26.07.2022 в 08:27:22
Sedoff написал: пример с интернета где показано КАК надо
Уверены, что именно как НАДО, а не наоборот? :popcorn
Sedoff написал: можно-ли в распредкоробке провода розеток примерно так соединять?
В распредкоробках провода соединяются примерно так, только по-другому.
Соединять их встык, разумеется, идея так себе.
Соседу передавайте привет.
26.07.2022 в 19:02:54
Radio "Соседу передавайте привет." Передал уже,валяется он синий :) Видимо схемы его совсем с ног свалили... Спасибо огромное за ответ. Будет как на второй слева фото :yu:
29.08.2022 в 02:22:09
Доброй ночи! Подскажите плиз, имеются гильзы КВТ. Нужно обжать в распред коробке 3 моножилы по 2,5 мм (входящий от щитка и две розетки) и одну моножил 1,5 мм (на подсветку фартука). Какую гмл выбрать - 10 или можно в 6ку упихнуть, хотя все на форуме писали, что туда только 3 по 2,5 рекомендуют. Спасибо!
29.08.2022 в 18:43:14
Алексей198129 написал: Какую гмл выбрать - 10 или можно в 6ку упихнуть
Если сечение близко к реальному, то в 6 точно не полезет, потому, берите 10-ые гильзы.
Грубый, но справедливый
29.08.2022 в 21:41:12
Ампутировал таки сей кабельный коронавирус. И заменил на новый.
Алюминиевая чума наконечника со срывными болтами . Прослужил 18 лет. Остальные аналогичные собратья по щиту выглядят отлично и не кашляют . Тьфу-тьфу-тьфу.
30.08.2022 в 11:13:49
Vadim 161 написал:
Алексей198129 написал: Какую гмл выбрать - 10 или можно в 6ку упихнуть
Если сечение близко к реальному, то в 6 точно не полезет, потому, берите 10-ые гильзы.
Vadim 161, просто меня смущает такого плана информационные фото на многих форумах а интернете. Исходя из них в гмл-6 влазит чуть ли не 4 провода по 2,5 мм.
30.08.2022 в 19:30:59
Ну в принципе, если помочь тонкогубцами, то полторашка влазит, но это Альфа-кабель, чистое сечение 2,35мм2 и 1,35мм2, более нормальный может и не полезть.
.
Грубый, но справедливый
30.08.2022 в 23:17:25
Vadim 161, спасибо! У меня вроде как не альфа
31.08.2022 в 14:53:11
Друзья, ГМЛ-П можно ПК-16 жать или нужен только "м/у"?
31.08.2022 в 14:59:04
deepJohn написал: ГМЛ-П можно ПК-16 жать
Жмите
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу