ПPOPAБ написал:
333vs333 написал: а что не так с КИЗ для алюминиевых проводов?
Эта шмакодявка для всяких люстрочек и не более того.
В СССР жали гильзы ГАО прессом ПК-3, а затем одевали полиэтиленовый изолирующий колпачок. На алюминиевой квартирной проводке. Не КИЗ то вовсе был...
ПPOPAБ, там есть и на 8 мм², та ссылка была одна из первых в поисковике. И из коробок точно выкусывали готовое изделие, а не по отдельности - гильза/колпачок. Конечно, лучше использовать гильзу, но не в этом суть - КИЗ были предложены в качестве примера, что к соединениям параллельных проводов вышеуказанный ГОСТ применять не корректно. Можно ведь и СИЗ соединить, там вообще ничего не нужно прессовать ни точкой, ни шестигранником, ни чем-то ещё - гильза при таком соединении выполняет роль фиксатора, а не проводника, как в случае с соединением встык.