Rumato, я не посмотрел, подумал мне вопрос про рекламу КВТ, удалил сначала, но потом написал всеж коммент по сему инструменту.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.02.2018 в 17:40:51

WheelHead, По этому инструменту целая тема есть, правильней было бы там. - http://www.mastergrad.com/forums/t160681-konsultacii-po-elektromontazhnomu-instrumentu-pod-torgovoy-markoy-kvt/?page=159#post6265779

0
WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

27.02.2018 в 17:50:06

Rumato, ну так-то тема называется - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы". Посему и здесь вполне уместно. Я ж не виноват что мне попался инструмент именно этой марки в магазине :) Видать ее тут очень "любят".

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

27.02.2018 в 18:12:59

Rumato написал: siemens, Вы не рассказали чем откусывали гильзу. Или это скрытая реклама КВТ?

Rumato, Обычный болторез: !#[http://www.youtube.com/watch?v=ugWKyGUDrB8]

0
WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

28.02.2018 в 09:32:18

siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.02.2018 в 11:07:10

WheelHead, Зазора быть не должно после опрессовки. Я лет 6 назад умудрился ПК-16 обжать в гмл-10 моножилу. Так что все в наших руках, вернее в Ваших) Медные гильзы жмутся в соответствующих матрицах, алюминиевые, на ступень выше.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

28.02.2018 в 13:50:37

WheelHead написал: siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?

WheelHead, А каким инструментом обжимаете?

0
WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

28.02.2018 в 13:53:54

Rumato, вот такие гильзы попались, толстенные. Сегодня нашел еще десяток, и тоже по Госту :) но дырка шире, стенки уже, но все таки много лучше и основательнее выглядят чем иек, такие получается зажать, вот только верхняя жила, которая прямо под клином раскатывается конкретно, чуть ли не с лезвие толщиной становится, напрягает.

siemens, дак этот, обычный ПК-16 который для многожил, мне только себе сделать десяток другой соединений, посему его и взял. После себя на десятке оставляет выштамповку 8, на шестнадцати 14. Гильзы весьма толстые попались, нашел еще другие, потоньше.

Зазор интересно какой-все такие должен оставаться при зажиме пустой гильзы...

0
WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

28.02.2018 в 13:56:28

siemens, дак этот, обычный ПК-16 который для многожил, мне только себе сделать десяток другой соединений, посему его и взял. После себя на десятке оставляет выштамповку 8, на шестнадцати 14. Гильзы весьма толстые попались, нашел еще другие.

0
WheelHead
WheelHead
Новичок

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

28.02.2018 в 14:54:22

два Госта разного производителя. Разница на лицо.

ссылка

А вот десятку что потоньше обжал таки (4 по 2,5 и 1 на 1,5 влезли) в десятой матрице. И с другой стороны - без проводов. Усилия весьма значительны. Что при таком жиме там происходит с жилами... по моему пережим конкретный, судя по тому как сжимается гильза без проводов, и на столько же она продавилась с пятью проводами.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1028

28.02.2018 в 15:42:13

WheelHead, сама гильза тоже сминается под жилами, не всё так грустно короче