14.09.2019 в 16:29:42
СтранникXXI написал: где Вы увидели в этой таблице сечение гильзы ГМЛ 10мм2?
Принял сечение провода под обжимку за сечение гильзы. nezlo, уже ткнул носом.
14.09.2019 в 16:40:36
ПPOPAБ написал: "Штепсель и Тарапунько" не зря ведь считаются классикой жанра
попрошу! :net: никаких хохлов :), только украинцы :o :yu: "...Тарапунька и Штепсель — популярный в СССР комический дуэт народных артистов УССР актёров Ефима Березина (Штепсель) и Юрия Тимошенко (Тарапунька)..." (педивикия)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.09.2019 в 20:41:35
СтранникXXI написал:
Unforgiven написал:
СтранникXXI написал:
Unforgiven написал: Комрады, купил гмл 10, производитель неизвестен, магазин крупный :) разрезал пополам - явно латунь. Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального). В топку их? Обязать попробовал - не треснула, ничего.
Unforgiven, маркировка гильз ГМЛ, сделанных по ГОСТ, указывается из расчёта на жилы 5-го и 6-го класса гибкости.
СтранникXXI, Это понятно. Но в нормальную гильзу 10, с нормальными стенками, того же кабеля влезает пять.
Unforgiven, что значит "нормальную"? Каков критерий "нормальности"?
СтранникXXI, нормальную - с внутренним диаметром 5 мм. А в окружность 5 мм диаметром можно вписать пять окружностей 1.78 мм диаметром.
14.09.2019 в 21:01:07
Почитал жаркие баталии, появился вопрос: в ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат. Но диаметр гильзы позволяет принять провод 16 квадрат и даже немного больше. Можно ли тогда обжать гильзу матрицей DIN на 16 квадрат, добив сечение гильзы кусочками жил до упора?
14.09.2019 в 22:58:55
Serpiph, Можно.
15.09.2019 в 00:03:58
Rumato написал: Serpiph, Можно.
Rumato, спасибо за ответ, успокоили, не хотелось покупать отдельный инструмент для ГМЛ-10.
15.09.2019 в 08:57:25
Rumato написал: Можно.
Кто сказал ? Например ВСН запрещает таковое действие.
Serpiph написал: в ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат. Но диаметр гильзы позволяет принять провод 16 квадрат и даже немного больше. Можно ли тогда обжать гильзу матрицей DIN на 16 квадрат, добив сечение гильзы кусочками жил до упора?
Странный вопрос. :cool: Матрица DIN предназначена для кабеля и гильз именно этого стандарта. Хотя можно и болтом с молотком "опрессовать"...
Зя или неЗя - определяет документ позволяющий проверить качество соединения инструментальным способом.
15.09.2019 в 10:53:42
Serpiph написал: появился вопрос: в ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат. Но диаметр гильзы позволяет принять провод 16 квадрат и даже немного больше.
Провода бывают разные, одножильные (класс 1) и многожильные (класс 2 и выше). В ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат классов 2, 3 и 4, все они многожильные. Одножильный провод класса 1 в ГМЛ10 нормирован как раз 16 квадратов, потому он и лезет туда. Кстати, моногожилка 10 квадратов класса 5 обжимается уже в ГМЛ16. А моножила 10 квадрат класса 1 обжимается в ГМЛ6.
Serpiph написал: Можно ли тогда обжать гильзу матрицей DIN на 16 квадрат
ГМЛ предназначена для опрессовки матрицей по ГОСТ 23469.3-79. Для матриц DIN есть гильзы DIN.
15.09.2019 в 11:59:53
Unforgiven написал:
СтранникXXI написал:
Unforgiven написал:
СтранникXXI написал:
Unforgiven написал: Комрады, купил гмл 10, производитель неизвестен, магазин крупный :) разрезал пополам - явно латунь. Влезает, внимание (!) - семь по 2.5 (нормального). В топку их? Обязать попробовал - не треснула, ничего.
Unforgiven, маркировка гильз ГМЛ, сделанных по ГОСТ, указывается из расчёта на жилы 5-го и 6-го класса гибкости.
