Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.01.2015 в 21:50:13

Александр32, А Вам не все равно как они выглядят? Важен хороший контакт.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 21:50:30

Александр32 написал : выглядит лучше. Ни у кого такого не было?

Чет- не видать ничего в мониторе... :confused:

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

13.01.2015 в 23:28:22

Rumato написал : Александр32, А Вам не все равно как они выглядят? Важен хороший контакт.

да там как фольга в месте прижима

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

13.01.2015 в 23:29:09

ПPOPAБ написал : Чет- не видать ничего в мониторе... :confused:

типа того:yu, пойду фотик поищу

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

13.01.2015 в 23:42:53

2 фото обжимка 10й матрицей и 2 фото обжимка 16й матрицей. Гильза ГМЛ 10. На двух первых фото видно слишком глубокое продавливание, прямо срез металла. Остаточная толщина 2мм:eek:

0
Аватар пользователя
Nolikn

Местный

Регистрация: 08.11.2014

Киев

Сообщений: 7

14.01.2015 в 00:20:36

Александр32 написал : Пожал я тут гильзы десятки клещами ПК-16, не нравится, что 10й матрицей прожимает сильно, после 16й матрицы выглядит лучше. Ни у кого такого не было?

Было, разрезал болгаркой гильзу вдоль и смотрел на жилы. Тоже не сильно понравилось, что жилы расплющены, но это нормально иначе плохой контакт будет. Жмите номиналом, 16 матрица не прожмёт 10 гильзу, или пилите и смотрите.

0
Аватар пользователя
ananas913

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Киев

Сообщений: 1

14.01.2015 в 01:45:04

Лежит у меня большой тюбик контактной пасты КВТ.. Есть ли смысл ею смазывать провод (медный) перед обжимом НШВИ?

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

14.01.2015 в 01:55:32

ananas913; это лишнее, НШВИ зажимаются в клеммы

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2015 в 10:59:34

Александр32 написал : На двух первых фото видно слишком глубокое продавливание, прямо срез металла. Остаточная толщина 2мм

А должно быть 5 +/- 0,2 мм.

ananas913 написал : Лежит у меня большой тюбик контактной пасты КВТ.. Есть ли смысл ею смазывать провод (медный) перед обжимом НШВИ?

нет.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

14.01.2015 в 11:03:49

Александр32 написал : Пожал я тут гильзы десятки клещами ПК-16, не нравится, что 10й матрицей прожимает сильно

Нормально они прожимают.

Александр32 написал : после 16й матрицы выглядит лучше

И не до обжатие тоже лучше ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2015 в 11:20:24

хунта написал : Нормально они прожимают.

:nо:

хунта написал : И не до обжатие тоже лучше

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

14.01.2015 в 13:19:25

ПPOPAБ написал : А должно быть 5 +/- 0,2 мм. нет.

5мм зазора и близко нет в закрытых клещах

2 ПРОРАБ,эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.01.2015 в 15:17:29

Александр32 написал : эта табличка не к ПК-16+ ГМЛ

Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ) ГОСТ 23469.3-79 http://kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/ Смотрим третий столбик таблицы. Это из ВСН 139-83 действующего нормативного документа. http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=9656

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 23469.3-79

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

14.01.2015 в 15:34:47

ПPOPAБ, Специально сходил в мастерскую и обжал гильзу. Прожимает она нормально. В пределах допустимого. :) .

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

14.01.2015 в 15:39:19

Прораб, я вчера мерил колумбиком на закрытых клещах на 10й матрице, там зазор около 2,3мм

0