333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 22:39:53

СтранникXXI написал: Ошибаетесь. Можно.

В чём моя ошибка?

СтранникXXI написал: А также нормативный документ, регламентирующий их применение. А заодно и этих самых КИЗ.

Документ можете сами поискать, а КИЗ для алюминия вот. Я таких много повстречал в коробках со времён Союза.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 22:40:28

СтранникXXI написал: Вот тогда и поговорим.

Так не о чем тогда будет говорить, всё встанет на свои места.))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

13.10.2019 в 23:20:57

dokar написал: Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы

Насколько видно из чертежа - менее 5 мм. Не сказал бы, что очень дофига.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

13.10.2019 в 23:49:23

Radio написал:

dokar написал: Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы

Насколько видно из чертежа - менее 5 мм. Не сказал бы, что очень дофига.

Radio, А если сравнить ? ПК16 сейчас не под рукой.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

13.10.2019 в 23:57:45

dokar написал: А если сравнить ?

Примерно так же, как на пк16у. Вероятно ими и давят.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.10.2019 в 06:27:19

333vs333 написал: КИЗ для алюминия вот.

:D

Сумм сечение соед проводников макс2: 2,07 мм

333vs333 написал: Я таких много повстречал в коробках со времён Союза.

:nо: ГАО отдельно, колпачки отдельно. А КИЗ - цельное изделие...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.10.2019 в 06:38:34

333vs333 написал:

СтранникXXI написал: Вот тогда и поговорим.

Так не о чем тогда будет говорить, всё встанет на свои места.))

"Вы думаете?" ©

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.10.2019 в 07:37:49

ПPOPAБ, а что не так с КИЗ для алюминиевых проводов?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.10.2019 в 15:07:15

333vs333 написал: В чём моя ошибка?

В утверждении, что в ГМЛ-6

333vs333 написал: нельзя соединять 3 жилы по 2,5 кв.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.10.2019 в 16:32:53

СтранникXXI написал:

333vs333 написал: В чём моя ошибка?

В утверждении, что в ГМЛ-6

333vs333 написал: нельзя соединять 3 жилы по 2,5 кв.

СтранникXXI, Согласен, к такому соединению данный ГОСТ не применим.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.10.2019 в 21:01:36

333vs333 написал: а что не так с КИЗ для алюминиевых проводов?

Эта шмакодявка для всяких люстрочек и не более того.

В СССР жали гильзы ГАО прессом ПК-3, а затем одевали полиэтиленовый изолирующий колпачок. На алюминиевой квартирной проводке. Не КИЗ то вовсе был...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.