deepJohn написал:MaSeVi, половину ГМЛ по госту с моножилами тоже можно?
deepJohn, Да кто там по тем ГОСТам работает))) Тысячи электромонтажников жмут и не парятся.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Алексей198129 написал:
меня смущает такого плана информационные фото на многих форумах а интернете. Исходя из них в гмл-6 влазит чуть ли не 4 провода по 2,5 мм.
Не посещайте многие форумы в интернете. И ничто не будет вас смущать. :yu:
ЗЫ. На фото, кстати, 4 одинаковые жилы по 1,5 кв. мм каждая.
Алексей198129 написал:
Нужно обжать в распред коробке 3 моножилы по 2,5 мм (входящий от щитка и две розетки) и одну моножил 1,5 мм (на подсветку фартука). Какую гмл выбрать - 10 или можно в 6ку упихнуть, хотя все на форуме писали, что туда только 3 по 2,5 рекомендуют. Спасибо!
Это задача как раз для ГМЛ-П 10. И "добивать" ничем не нужно.
В обычную гмл 6 такой набор не лезет и не должен лезть. (Если у кого-то лезет, значит кабель совсем далек от истины, или гильзы странные.) В гмл 10 будет болтаться как цветок в проруби, и потребует добавления жил. Но если нет гмл-п, то остается этот вариант.
Алексей198129 написал:
Нужно обжать в распред коробке 3 моножилы по 2,5 мм (входящий от щитка и две розетки) и одну моножил 1,5 мм (на подсветку фартука). Какую гмл выбрать - 10 или можно в 6ку упихнуть, хотя все на форуме писали, что туда только 3 по 2,5 рекомендуют. Спасибо!
Это задача как раз для ГМЛ-П 10. И "добивать" ничем не нужно.
В обычную гмл 6 такой набор не лезет и не должен. Если у кого-то лезет, значит кабель совсем далек от истины.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.