23.03.2020 в 13:30:54
СтранникXXI, Ну вы же понимаете, там же такие - допуски. .. :)
01.07.2020 в 02:04:51
Добрый день!
Сильно озадачился вопросом о допустимом числе жил в гильзе ГМЛ-6 для распаечной коробки. Проштудировав интернеты нашел различные мнения. Одни говорят, что суммарное сечение проводников должно быть равно сечению жили или чуть меньше. Т.е. в ГМЛ - 41.5 или 22.5 Другие утверждают, что надо напихивать от души, пока лезет... где то писали, что в ГМЛ6 - 32.5+1.5 или 31.5+12.5 В моем же случае стоит вопрос по обжимке вот таких комбинаций: 31.5, потом 22.5+21.5 и 31.5+12.5. Кабель - севкабель NYM. Жили попробовал втиснуть, все входит, но лишние проводники уже впихиваются с натугой. Под обжим есть клещи КВТ-16м, гильзы DORI ГМЛ 6-4 Нормальны ли те комбинации жили или, возможно, смоит взять ГМЛ-10 для тех, где сечение суммарно больше 6?
Заранее спасибо за ответы и советы!
01.07.2020 в 09:08:27
iglufear, для ГОСТовских ГМЛ: 6 - суммарное сечение 7.5мм2 10 - суммарное сечение 13мм2 16 - суммарное сечение 20.5мм2.
Для КВТшных ГМЛ-П есть специальная таблица. Для ГМЛ, сделанных непонятно кем по леший знает, какому стандарту - только методом подбора. П. С. Попробуйте не только втиснуть, но и обжать и посмотрите, что получится. Мне, например, попадались такие гильзы, которые для "родных" посадочных мест в ПК-16У были велики, а на ступень выше - малы.
01.07.2020 в 23:08:27
iglufear,
Под обжим есть клещи КВТ-16м
Таких клещей не существует.
02.07.2020 в 01:05:11
Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:
02.07.2020 в 17:02:09
iglufear написал: Rumato, да, вы правы. КВТ ПК-16м. Их пока ещё не забрал, думаю, что в ближайшие дни будут у меня. А вот собственно и сами гильзы:
iglufear, это 6-ка? Торец как-то подозрительно выглядит. Померяйте 10-ку.
02.07.2020 в 18:08:01
СтранникXXI написал: это 6-ка? Торец как-то подозрительно выглядит.
Ничего подозрительного, обыкновенная говногильза неизвестного происхождения, они все так выглядят.
02.07.2020 в 19:40:15
СтранникXXI, Пока 10-ку ещ ене приобретал. Рассчитывал, что удастся обойтись 6-кой
Radio, подскажите, какие лучше гильзы взять? Про КВТ прочел, что у них для гильз маленьких сечений занижены значения (натыкался на параллельную тему). К сожалению в магазинах есть только dori или, реже, квт. Возможно не там ищу.
02.07.2020 в 19:57:08
iglufear написал: Про КВТ прочел, что у них для гильз маленьких сечений занижены значения
Не читайте всякую пургу из интернетов. Лучше квт в этой стране все равно ничего не купите. Вам каких жил надо соединить и сколько?
02.07.2020 в 20:10:49
Radio, Планируется опрессовка: 4х1.5мм, 2х2.5+2х1.5, 1х2.5+3х1.5 Раз КВТ - лучший вариант, то поеду завтра за КВТ. Остальось с сечением определиться =)
02.07.2020 в 21:07:53
iglufear написал: 4х1.5мм
Одна гмл-п 6 - ровно, идеально.
iglufear написал: 2х2.5+2х1.5, 1х2.5+3х1.5
Зачем такой зоопарк сечений? В бытовом электромонтаже подобное обычно не используется.
Но в чисто академическом ключе: первое - гмл-п 10, второе - гмл-6. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что вам нужно соединять именно такой набор сечений.
02.07.2020 в 21:23:34
Radio, Увы, именно такой зоопарк, то, что досталось от "хороших" мастеров. гмл-п не факт, что найду, возьму гмл, попробую набить как советовал СтранникXXI
02.07.2020 в 22:35:48
iglufear написал: такой зоопарк, то, что досталось от "хороших" мастеров
Всё, что досталось от хороших мастеров, необходимо переделывать, не взирая ни на какие расходы.
03.07.2020 в 13:11:08
04.07.2020 в 02:28:10
tyuk, как я понял, то это таблица для гмл-п Почитал про них, но как-то смущает, что предельная нагрузка у них указана до 1квт, а обычные гмл - до 10.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.