Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.03.2020 в 13:30:54

СтранникXXI, Ну вы же понимаете, там же такие - допуски. .. :)

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

01.07.2020 в 02:04:51

Добрый день!

Сильно озадачился вопросом о допустимом числе жил в гильзе ГМЛ-6 для распаечной коробки. Проштудировав интернеты нашел различные мнения. Одни говорят, что суммарное сечение проводников должно быть равно сечению жили или чуть меньше. Т.е. в ГМЛ - 41.5 или 22.5 Другие утверждают, что надо напихивать от души, пока лезет... где то писали, что в ГМЛ6 - 32.5+1.5 или 31.5+12.5 В моем же случае стоит вопрос по обжимке вот таких комбинаций: 31.5, потом 22.5+21.5 и 31.5+12.5. Кабель - севкабель NYM. Жили попробовал втиснуть, все входит, но лишние проводники уже впихиваются с натугой. Под обжим есть клещи КВТ-16м, гильзы DORI ГМЛ 6-4 Нормальны ли те комбинации жили или, возможно, смоит взять ГМЛ-10 для тех, где сечение суммарно больше 6?

Заранее спасибо за ответы и советы!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

01.07.2020 в 09:08:27

iglufear, для ГОСТовских ГМЛ: 6 - суммарное сечение 7.5мм2 10 - суммарное сечение 13мм2 16 - суммарное сечение 20.5мм2.

Для КВТшных ГМЛ-П есть специальная таблица. Для ГМЛ, сделанных непонятно кем по леший знает, какому стандарту - только методом подбора. П. С. Попробуйте не только втиснуть, но и обжать и посмотрите, что получится. Мне, например, попадались такие гильзы, которые для "родных" посадочных мест в ПК-16У были велики, а на ступень выше - малы.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.07.2020 в 23:08:27

iglufear,

Под обжим есть клещи КВТ-16м

Таких клещей не существует.

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

02.07.2020 в 01:05:11

Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.07.2020 в 17:02:09

iglufear написал: Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:

iglufear, это 6-ка? Торец как-то подозрительно выглядит. Померяйте 10-ку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

02.07.2020 в 18:08:01

СтранникXXI написал: это 6-ка? Торец как-то подозрительно выглядит.

Ничего подозрительного, обыкновенная говногильза неизвестного происхождения, они все так выглядят.

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

02.07.2020 в 19:40:15

СтранникXXI, Пока 10-ку ещ ене приобретал. Рассчитывал, что удастся обойтись 6-кой

Radio, подскажите, какие лучше гильзы взять? Про КВТ прочел, что у них для гильз маленьких сечений занижены значения (натыкался на параллельную тему). К сожалению в магазинах есть только dori или, реже, квт. Возможно не там ищу.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

02.07.2020 в 19:57:08

iglufear написал: Про КВТ прочел, что у них для гильз маленьких сечений занижены значения

Не читайте всякую пургу из интернетов. Лучше квт в этой стране все равно ничего не купите. Вам каких жил надо соединить и сколько?

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

02.07.2020 в 20:10:49

Radio, Планируется опрессовка: 4х1.5мм, 2х2.5+2х1.5, 1х2.5+3х1.5 Раз КВТ - лучший вариант, то поеду завтра за КВТ. Остальось с сечением определиться =)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

02.07.2020 в 21:07:53

iglufear написал: 4х1.5мм

Одна гмл-п 6 - ровно, идеально.

iglufear написал: 2х2.5+2х1.5, 1х2.5+3х1.5

Зачем такой зоопарк сечений? В бытовом электромонтаже подобное обычно не используется.

Но в чисто академическом ключе: первое - гмл-п 10, второе - гмл-6. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что вам нужно соединять именно такой набор сечений.

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

02.07.2020 в 21:23:34

Radio, Увы, именно такой зоопарк, то, что досталось от "хороших" мастеров. гмл-п не факт, что найду, возьму гмл, попробую набить как советовал СтранникXXI

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

02.07.2020 в 22:35:48

iglufear написал: такой зоопарк, то, что досталось от "хороших" мастеров

Всё, что досталось от хороших мастеров, необходимо переделывать, не взирая ни на какие расходы.

0
Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

03.07.2020 в 13:11:08

0
Аватар пользователя
iglufear

Местный

Регистрация: 01.07.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

04.07.2020 в 02:28:10

tyuk, как я понял, то это таблица для гмл-п Почитал про них, но как-то смущает, что предельная нагрузка у них указана до 1квт, а обычные гмл - до 10.