СтранникXXI, Это понятно. Но в нормальную гильзу 10, с нормальными стенками, того же кабеля влезает пять.
Unforgiven, что значит "нормальную"? Каков критерий "нормальности"?
СтранникXXI, нормальную - с внутренним диаметром 5 мм. А в окружность 5 мм диаметром можно вписать пять окружностей 1.78 мм диаметром.
Unforgiven, гильзы ГМЛ не нормируются по количеству помещающихся в них жил 2.5мм2. Кроме того, для кабельных жил нормируется только максимальный диаметр жил. Так что критерием "нормальности" гильзы ГМЛ это быть никак не может.
15.09.2019 в 15:29:03
TAB написал:
Serpiph написал: появился вопрос: в ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат. Но диаметр гильзы позволяет принять провод 16 квадрат и даже немного больше.
Провода бывают разные, одножильные (класс 1) и многожильные (класс 2 и выше). В ГМЛ10 можно обжать провод 10 квадрат классов 2, 3 и 4, все они многожильные. Одножильный провод класса 1 в ГМЛ10 нормирован как раз 16 квадратов, потому он и лезет туда. Кстати, моногожилка 10 квадратов класса 5 обжимается уже в ГМЛ16. А моножила 10 квадрат класса 1 обжимается в ГМЛ6.
Serpiph написал: Можно ли тогда обжать гильзу матрицей DIN на 16 квадрат
ГМЛ предназначена для опрессовки матрицей по ГОСТ 23469.3-79. Для матриц DIN есть гильзы DIN.
TAB, спасибо за подробный ответ. Но в голове не укладывается, почему в одну гильзу можно обжать моножилу с бОльшим сечением, а жилу класса 5 - на две ступени меньше. Из-за излишнего передавливания тонких волосков с их последующим разрушением? Ещё могу предположить, что набивать гильзу до упора не надо, раз в ГМЛ10 должна попасть малопроволочная жила на 10 квадратов. Это правильно?
ПРОРАБ, Вам спасибо тоже за объяснение. Идёт учёба на своих ошибках, к сожалению. После Ваших слов специально просмотрел размеры гильз КВТ по ГОСТ и DIN, близки (со сдвигом на ступень), но не точны. И для гарантированно хорошего соединения надо брать одного типа клещи и гильзы.
15.09.2019 в 17:38:16
Serpiph написал: Но в голове не укладывается, почему в одну гильзу можно обжать моножилу с бОльшим сечением, а жилу класса 5 - на две ступени меньше.
Потому что жилы имеют различное конструктивное исполнение и при одном нормативном сечении имеют разный наружный диаметр.
Serpiph написал: Ещё могу предположить, что набивать гильзу до упора не надо, раз в ГМЛ10 должна попасть малопроволочная жила на 10 квадратов. Это правильно?
Правильно - по правилам. А Правила не предусматривают параллельного соединения жил в гильзах ГМЛ. Они описывают такие соединения лишь гильзами ГАО. Однако КВТ выпускает гильзы ГМЛ-П при отсутствии документации на их применение. И тот-же КВТ допускает "добивание" гильз и наконечников обрезками, что прямо запрещено ВСН 139-83. Не помню наизусть И1.09-10 которой и следует руководствоваться нынче. :o
15.09.2019 в 20:12:04
15.09.2019 в 21:04:20
ПPOPAБ написал:
Правильно - по правилам. А Правила не предусматривают параллельного соединения жил в гильзах ГМЛ. Они описывают такие соединения лишь гильзами ГАО. Однако КВТ выпускает гильзы ГМЛ-П при отсутствии документации на их применение. И тот-же КВТ допускает "добивание" гильз и наконечников обрезками, что прямо запрещено ВСН 139-83. Не помню наизусть И1.09-10 которой и следует руководствоваться нынче. :o
15.09.2019 в 21:34:22
СтранникXXI написал: Внешний и внутренний диаметры гильз ГМЛ-6, - 10, - 16 абсолютно идентичны гильзам ГМО-6, -10, -16
И марка меди тоже.