cordel
cordel
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 73

10.06.2008 в 14:15:13

Shadow написал : Однако в любом случае - если жилы не вращаются внутри трубки, значит они деформировались и, как минимум, плотно прилегают к стенкам гильзы и друг к другу. Чего, скорее всего, достаточно в условиях жилой квартиры.

Нет, этого совершенно недостаточно.

Shadow написал : Так что, стабильност контакта, скорее всего, будет. Вот за газонепроницаемость не скажу...

Если нет газонепроницаемого контакта, то это ничем не лучше обычной скрутки. Почитайте ветку про испытание клеммников Ваго http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637 - обжим без газонепроницаемого контакта сгорел моментально.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2008 в 15:18:08

Будораж написал : а что мешает обжать в расп. коробке пучек проводов?

Будораж написал : а точкой какой? что за коэфициент?

Будораж написал :

Будораж написал : у меня и после одного обжатия 6гнанником контакт хороший получается а несколько раз это для полного спокойствия

Ответы на эти вопросы есть в нормативной документации (ВСН 139-83) и у производителей оборудования (полный каталог Klauke). Если коротко: то 6-то гранник для ДРУГИХ гильз (DIN 46235), и для ДРУГИХ целей.

fox.msc написал : И этот менеджер еще меня нагрузил, что нефиг теми клещами (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/CED-7036) что попало обжимать, гильзы тем более....

Менеджер просто абсолютно неимеет представления, о том, что продаёт. Да, эти клещи для "неизолированных наконечников из листовой меди" (см картинку) т.е наконечники по DIN 46234. Паралельные соединители DIN 46341 А имеют такие-же размеры и толщину стенки как и наконечники по DIN 46234, более того обжимаются тем-же интструментом. В этом можно убедится посмотрев каталог фирм выпускающих инстумент наконечники DIN 46234 и соеденители DIN 46341 А. Как такие клещи будут обжимать ГМЛ - неизвестно. Но я на ГМЛ и не рассчитывал когда их покупал, а рассчитывал на "паралельные соеденители" по DIN 46341 А.

0
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

10.06.2008 в 15:30:49

ну пол пути прошел.... клещи можно сказать купил.... решил пока отложить покупку пока гильзы не найду..... так вот тут то и уперся!! НЕТУ! :( КАПРО - только алюминий АСКО - только упаковками по 100шт - много больше ни у кого нет и везти не хотят! :(((

Спасити помогите! Может у кого есть в розницу гильзы.... или подскажите откуда можно заказать, кто не откажется везти?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2008 в 15:47:04

fox.msc написал : АСКО - только упаковками по 100шт - много

Сравните диаметры вн нар с ДИН 46234 (и толщину стенки). АСКОй засыпаны все базары. Только качество...неочень. Пилить каждую гильзу придётся 2 раза. Так-что подумайте, может стоит заказать ДИН 46341 А.

Будораж написал : а точкой какой? что за коэфициент?

На фото. 25 гильза и 25 забитая 2,5х9.

0
Вложение
fox.msc
fox.msc
Эксперт

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

10.06.2008 в 16:07:34

Smily написал : Сравните диаметры вн нар с ДИН 46234 (и толщину стенки). АСКОй засыпаны все базары. Только качество...неочень. Пилить каждую гильзу придётся 2 раза. Так-что подумайте, может стоит заказать ДИН 46341 А.

Я не против заказать.... только ГДЕ??? Подскажите плиз где можно их заказать!
А на счет базаров, то если честно у нас не встречал там гильз...:(

На счет пилить, то я думал так оставлять - не пилить.

На фото кстати гильза АСКО?!

0
Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

10.06.2008 в 16:14:13

Smily написал : На фото. 25 гильза и 25 забитая 2,5х9.

вроде нормально оппресовалось смущает только пустота в правой части от шестигранника вроде такого не должно быть жаль мне распилить сейчас нечем

0
Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

10.06.2008 в 16:26:03

http://www.elektromontagnik.ru/1168333493/index.html

такая вот тема про фольгу)) Рекомендации по опрессовке изолированных коннекторов http://www.techelectro.ru/info/edvicecrimpconnector/

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2008 в 16:42:12

Будораж написал : от шестигранника вроде такого не должно быть

:) Ладно. Я понимаю, что вы вложили деньги в этот пресс, и поэтому напишу ещё 1 раз. Опрессовка 6-гранником - для ДРУГИХ целей и ДРУГИХ гильз. Опрессовка 6-граннком для оконцевателей и соеденителей встык сделанных по DIN 46235 и DIN 46267 Для ПАРАЛЕЛЬНОГО соединения, соединения с односторонним вводом, применяются соеденители по DIN 46341. И обжимаются они ТОЧКОЙ. Гильзы по DIN 46267 отличаются от DIN 46341 конструктивом (диаметры, длинна, перегородка и ...толщина стенки).

0
Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

10.06.2008 в 16:49:21

не буду спорить, согласен, есть правила, госты и дины)) постараюсь не нарушать)))) криминала не вижу все таки

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2008 в 16:58:25

fox.msc написал : На счет пилить, то я думал так оставлять - не пилить.

Неполучится. Есть разделитель.

fox.msc написал : На фото кстати гильза АСКО?!

Нет. Это польская гильза, но размеры наиболее близкие к ДИН 46341.

0
ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

10.06.2008 в 17:23:30

Ну не знаю. Посмотрите что пишут про инструмент от КВТ (http://techelectro.ru/doc/katalog.pdf - 6.5мБ): ПК-16, ПК-35, ПКГ-50, ПГР-70 и др. все могут обжимать гилизы и наконечники сделаные как по DIN, так и по ГОСТ. Хотя для 'мощного' инструмента указывается разнное макимальное сечение для DIN и для ГОСТ. Оно и понятно, гилзы по DIN тоньше - можно осилить и большее сечение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу