бьют же не по паспорту в конце концов.
TAB, под рукой нет, не помню на своем клейм диновских. если и есть то чтож мне терь их выкинуть ? нашел и купил сегодня ГМЛ от КВТ гостовских, диновские под заказ. 2,5 и 4 мне жать не надо. только 6-ки и 10-ки. в 6-ку 1х1,5 и 2х2,5 надо пихнуть а в десятку 3х2,5 и 1х1,5, провода по госту. добивать еще чем надо эти гильзы при обжимке обычным пк-16 ?
TAB,дин не дин.. гост ,блин, вы так говорите, как будто в идеальном сферическом вакууме живете, типа вот гильза ДИН/ГОСТ.. впихуете туды ептдиногостомать жилу/жилы соот сечения и жмакай... а йух - нет такого, так что ваша философия не более пуков в лужу, ИМХО
WheelHead написал:
2,5 и 4 мне жать не надо. только 6-ки и 10-ки.
6-ка там совпадает с ГОСТом и ГМЛ 6 жмет просто отлично. С 10-кой мне пока работать не пришлось, но вы у себя сами все видели. Хотя с матрицей 2.5 там дела еще хуже.
TAB, вот оттиск от пк-16 и пк-16у на десятой Гостовой гильзе. Обычный пк-16 жмет слишком сильно, пустую гильзу даже сломал в одном месте, это хорошо видно на фото. Имхо если есть возможность для Гостовых лучше использовать 16у.
WheelHead написал:siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
WheelHead, Вот обжал. Более-менее нормально обжимается пресс-клещами ПК-16У. Другими пресс-клещами, типа CTB, ПК-хх без буквы "У", уходит слишком много сил. В итоге, если обжимов не сильно много, нужен инструмент типа ПК-16У. Во всех других более сложных случаях - гидравлика.
!#[http://www.youtube.com/watch?v=5Kntp86up1c]
Rumato, Резал маленьким роликовым труборезом, грат снимал зенкером зажатым в шуруповерт.
Сказать/показать хотел про ощущение "пережима" гмл, попробовать как альтернативу гмл-п, оттиск в гильзе гораздо меньше получается (фото на просвет) + меньшее усилие для обжима по сравнению с гмл.